最新高層名用建筑防火規范
圖紙簡介: 得房率高的戶型---------------------------------------- 投稿網友: zhaozihan5216 上傳時間: 2013-10-22
高層建筑消防設施的常見問題 (1)消防設施配備不符合規范要求。依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監督檢查中經常會發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。
(1)消防設施配備不符合規范要求。 依據高層建筑防火設計規范,高層建筑在建設時,應設有較完善的消防設施,以便為火災預防和火災撲救、自救工作提供有利條件。但是,在工程竣工驗收或日常監 督檢查中經常會發現,高屢建筑或多或少存在著消防設施欠缺、質量性能低劣和功能全等違規行為。有些建筑由于缺少對火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、事 內消火栓等消防設施的經常性維修保養工作導致了部分消防設施長期處于故障或癱瘓狀態,不能正常使用。 (2)擅自降低消防技術標準, 將按規范要求應設置自動噴水滅火系統的高層建筑物擅自取消,有的取消了消防水池、消防水泵、屋頂水箱以及聯動控制裝置的設置,僅靠市政室內消火拴管網,更 有甚至靠生活用水管網供水,根本不考慮系統的可靠性,導致消防水源、工作壓力無保障。有的管道材質、管徑不符合要求。部分自動噴水滅火系統管道未按國家規 范要求采用熱鍍鋅鋼管。有的連接方式不規范,自動噴水系統未按規范要求采用絲接或構楷式機構連接,招標信息而是大量焊接,未對焊接處進行二次鍍鋅。更嚴重的是部分場所出現“假噴淋”現象,將噴頭置于吊頂而不與供水管網連接;有的受管道材質和施工質量影響,
高層屋面消防水箱容積 1.是按高規高位消防水箱的消防儲水量,一類公共建筑不應小于18m3;二類公共建筑和一類居住建筑不應小于12m3;二類居住建筑不應小于6.00m3《建筑防火規范》也有這類似的一條,但是這本是說明不超過一定的消防水量還是可以取那么多個立方,但是高規就沒有說明這一點呢?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ?
最新防火規范講解,大家可以參考了解
本帖最后由 yeshenguo07 于 2013-10-10 20:26 編輯 高規(2005): 6.1.1.2 十八層及十八層以下每個單元設有一座通向屋頂的疏汕?,單元之間的樓梯通過屋頂連通,單元與單元之間設有防火墻,戶門為甲級防火門,窗間墻寬度、窗檻墻高度大于1.2m且為不燃燒體墻的單元式住宅。 6.2.3 單元式住宅每個單元的疏散樓梯均應通至屋頂,其疏散樓梯間的設置應符合下列規定: 6.2.3.1 十一層及十一層以下的單元式住宅可不設封閉樓梯間,但開向樓梯間的戶門應為乙級防火門,且樓梯間應靠外墻,并應直接天然采光和自然通風。 問題1:樓梯間戶門,應該是乙級,還是甲級? 問題2:這個窗間
GB 50045-1995《高層民用建樹設計防火規范》PDF版
望大家幫免釋《高層民用建諳計防火規范》GB50054-95(2005版)的一條條文解釋:第9.1.2:三、在執行中,有不少設計人員……做了修改:第一,……第二,切換部位是指各自的最末一級配電箱,如消防水泵應在消防水泵房的配電箱處切換;又如消防電梯應在電梯機房配電箱處切換,等等。 小弟我最近做了個項目,地下室水泵房里面各有一用一備的噴淋泵(45KW)和消火栓泵(30KW),我就在水泵房處出了這塊的動力雙切配電箱進行配電??墒菆D審中心的回復意見卻要求從該配電箱處雙切不合規范,還要再出到各個泵的控制箱。而本人的意圖就是把該箱作為末端控制(里面還帶了一些就近的消防負荷,這些圖審倒沒摳,就摳了我泵的末端切換問題)。 請各位大蝦大姐指點迷津:水泵的末端切換到底是不是還要從配電箱出個專門給水泵的雙切箱,我的做法是否合理?可以通過qq和本人聯系:2251766。
高層建筑給排水防火規范,奉獻給大家希望大家下載,這個版本不錯的!
現在高樓防火越來越重要了,相信對大家會有幫助。
最新版防火設計規范圖示說明,大家共同學習交流哦!照片清晰,共同學習哈!按順序下載,1 1-1 2 3 4 5 6 7 7-1。
首先,這個問題并不是消防給排水的問題,但我確實不知應該在哪里提,所以還請各位大神給予幫助,具體情況是: 建筑高度72米,共24層 兩梯4戶 2-24層1#戶型和4#戶型在電梯合用前室兩頭,防火門分隔,防火門與入戶門之間走廊兩側鏤空。2#3#戶型門開向合用前室 電梯前室設置有正壓送風,消防通道是防煙通道,自然排煙。 問題是:首層的1#戶型前并沒有設施防火門(詳細見附圖),這樣的設計是否符合規范設計要求呢?
電子檔的高層民用建筑設計防火規范
最新防火規范,需要的朋友來下。
高規中這樣道: 9.1.1 高層建筑的消防控制室、消防水泵、消防電梯、防煙排煙設施、火災自動報警、自動滅火系統、應急照明、疏散指示標志和電動的防火門、窗、卷簾、閥門等消防用電,應按現行的國家標準《工業與民用供電系統設計規范》的規定進行設計,一類高層建筑應按一級負荷要求供電,二類高層建筑應按二級負荷要求供電。真的想請教:一級負荷二級負荷在設計中大家供電有區別嗎?另現做一27層高層,應為一類建筑,消防負荷應為一級負荷,那么在普通的住宅小區中,怎樣能獲得一級負荷?
高層民用建筑設計防火規范 第一章 總則 1.0.1 為了防止和減少高層民用建筑(以下簡稱高層建筑)火災的危害,保護人身和財產的安全,制定本規范。 1.0.2 高層建筑的防火設計,必須遵循“預防為主,防消結合”的消防工作方針,針對高層建筑發生火災的特點,立足自防自救,采用可靠的防火措施,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 1.0.3 本規范適用于下列新建、擴建和改建的高層建筑及其裙房: 1.0.3.1 十層及十層以上的居住建筑(包括首層設置商業服務網點的住宅); 1.0.3.2 建筑高度超過24m的公共建筑。 1.0.4 本規范不適用于單層主體建筑高度超過24m的體育館、會堂、劇院等公共建筑以及高層建筑中的人民防空地下室。 1.0.5 當高層建筑的建筑高度超過250m時,建筑設計采取的特殊的防火措施,應提交國家消防主管部門組織專題研究、論證。 1.0.6 高層
建筑設計防火規范
高層建筑設計防火規范圖示
建筑設計防火規范2014年。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
最新高層防火規范
最新高層防火規范專題,為您提供最新高層防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與最新高層防火規范 相關的專業交流討論,更多最新高層防火規范相關內容請訪問