首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑消防設計規范與標準

    網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200

  • 建筑工程施工組織設計規范

    GBT 50502-2009 建筑工程施工組織設計規范[ 本帖最后由 11__1 于 2010-2-22 13:36 編輯 ]

  • 上傳消防工程各類設計規范

    建筑設計防火規范

  • 浙江省建筑工程消防驗收規范

    浙江省建筑工程消防驗收規范

  • 建筑工程消防設計技術問題研討紀要

    關于印發《建筑工地工程消防設計技術問題研討紀要》的通知各市消防支隊:為解決近年建筑工程消防設計審核工作中遇到的有關技術問題,更好地適應和服務于經濟建設,省局組織召開了由有關專家和部分支隊專業人員參加的研討會,并邀請了公安部消防局和國家規范管理組的有關領導和專家與會指導,會議就近幾年我省在實際應用消防技術規范過程中所遇到的部分典型問題進行了認真的討論和研究,并就如何解決成了共識,現將會議紀要印發給你們,供參照。附件:建筑工程消防設計技術問題研討紀要1。設置商業服務網點住宅的防火設計。多層、高層住宅建筑在首層設置百貨店、超市、副食店、郵政所、理發店、飲食店等且每個防火隔間建筑面積小于300平方米時,其防火設計按住宅的要求進行設計;防火隔間應用不低2。00h的隔墻和耐火極限不低于1。00j的不燃燒體樓板與住宅隔開;且外墻開口部位的上方應設置寬度不小于1。00m的不燃燒防火挑挑檐或高度不小于1。20m的窗檻墻 很全的內容,也有下載的文件,可以到這里看一下吧:http://www.shequ.shejis.

  • 建筑工程消防設計審核經常忽視的問題

    1 前 言 隨著社會的發展、形式的變化,我國消防部門的日常工作日益繁重,消防監督工作者相對不足,加上行政許可時限的限制,使得建筑工程消防設計審核人員(多數兼作其它業務)經辦一個項目的審核時間極其有限,特別是剛剛從事建筑工程消防設計審核的人員,對規范不熟、理解不深、經驗不足,出現錯審、漏審現象在所難免,如果錯審、漏審的是國家強制性標準等重大問題,將對建筑工程本身和審核人員本人都造成嚴重后果。筆者長期從事建筑工程消防設計審核,積累了一些經驗教訓,覺得有的經驗值得借鑒,有的教訓需要吸取,現談些初淺看法和建議,供參考。 2 屋頂同時設置正壓送風機和機械排煙機時,風口的設置位置 舉漳州市區欣江悅景工程實例:該工程正壓送風機和機械排煙機設置于同一建筑屋頂,正壓送風機四臺(分別為兩部樓梯間及其合用前室送風),其進風口設置于西北側(下風方向),其中兩個

  • 建筑設計規范之消防車道

    6.0.1街區內的道路應考慮消防車的通行,其道路中心線間的距離不宜大于160m。當建筑物沿街道部分的長度大于150m或總長度大于220m時,應設置穿過建筑物的消防車道。當確有困難時,應設置環形消防車道。6.0.2有封閉內院或天井的建筑物,當其短邊長度大于24.0m時,宜設置進入內院或天井的消防車道。6.0.3有封閉內院或天井的建筑物沿街時,應設置連通街道和內院的人行通道(可利用樓梯間),其間距不宜大于80.0m。6.0.4在穿過建筑物或進入建筑物內院的消防車道兩側,不應設置影響消防車通行或人員安全疏散的設施。6.0.5超過3000個座位的體育館、超過2000個座位的會堂和占地面積大于3000㎡的展覽館等公共建筑,宜設置環形消防車道。6.0.6工廠、倉庫區內應設置消防車道。占地面積大于3000㎡的甲、乙、丙類廠房或占地面積大于1500㎡的乙、丙類倉庫,應設置環形消防車道,確有困難時,應沿建筑物的兩個長邊設置消

  • 建筑給水排水設計規范這里下

    建筑給水排水設計規范GB50015-2003

  • 有關《劇場建筑設計規范》

    在《劇場建筑設計規范》的封面有兩行編號,第一行為:JGJ57-2000,第二行為:J67-2001,請問第二行是什么意思?謝謝!

  • 關于建筑工程配電設計問題

    各位設計工程師你們好! 我有一個問題至今不明白: 三相五線制供電系統, 在建筑工程低壓總配電柜系統設計中,斷路器應該選3P,還是選4p呢? 等訂貨呢,請幫忙,謝謝啦!

  • 建筑工程設計說明消防專篇內容

    (三)平面布置*1、說明消防控制室、消防水泵房的設置部位,明確消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否設有直通室外的門。如消防控制室、消防水泵房設在其他已建建筑內應予以說明并應符合現行消防規范的要求。2、當建筑物內設有柴油發電機、燃油燃氣鍋爐房、油浸電力變壓器等特殊房間,應說明上述設備用房的設置部位,說明具體的防火措施,如發電機房與儲油間之間用防火墻和防火門分隔、鍋爐房的單臺容量及總容量是多少等?,?duì)比規范是否符合要求。3、如設有歌舞娛樂場所、多功能廳等特殊功能用房,應說明其設置樓層及具體的特殊防火措施,設有何種自動消防系統,是否設有發光疏散指示標志等。4、如建筑物內使用丙類液體燃料或設置液化石油氣瓶組間,應說明丙類液體儲罐、液化石油氣瓶組間的儲量及設置部位,采取了哪些防火保護措施。5、如建筑物內設有汽車庫,應說明汽車庫的設計停車數量,并據此確定汽車庫類別(一、二、三、四類);按汽車庫的汽車疏散方式對車庫分類(坡道式疏散汽車庫、電梯疏散出口汽車庫、機械立體汽車庫、復式汽車庫),說明汽車庫汽車疏散出口的數量及寬度,如采用電梯傳送,應說明

  • 建筑消防設計規范中易犯錯之處匯總

    建筑設計防火規范一、術語1.半地下室:房間地面低于室外設計地面的平均高度大于該房間平均凈高1/3,且小于等于1/2 者。2. 地下室:房間地面低于室外設計地面的平均高度大于該房間平均凈高1/2 者。3. 多層廠房(倉庫):2 層及2 層以上,且建筑高度不超過24.0m 的廠房(倉庫)

  • 進一步理解03G101—1(附建筑工程抗震設計規范)

    在03G101—1中框架梁和屋面框架梁的箍筋加密區分為一級和二至四級抗震等級,雖然寫得很清楚一級抗震等級的是加密區間為>2hb,>500mm.二到四級抗震的加密區間是>1.5hb,>500mm.但是一般圖紙中只寫明了抗震烈度,所以怎么知道抗震烈度與抗震等級的聯系才是關鍵!所以附《建筑工程抗震設計規范》

  • 關于建筑給排水設計規范5.6.5

    下行上給式系統設有循環管道時,其回水管可在最高配水點以下(約0.5m)與配水立管連接。定這個0.5m的依據是什么,如果小于0.5m或者大于0.5m會出現什么不利的情況。

  • 誰有建筑給排水設計規范

    誰有建筑給排水設計規范,我想需要個電子版的,請大家幫?,我有急?多謝大家!!如有情幫忙發到baishuang1228@163.com,不勝感謝?。?!

  • 求索《建筑中水設計規范》

    求救:《建筑中水設計規范》GB50336-2002,請問那為老兄有此規范不吝給一份,小弟手里急需此規范一用,不勝感謝!我的郵箱CSBPC@163.COM

  • 建筑設計規范---------電氣部分

    8.5 電 氣 8.5.1 電氣線路的選材、配線應與住宅的用電負荷相適應,并應符合安全和防火要求。 8.5.2 住宅供配電應采取措施防止因接地故障等引起的火災。 8.5.3 當應急照明在采用節能自熄開關控制時,必須采取應急時自動點亮的措施。 8.5.4 每套住宅應設置電源總斷路器,總斷路器應采用可同時斷開相線和中性線的開關電器。 8.5.5 住宅套內的電源插座與照明,應分路配電。安裝在1.8m及以下的插座均應采用安全型插座。 8.5.6 住宅應根據防雷分類采取相應的防雷措施。 8.5.7 住宅配電系統的接地方式應可靠,并應進行總等電位聯結。 8.5.8 防雷接地應與交流工作接地、安全保護接地等共用一組接地裝置,接地裝置應優先利用住宅建筑的自然接地體,接地裝置的接地電阻值必須按接入設備中要求的最小值確定。

  • 水工建筑物抗震設計規范

    水工建筑物抗震設計規范

  • 建筑抗震設計規范局部修訂

    建筑抗震設計規范局部修訂

  • 建筑工程的國家規范目錄

    建筑相關(水,暖,電)國家GB標準目錄整理 GB 50003-2001:砌體結構設計規范(附條文說明)GB 50005-2003:木結構設計規范(2005年版)(附條文說明)GB 50007-2002:建筑地基基礎設計規范(附條文說明)GB 50009-2001:建筑結構荷載規范(附條文說明)GB 50010-2002:混凝土結構設計規范(附條文說明)GB 50011-2001:建筑抗震設計規范(附條文說明)GB 50013-2006:室外給水設計規范(附條文說明)GB 50014-2006:室外排水設計規范(附條文說明)GB 50015-2003:建筑給水排水設計規范(附條文說明)GB 50016-2006:建筑設計防火規范GB 50017-2003:鋼結構設計規范(附條文說明)GB 50018-2002:冷彎薄壁型鋼結構技術規范(附條文說明)GB 50019-2003:采暖通風與空氣調節設計規范(附條文說明)GB 50021-2001