首頁 課程 資料 論壇
  • 空調冷卻塔冷效不足怎么辦?

    空調冷卻塔冷效不足怎么辦?

      人們的生活越來越依賴中 央空調。但夏季也是中 央空調較容易出問題的季節,其中很大的問題就是冷效不足,空調不制冷。冷效不足的原因很多,但本文只談冷卻塔冷效不足。從能量傳遞的角度來講,熱負荷均要通過冷卻塔排到大 氣中,因此,如果冷卻塔冷效不足,會影響空調的制冷效 果。針對一般常用的空調冷卻塔,冷效不足的主要原因有以下幾點:    1、 冷卻塔布水不均勻對于逆流式冷卻塔, -般采用噴頭布水。如果冷卻塔內的噴頭部分堵塞, 或噴頭掉了,都會導致布水不均勻。定期檢查噴頭的布水情況對于冷卻塔是重要的。具體什么叫布水不均勻,冷卻塔應盡量使每個地方噴淋出來的水都是均勻的,反之則叫布水不均勻。對于橫流

  • 中央空調用閉式冷卻塔選型方案

    隨著全球氣溫上升,中央空調的使用是越來越普及,在中央空調中,冷卻的方式很多。有用空氣來冷卻的,叫空冷;有用水來冷卻的,叫水冷。但是,在大型中央空調系統中,多是用水作為傳熱冷卻介質的,即使用閉式冷卻塔,這是因為水的化學穩定性好,不易分解;它的熱容量大,在常用溫度范圍內,不會產生明顯的膨脹或壓縮;它的沸點較高,在通常使用的條件下,在冷凝器中不會汽化;同時水的來源較廣泛,流動性好,易于輸送和分配,相對來說,價格也較低。那么相信大家都關心中央空調和閉式冷卻塔應該怎么搭配,下面將給大家詳細講解中央空調閉式冷卻塔選型方案。一、中央空調與閉式冷卻塔水溫關系中央空調閉式冷卻塔選型,要先確定其進出水溫,這關系著中央空調與閉式冷卻塔的工作配合度的問題,假如一臺出水溫度高達60℃的中央空調選擇了低溫型的閉式冷卻塔,那些就會造成閉式冷卻塔xylqt.com內部部件的損壞。市場上的閉式冷卻塔均有以溫度來分類:低溫型、標準型、中溫型、高溫型,各類閉式冷卻塔的區別在于填料耐溫度和閉式冷卻塔的冷卻速度等。中央空調的出水溫度=閉式冷卻塔的進塔水溫,中央空調的

  • 關于空調冷卻塔的技術討論~

    冷卻塔的設計與測試冷卻塔是工業生產的輔助設備,是為工藝設備服務的。這就決定了冷卻塔的大小、型式及部件的組成必須適應水系統的要求和特點,也只有這樣,設計出的冷卻塔才有其經濟及運行的合理性。 冷卻塔服務的工藝設備各行業有所不同,現在從工藝設備的差異來看冷卻塔的合理變化。民用冷卻塔所服務的對象都是制冷機,它要求冷卻塔的水溫是相同的,即:進塔水溫37℃,出塔水溫32℃。所不同的是:制冷機的容量不同,不同的容量配不同大小水量的冷卻塔,民用塔的冷卻水量與其它工業冷卻水量相比較小。這就決定了民用塔可以做成標準型塔,為提高效益,民用塔的適用氣溫分成了兩個檔次,即:南方設計氣溫按濕球溫度為28℃;北方按濕球溫度為27℃。電力行業的工藝設備都是汽輪機,它對冷卻塔的水溫要求都是按夏季90%保證率時,出塔水溫不超出33℃,水溫差因地因機組有所不同。與民用塔相比它的冷卻水量大的多,這就決定了不同的發電機組配套不同大小的冷卻塔,同一機組在不同地理位置配的冷卻塔的大小也應不同。以常用的200MW機為例,其冷卻水量為36000t/h左右,在北京地區

  • 關于空調主機和冷卻塔的問題

    小弟在廣東一家國有企業做空調方面的工作。最近查看公司以前的一些設計資料,發現有很多地方都沒有經過認真計算,而是根據經驗來選擇空調主機和冷卻塔。比如有些工程,空調主機是30hp的,選擇冷卻塔就是30噸,水泵4kw;空調主機是30hp×4=120hp的,冷卻塔選的就是100噸,水泵7.5kw;當中也沒有對各種設備的選型依據做什么說明,因?yàn)楣疽郧熬椭挥幸粋€(gè)人做空調,大家都不懂這些,感覺很隨意的。不知道大家做設計是不是也是這樣???大家有什么想法都進來說說吧我總覺得我們公司做空調的都不是很專業呢。

  • 冷卻塔在空調系統中的選擇

    偶在維普資訊網上花2元人民幣下來的有用東東,很有用哦!http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=41759184&way=2

  • 請教空調冷卻塔選型問題

    如果有制冷機樣本,按樣本的蒸發器流量選冷卻塔的流量就可以了嗎?不用乘以1.1~1.2的安全系數了嗎?冷卻泵的流量就按等于冷卻塔流量來選取嗎?

  • 空調用"水直接蒸發冷卻"技術

    近年來,國際上對水直接蒸發冷卻技術在空調中的應用日益重視,澳大利亞、瑞典已生產出蒸發型冷氣機。 目前,水直接蒸發冷卻的空調分為兩種: 1.填料式 循環水泵不間斷地把水槽內的水抽出,并通過水分布器均勻地將水分布在蜂窩過濾網層上。周圍空氣經過外殼百葉進入蜂窩過濾網層,在蜂窩過濾網內與水進行充分的濕熱交換。因水蒸發而降溫的清涼潔凈的空氣由低噪聲離心風機加壓送入室內,這就是填料式的水直接蒸發冷卻的原理。 2.無填料式 一方面,當進入的熱水(低于周圍空氣的溫度)通過旋轉噴嘴噴射,使水霧化;另一方面,由于作用、反作用力而使風扇葉旋轉鼓風,使新鮮空氣與霧化了的水滴很好地接觸。這樣,進行熱濕交換后的清涼空氣便可進入室內,這就是無填料式的(噴霧式)水直接蒸發冷卻的原理。 上述兩種水直接蒸發冷卻的空調比較結果如下: 有填料的循環水量小、氣量大,適合于作冷風機;無填料的水氣之比為1:0,適合于作冷卻塔與冷氣機。填料均為進口材料,價格

  • 求助空調水系統,旁通,機組,冷卻塔問題

    我看到一個設計有點不明白,請大家指教這是一個數控中心的制冷機房設計,需要全年不間斷的供應冷水,設計了3臺螺桿機組,2臺板式換熱器,3臺冷卻塔,3臺冷凍泵,3臺冷卻泵,一個冷卻水池,一個軟水裝置,一個軟水箱問題1.通常一機對一塔,水泵要多設計一臺備用,但為什么這個設計是3臺水泵呢,不備用了嗎??有人說是機組有備用的一臺,實際使用時2臺機組,所以泵是3臺,我不知道此說法對不對,這樣會不會投資太大呢,按照此說法冷卻塔是不是也和機組一樣,有備用的呢?問題2:每臺機組冷凝器出水側有旁通,但是在總的供回水管上也設置了旁通,是不是多了呢?可是蒸發器出水側機組卻沒有旁通,而且總的冷水供回水管上也沒有設置旁通,有人說因為用戶一側是定流量的所以不用設置旁通,不知道對不對。水泵是不是可以不設置旁通呢,但是圖集上是有的,什么時候應該設置呢??問題3:冬天時候可以關掉機組,用板式換熱器。選機組通常2-4臺,那換熱器選幾臺合適呢,板式換熱器需要考慮備用嗎??問題4:軟水箱需要考慮膨脹水量嗎?書上并沒有說要考慮,但是有人說要考

  • 空調水處理冷卻塔藻類生長相關問題

    各位大俠,首先我介紹一下冷卻塔的相關情況。冷卻塔一共有12個,兩個為一小組,兩小組并為一個大組工作。每一小組一條冷卻水管供水。我就是不知道,同一個小組的兩個冷卻塔的布水器上的藻類生長情況卻完全不同,一邊干干凈凈,一邊滿布藻類。水量分布是均勻的!為什么呢?請大家賜教一下

  • 簡明空調用制冷設計手冊

    簡明空調用制冷設計手冊

  • 中央空調的冷卻塔噪音如何才能治理?

    冷卻塔的結構組成及功能: 支架和塔體:外部支撐; 填料:為水和空氣提供盡可能大的換熱面積; 冷卻水槽:位于冷卻塔底部,接收冷卻水; 收水器:回收空氣流帶走的水滴; 進風口:冷卻塔空氣入口; 百葉窗:平均進氣氣流,保留塔內水分; 淋水裝置:將冷卻水噴出; 風機:向冷卻塔內送風; 軸流風扇

  • 暖通空調用各種閥門原理、用途

    請有暖通空調用各種閥門原理、用途的朋友提供,目前似乎關于此方面的權威資料很難找。如電動二通閥與比例積分閥、壓差旁通閥與平衡閥等。

  • 某項目空調水系統冷卻塔水位平衡處理

    某項目空調水系統冷卻塔水位平衡處理 每個冷卻塔出水管道上,各增加一個DN300電動閥門。冷卻塔在自動運行狀態下,開啟關閉相應的電動閥,保證冷卻塔水位的平衡。 建議增加DN300電動閥門。 情況概述: 在現場熟悉的過場中,發現各組冷卻塔出水管管道上沒有安裝電動閥門,為此翻閱暖通設計圖紙、以及與項目組相關工程師進行求證,確認設計圖紙沒有該閥門。不能較好地滿足實際的運行需求。原因如下: 空調系統的冷卻塔有兩組,采用平衡管連接保證兩者水位的平衡,空調系統自動運行的狀態下,各冷凍機組和冷卻塔根據末端的空調負荷自動調節工作狀態。并且冷卻塔相應的電動閥同步運行。如果在冷卻塔的出水管道上不安裝電動閥門,在過渡季節空調負荷較小時,一組冷卻塔運行時,另一組冷卻塔水盤的冷卻水會流向運行的冷卻塔水盤,導致冷卻水溢流,浪費水資源,增加運行成本。在溢流時由于兩組冷卻塔水位差較小,平衡管道的水流量不能保證水位的平衡。

  • 玻璃鋼冷卻塔 中央空調用冷卻塔作用

       冷卻塔在中央空調設備中的作用:大家都知道設備在運轉工作中在不斷的發出熱量,一般排放出這些熱量,使機器正常工作,有兩個方法,一個是風冷還有一個是水冷。家用空調是風冷式的,而中央空調屬于水冷式的。中央空調的壓縮機在制冷過程中不斷的發熱,如果不能及時使壓縮機降到需要的溫度,壓縮機就會受熱過快而停止工作。     通常使用水冷的方式使壓縮機降溫,常溫的水通過壓縮機,吸收熱量,水溫升高,不能重新用于壓縮機降溫。只有重新用常溫水,放掉這部分水或者使這部分水冷卻后再利用。     一般我們都會選擇冷卻塔冷卻熱水使之變為常?,再次利用,進行循 環。因為這部分用水每小時都比較大,基本上都在50噸以上,不加以循 環利用,造成很大的浪費及消耗。

  • 中央空調冷卻塔清洗方案流程

    冷卻塔長年暴露在外,風扇的吸附力很強,使大量的泥沙、污物進入塔內,長時間運行會使冷卻塔慢慢的降低散熱能力,布水器出水孔很容易堵塞,泥沙及污垢也很容易進入冷卻水系統中去,將直接影響冷卻水系統的正常制冷。為了防止上述情況發生,須對冷卻塔進行定期清洗。 方案一:停機清洗 即按照清洗流程殺菌滅藻清洗—-清洗除垢劑清洗—-預膜—-清洗后的清理。此方案需要在停機狀態下進行清洗時間8天左右,除垢率95%以上。  清洗程序:水沖洗—殺菌滅藻清洗——清洗?/p>

  • 空調系統中的冷卻塔應用手冊

    冷卻塔是水與空氣進行熱交換的一種設備,它主要由風機、電機、填料、播水系統、塔身、水盤等組成,而進行熱交換主要由在風機作用下比較低溫空氣與填料中的水進行熱交