我看了一些規范和措施上要求空調冷凍水系統和采暖系統是按照系統水容量確定的,補水量為1%,考慮到事故補水量要取道5%左右。冷卻水系統補水量是按照系統循環水量確定,補水量取值2%。不知道還沒有其它見解,多多交流。
各位老師,關于空調冷卻補水量怎么定?《措施》上講取循環冷卻水的1%~2%計算,可是循環冷卻量是多少?很疑惑,謝謝老師解答!??!
我在一篇論文中看到這樣算的:2.冷凍水系統的補水量(膨脹水箱) 水箱容積計算: Vb=a△tVs m3 Vb—膨脹水箱有效容積(即從信號管到溢流管之間高差內的容積)m3 a —水的體積膨脹系數,a=0.0006 L/℃ △t—最大的水溫變化值 ℃ Vs—系統內的水容量 m3,即系統中管道和設備內總容請問,水的體積膨脹系數的單位是L/℃,還是m3/℃?如果是L,水箱容積的單位怎么會是 m3?
在空調水系統中,系統中可以采用膨脹水箱和定壓設備來穩定系統中的水量。采用膨脹水箱穩定系統中水量的方法有公式可以采用,如采用定壓補水罐來穩定系統水量,那定壓補水罐如何選型。相應系統中如采用軟化水,那軟化水設備的選型和定壓補水罐又有什么樣的關系呢?小弟是新手!還望各位多多指教!
廠房室內10L,室外20,總容積30*7.2=216m3,連續補水量怎么求呢!看書沒明白,希望各位能幫助解決。有效容積=總容積-連續補水量
如題。怎么計算冷卻塔的蒸發水量(也稱蒸發損失)、風吹水量、排污水量、滲漏水量這些數據?在書上找的幾個公式和網上查的都有不同,而且是這個問題套另一個問題,那個問題再套回來這種,很急人~````當然套來套去的問題還不是大問題,關鍵是算出來的結果跟上司算的相差很大,又不好去問~`````````高手們,師傅們,幫幫則個!
各位高手,我現在在做一個工程,冬季和夏季共用補水系統,可是冬季和夏季的循環水量差異很大,所以補水量也有差異,應該以哪個為準呢????????????????????????
有一十五層商住樓,需設消防水池,完全算下來的話消防水池的體積要220t,因為市政可以提供DN200兩路進水,從小區管網進入消防水池的進水管取的是DN150,請問:這種情況下火災延續時間2小時內消防水池的補水量是多少?我自己計算過想看看其他高手的見解,請幫幫忙!我在線等,謝謝!!
由于規范等給出了補水量按照系統的水容量進行計算,現項目為工業型項目,不知道建筑面積,系統的水容量,只知道系統的制冷量,請問各位大俠如何計算空調冷凍水的補水量與循環冷凍水量的關系。謝謝!
例:丙類廠房,建筑高度15m,框架三層,長20 m,寬50 m,每層建筑面積為1000㎡,總建筑面積3000㎡。體積V=長×寬×高 = 20m×50 m ×15 m = 15000?按表8.2.2-2,體積小于20000,則室外消火栓用水量取25L/s按表8.4.1,體積大于10000,則室內消火栓用水量取10L/s按表8.6.3,取火災延續時間為3h單位轉換為S,則3h×每小時3600s = 10800s貯水池?=(室外消火栓用水量L/s+室內消火栓用水量L/s)×火災延續時間S÷1000貯水池?=(25 L/s+10L/s)×10800s÷1000 = 378?該廠房的貯水池應不小于378?。請問消防水池這樣計算對嗎?怎么減去市政補水量?有什么公式?
請教大家一個問題:冷卻塔的補水量是冷卻流量的百分之幾呢?我查設計手冊是2%-5%,這應該是指一天的吧?還是指一小時的?如是指一天的是指運行八小時還是二十四小時的?另外,冷卻塔的補水量有計算公式的嗎?謝謝大家了!
請問各位高手,在戶式中央空調中,自動補水閥換成單向閥會產生怎樣不同的結果?
求助各位大俠,目前在做一個冷凍站項目,為工廠內辦公樓用水,其中空調管路系統為閉式系統,需要用到定壓補水罐,前期與甲方交流時,甲方想自己做罐來作為定壓補水用,補水通過罐頂部進入,下方連接管路,氮氣為工廠用的7公斤氮氣,自力式調節閥調節到3公斤沖入罐中,直接與水接觸,后來擔心氮氣會進入空調末端系統,就改用壓縮空氣來增壓了,想問一下各位,這樣空氣與水直接接觸可以嗎?會有什么不妥么?通過壓差式液位計調節罐內水位,想保證水位在50%左右。在網上看到好多定壓補水罐是用囊或者隔膜的,如果我們罐體已經由壓力設備廠家給制作,有沒有哪位同仁可以提供隔膜或者囊的,并給與安裝和控制上的技術指導呢?謝謝啦~~具體的罐體結構已經上傳圖片和PDF附件,請大家查看一下,如果有朋友從事制作定壓補水裝置工作的,請提供一下聯系方式,方便溝通交流,我們目前打算買一個合適的囊體,裝在罐體內(甲方不想浪費罐體),另外還需要提供一下技術支持,謝謝啦。
水箱有效容積約35立方米,補水管DN150的管子,0.25M帕的壓力,水箱補水很少,水箱后的出水泵流量是120噸每小時,15分鐘后,水箱基本空了,這是為啥啊
知識點:自動補水閥
我手上有一個2000平米的小樓,采用小型的冷水機組,機房不大。 用自動補水閥直接接自來水補水可以嗎?如果可以的話,定壓用什么方法好呢? 請教各位老師:)
自動補水閥的作用?
意大利OR暖通空調及供水系統銅閥門和意大利愛庫斯坦膨脹罐系列產品中國總代理。 公司本著“誠信、求實、創新、奮進”的經營宗旨,不斷完善公司內部各項管理制度,優化服務理念,依托國際先進技術、產品以及擁有多年流體技術經驗的專業人才團隊,以超越部件的系統概念,為客戶提供全面系統的服務和支持,我們已成為國內眾多著名企業的合作伙伴。并在上海,北京,廣州等地擁有指定經銷商。 我們真誠希望能與更多的合作伙伴攜手共創大業! 您可以瀏覽我公司網址:www.taxun.com 也可以索取資料: TEL:0755-26583091/92/95 FAX:0755-26583096 銷售部:楊生
現有設備:1臺1.5T燃氣熱水鍋爐,2臺鍋爐循環水泵,2臺板式換熱器.為了達到鍋爐內循環能正常運轉,用自動補水閥替代鍋爐補水泵這樣做有什么利弊?鍋爐運轉前期是不是要專門給鍋爐及管道先用別的管道注水?假如替代后軟化水又怎么解決?求高手幫忙出個注意.附自動補水閥介紹:意大利CALEFFI(卡萊菲)進口自動補水閥 意大利CALEFFI(卡萊菲)公司生產的553540型自動補水閥,用于閉式循環系統中,起到以下作用: 1. 自動補水閥帶有減壓穩壓裝置,可自動維持系統壓力:當系統壓力降低時,自動打開注水,到達設定壓力時自動關閉,避免水壓過高損壞系統設備。 2. 防止系統水回流:自動補水閥帶有止回閥,防止系統水在補水水壓降低或停水時回流。 3. 手動截止:為便于維修系統設備,自動補水閥配備手動截止閥,可關閉補水水源。構造特征: ― 閥體:黃銅 ― 閥蓋:PA66 GF30 ― 密封材料:NBR 技術特征: ― 進水最大壓力:16公斤 ― 出水可調壓力:0.2~4公斤 ― 工廠預調:1.5公斤
新手求助啊,做一個風冷熱泵系統,再算系統補水量要提給給排水專業,不知道怎么算,望各位大神幫幫忙,謝謝啊