本帖最后由 奧斯卡 于 2013-5-3 16:19 編輯 隱蔽工程-給排水工藝,希望能給要裝修的人提供點幫助。
工業企業廠界噪聲標準.pdf
1、建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB 50242-2002里的 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 2、《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB 50261-2005里的當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4MPa;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。 那么室內消火栓系統試壓是按照1還是2進行試壓呢?我看了好些資料,對室內消火栓系統試壓按照上述的1和2的都有,求解答? 另外如果是按照2進行試壓的話,那么是不是《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》GB 50261-2005應該就是單指的是噴淋系統了呢?
室內樓梯踏步的斜度設計規范 踏步的斜度通常是由層高、洞口周邊的空間大小條件來決定的。樓梯踏板的前沿連成的直線和水平夾角稱為樓梯的斜度。室內樓梯的斜度一般為30左右最為舒適。室外樓梯一般斜度要求比較平坦。 室內樓梯板設計規范 樓梯板的規格包括踏板和立板的規格,一般要求適應于人的腳掌尺寸。一般踏板寬,立板低的踏步會較為舒適。室內樓梯的踏板寬度應不小于24厘米,一般在28 厘米最舒適。立板的高度應不高于20厘米,一般在18厘米最舒適。而且各個踏板寬和立板高應該是一致的,否則容易使人摔倒。 室內樓梯步長設計規范 步長即樓梯的寬度。室內樓梯的步長一般為90厘米,即省空間又讓人行走舒適。樓梯設計規范雖然經常被提到,但是沒有一個確定的指標,都是大
發“室內消火栓安裝標準圖集”一份
呵呵…… 50×25m的標準室內游泳池設計,為學校教學、訓練及對外開放,北京市區工程,請相關給排水設計師幫推薦幾個有實力的相關廠家。 呵呵……我是搞設計的,因是初次從事游泳池的設計,且想設計好,故提請各位網友哦 另,需要加熱,熱源為已有鍋爐房,池水準備用水消防…… 相關意見可以發在此處,也可發至本人EMAIL shestol@sina.com 不勝感謝
居民室內用水管有時會發生震動,產生噪聲,影響居民的生活環境。發生震動產生噪聲的原因實際上很復雜,一般有以下幾種原因: 1、高層建筑內的減壓閥失靈,用水管內壓力過高。 2、地區水壓間接性過高,造成室內用水管間接性震動。 3、室內管改裝時,管道走向不合理,敷設在天花板或高位的用水管內積有空氣。 4、抽水馬桶閘門漏水、空氣從抽水馬桶進入用水管道。 5、多層屋頂水箱浮球閥失靈,造成連續撞擊聲,從管道上傳到室內。 6、小區泵房之泵管的單向閥門閥板失靈,造成間接性抖動,噪聲從管道上傳入室內。 7、街坊管道盡頭積聚空氣,水壓變化時引起震動,傳入室內管道。 8、室外進水管漏水,當室內突然大量用水,造成室外進水管瞬時負壓,空氣隨水流進入室內管并積聚
這是國家對噪音出具的最新的噪音規范,從噪音值上看,明顯比上次的規范嚴格的多。請大家在施工過程中和設計過程中一定要注意噪音的影響。
現在大多數供熱設計在做室內采暖系統時,首先考慮的是采暖大管都放在地溝內,我現在想知道在國家規范或者是地方規范中有沒有這樣的規定:“在采暖系統中,采暖大管應該設置在地溝中”。請大家給與幫助謝謝?。?!:handshake :handshake
圖紙簡介: 本圖紙為某學校配套室內比賽用標準泳池施工圖。非常具有參考價值 投稿網友: kunfawu 上傳時間: 2013-11-02
在中式餐廳設計過程中,所有的設備都應滿足耐用性,并確保在正常使用的條件下不會受損。所有新添和替換的同食物或餐具相關的設備都應經美國標準協會認證。如缺乏衛生認證,一些特殊的設備引進應經當?shù)貓绦袡C(jī)構批準。用于制作餐具的材料或與食物直接接觸的材料必須禁止有害物質、顏色或氣味進入到食物之內。在正常使用情況下,應滿足安全、耐用、防腐蝕、非吸收、耐磨、易清洗等特征。洗手盆:據北京裝飾公司專家所了解,1996年1月1日之后成立的或改建的從事非包裝類食品售賣的食品經營機構都應該在食品制作區及其之外的洗浴區配備專門洗手盆。洗手設備在數量和方便性上應滿足一定的要求.并保持整潔,供店內員工隨時使用。手盆應安裝混合水龍頭,并確保在15秒鐘之內供應最少100華氏溫度的熱水。設備附近應供應洗手清潔劑及一次性使用的衛生毛巾或熱氣吹風機。 ?食品準備清洗池:在中式餐廳設計中,其食品經營機構在食品制作區應配備獨立的清洗池用于清洗、沖洗、浸泡或解凍原料。清洗池內應設有整體滴凈板,最小規格18x18x12(英寸)。同樣規格的操作臺可代替滴凈板。清洗池排水應經由空氣隙流向地面
[url=]交通干線環境噪聲排放標準.pdf[/url]
室內裝修驗收是新房裝修好以后的一個重要的步驟,一般來說,我們應該對各個方面進行驗收,但是在一個相對較短的時間內,我們無法做到面面俱到,因此,只有對其中最為重要的方面進行檢查了。 室內裝修驗收是新房裝修好以后的一個重要的步驟,一般來說,我們應該對各個方面進行驗收,但是在一個相對較短的時間內,我們無法做到面面俱到,因此,只有對其中最為重要的方面進行檢查了。為了讓大家更全面的對裝修工程驗收,小編在這里整理了室內裝修驗收標準中幾個重要方面的知識,下面一起來看看吧。 <
某商場室內消火栓
室內在安裝水管時,需要符合打壓的標準,否則會影響它的使用效果。那室內水管打壓標準有哪些?PChouse帶大家一起來了解下吧。水管打壓標準如下:1、水壓實驗靜水壓力為管道工作壓力,且試驗壓力不應低于0.80MPa;如管道工作壓力小于0.8MPa,則水壓試驗壓力選擇0.8MPa。不得將氣壓試驗代替水壓試驗;2、管道充水后應對未回填的外露連接點(包括管道與管道附件連接部位)進行檢查,發現滲漏應進行排除;3、管道水壓試驗長度不宜大于1000m。對中間設有附件的管段,水壓試驗分段長度不宜大于500m,系統中有不同材質的管道應分別進行試壓。4、對試壓管段端頭應進行牢固性和可靠性的檢查,試壓時,支撐設施嚴禁松動崩脫,不得將閥門作為封板。5、加壓應采用帶計量裝置的機械設備,且精度不應低于1.5級(最大允許誤差不超過最大刻度1.5%),量程范圍應為試驗壓力1.3——1.5倍,表盤直徑不應小于150mm。
規 劃程序1/調查分析參與構思掌握設計條件 確認業主的設計內容 確認設計范圍 了解業主或用戶的需要(行業、企業的研究/了解)(了解設施的功能)。(了解中長期規劃情況) 對環境、健康的影響(了解) 現有設施的調查/設施及應用(會議調研、通訊調查) 理出現有設施的問題所在 提出對現有設施的改進方針 調查實例的比較 場地條件/遷移設施的調查 相對法規的核對 確定日程安排 設計計劃書............................
了解學習室內裝修施工工藝,對我們設計人員來說是一個必不可少的課程,但最近在網上收了關于這方面的資料,也沒有一份比較全的,故希望有的同事朋友們幫幫忙傳一個比較全的上來共大家學習之用。
室內噪聲標準
室內噪聲標準專題,為您提供室內噪聲標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內噪聲標準 相關的專業交流討論,更多室內噪聲標準相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量