首頁 課程 資料 論壇
  • 2017自動噴淋消防新規范

    GB 50084-2017 自動噴水滅火系統設計規范,有興趣的可下載!

  • 2011消防新規范學習資料

    消防學習資料,供各位享用

  • 新規范中消防驗收改變的10大內容!

    新規范GB50116—2013,自2014年5月1日起執行,到現在已經有半年時間,在這期間很多消防驗收中遇見的種種新問題導致驗收不通過,以下10條的變動又是消防驗收的重點。1、主機,無論國產還是進口的,所帶的探頭,按鈕及模塊總數,不能超過3200點,超過此數,應增加主機。

  • 新規范試題什么時候出來?

    10年一注結構沒有過,11年繼續奮戰,規范又換了,原來買的題也就廢了,不知道按新規范編的試題和合訂本規范什么時候能買到?

  • 消防新規范對流量開關的要求

    本帖最后由 上海承頂機電 于 2016-5-12 08:33 編輯 GB50974-2014標準11.0.4規定了直接啟動消防泵的信號是流量開關和壓力開關,其原因是可靠性高。水流指示器可靠性差;誤動作幾率高;高位水箱水位信號有滯后現象;該信號僅可以作為報警信號。條文規定流量開關和壓力開關作消防泵的直接啟泵信號,流量開關設置在一定流量值范圍內,當高位水箱水位降至一定壓力時,由壓力開關輔助啟動,這樣能實現直接啟泵雙保險。亦可實現互鎖。為實現減少誤動作,流量開關和壓力開關(當火警時水箱內水位或穩壓泵不能支持消防用水量時,高位水箱出水管壓力下降設定值時,壓力開關動作)同時動作作為直接啟泵的可靠措施。流量開關和壓力開關通常設置在高位水箱的出水管上,流量開關先動作,壓力開關后動作,實現直接啟泵的雙保險,由此應設置“高位水箱流量控制直啟消防泵裝置”GE-328F消防專業流量開關安裝在高位水箱出水管總管上,新規范對消防流量開關的要求是這樣的,消火栓不小于5L/S,噴淋系統不小于1L/S,消防管道直徑一般為DN100或

  • 新規范下如何選取計算消防水量?

    新規范下如何選取計算消防水量?

    現在有一項目,地下室為車庫,一層為商業,二層至四層為辦公室,五層至二十二層為住宅,裙房部分高度不超過24米,總建筑高度為70多米。 按照新版《建筑設計防火規范》5.4.10.3條,住宅部分和底下裙房是否可以分開計算消防水量,住宅按照高層室內消防取20L/s,裙房部分按照多層公共建筑取室內消防用水量為25L/s,然后二者中取大者? 火災延續時間可否按照《消防給水及消火栓系統技術規范》中3.6.2條“其他公共建筑”選取2小時?

  • 路橋的一些新規范以及資料

    《公路工程水文勘測設計規范》(JTG C30-2015) JTGT F30-2014公路水泥混凝土路面施工技術細則 (1)《公路路基設計規范》釋義手冊 JTG D30-2015 公路鋼結構橋梁設計規范 JTG D64-2015.pdfD.18.JTGT_D702-01-2014公路隧道照明設計細則 JTGT F30-2014公路水泥混凝土路面施工技術細則 (2)公路立體交叉設計細則 公路工程施工安全技術規范 JTG F90-2015JTG D60-2015 公路橋涵設計通用規范 公路立體交叉設計細則 JTGT D21-2014 JTG H12-2015_公路隧道養護技術規范JTG T F 20-2015 公路路面基層施工技術細則公路路基設計規范(JTG D30-2015)

  • 新規范大家樓梯都怎么建模

    框架結構,以前都是直接設置樓梯間樓板厚度為0,加荷載,現在新規范要求樓梯整體一起考慮,建模的時候糾結了,做的7層小辦公樓,雖然層數不多,但是一層一層的建模也太麻煩了,而且有的樓層層高也不一樣,第一層要3跑,其他層要2跑,新人求教,有經驗的前輩傳授下

  • 果斷分享在線查詢消防最新規范

    果斷分享在線查詢消防最新規范

    首先聲明這不是廣告的宣傳,只是本人學習過程中碰見的最好的最新消防規范查詢的網站,因為在學習過程中碰見了很多規范都不是最新的,給注冊消防工程師學習帶來了很大的麻煩,終于碰見了這個網站,還可以關注到手機上查詢,個人感覺很方便,不喜歡勿噴。

  • 新規范中關于消防水量的計算

    現在有一項目,地下室為車庫,一層為商業,二層至四層為辦公室,五層至二十二層為住宅,裙房部分高度不超過24米,總建筑高度為70多米。 按照新版《建筑設計防火規范》5.4.10.3條,住宅部分和底下裙房是否可以分開計算消防水量,住宅按照高層室內消防取20L/s,裙房部分按照多層公共建筑取室內消防用水量為25L/s,然后二者中取大者? 火災延續時間可否按照《消防給水及消火栓系統技術規范》中3.6.2條“其他公共建筑”選取2小時?

  • 新規范54米以下住宅消防的疑惑

    新規范取消了塔式和單元式住宅的概念,而《消水規》7.4.6條,建筑高度小于54米且每個單元設置一部疏散樓梯的住宅,可僅一支消防水槍的一股充實水柱到達室內的任何部位。也就是單栓保護。 那么對于一個單元的54米以下的塔式住宅,單立管會造成消防系統豎向不成環,這與規范要求:臨高壓建筑消防系統要成環相違背,一般圖審也要求建筑消防系統豎向成環呈雙向供水,這怎么解釋，求?/p>

  • 新規范下消防給水穩壓設備如何選用安裝?

    新規范下消防給水穩壓設備如何選用安裝?

       小編說    隨著《建筑設計防火規范》(GB 50016—2014,以下簡稱“建規”)及《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974—2014,以下簡稱“消水規”)的陸續發行,國標圖集《消防增壓穩壓設備選用與安裝》(隔膜式氣壓罐,98S205)中相關技術參數、控制方式等已不相適應,應對其依據新規范要求進行修編。經過初步研究、征求意見、收集數據,2016年10月27日召開技術條件評審會議,2017年9月7日召開專家評審會議。批準書已于11月1日第17期第205期完成。    圖集修編前后主要變化    臨時高壓消防供水系統一般應設置高水箱(除規定不能設置的情況外),并對其設置高度有一定要求。日本規范規定,自動噴水滅火系統屋頂消防水箱最不利的最小供水壓力為0.15MPa,美國和英國的標準要求為0.10MPa。我

  • 新規范質量驗收表格生成系統

    新規范質量驗收表格生成系統

    新規范質量驗收表格生成系統

  • 新規范中哪些情況下要消防豎管成環?

    看規范對于豎管成環似乎只規定了一種情況:8.4.2 2 高層廠房(倉庫)應設置獨立的消防給水系統。室內消防豎管應連成環狀;只有這一種情況而已,好象比以前少了很多,真的是這樣嗎?還是本人對于規范還沒理解透?

  • 建審科關于《消防新規范及內部裝修規范的培訓材料》

    某市消防支隊建審科關于《消防新規范及內部裝修規范的培訓材料》,內部使用?。?/p>

  • 又發現又兩個新規范出臺了。

    《建筑照明設計標準》GB50034-2004,2004年12月1日實施《建筑物電子信息系統防雷技術規范》GB50343-2004,2004年6月1日實施大家快去買吧,不過記得要發票報銷~~~