如題,現有兩臺冷卻塔,運行重量約共計13噸重,現房頂基礎為四個柱臺,預埋鋼板;柱子跨度8米,冷卻塔每臺長度為4.7米;現圖紙未標注選用多大工字鋼,請教各位,需要選多大工字鋼才能滿足這個重量和跨度?8米跨度中間是否還要做個支撐?還有,這個基礎的選用是否還需要設計院的簽字確認?我是施工單位,初次接觸中央空調施工;請各位給予幫助,謝謝。
GFNDP-700冷卻塔基礎圖
圖紙簡介: 冷卻塔基礎圖是供安裝時用來做基礎安置冷卻塔的圖紙。 投稿網友: hnlingke 上傳時間: 2013-06-20 圖紙省份
閉式冷卻塔與開式冷卻塔的區別 1.開式冷卻塔的冷卻原理就是,通過將循環水以噴霧方式,噴淋到玻璃纖維的填料上,通過水與空氣的接觸,達到換熱,再有風機帶動塔內氣流循環,將與水換熱后的熱氣流帶出,從而達到冷卻。 此種冷卻方式,首期的投入比較的少,但是運營成本較高(水耗、電耗)。 2.閉式冷卻塔的冷卻原理是,簡單來說是兩個循環:一
圖紙簡介: SGG-2083W-20型逆流式冷卻塔設備基礎及外型圖 投稿網友: huangzhuo520 上傳時間: 2013-09-10
請教,有沒有設計過無填料冷卻塔啊,能不能提供一點資料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在設計一個高溫高濁度的酒精廢水處理工程,沒有資料,請同仁賜教啊。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-9-18 21:06 編輯 工程概況 60W機組9000m2冷卻塔建模,主要是為了考慮環基使用預應力鋼筋對環板基礎的抗裂性能的影響,所以未考慮塔筒的溫度作用和變厚度。研究主要集中在環板基礎上 塔筒采用shell63單元,人支柱采用beam188,環板基礎采用solid45,環板基礎中預應力鋼筋采用link8,地基采用com14。為考慮人支柱對環板基礎的影響,人支柱處建有臺座。 工況組合:自重+風荷載+環基溫度作用 風荷載:沿高度方向按照民用的荷載規范中的函數取值,沿環向按照《工業循環水冷卻塔》中8項系數考慮。 溫度作用:因為環板基礎開裂更多因為施工溫差引起,即施工時的溫度與運行時的差值,所以僅考慮施工溫差,忽略運行時,環板兩側水溫引起的溫差。 另外,這個模型是3年以前做的,基礎與地基之間的文克勒模型沒有建完。留著這個命令流也沒什
10噸閉式冷卻塔的優點: 1、冷卻介質全封閉循環,可防止雜物進入冷卻管路系統和冷卻介質的蒸發損耗。 2、用軟水作為冷卻介質,不結垢,不
請教各位大蝦:因場地限制,冷卻塔只能放置在室外,冷卻泵在室內,室外地坪低于室內地坪;問題是:如何設計管路,以及注意哪些問題要求冷卻水管路內充滿水,不影響起泵;也不至于讓冷塔的積水盤做太大
冷卻塔平衡管研究和改造
在夏季使用中央空調,如果冷卻塔出水32度,回水35度。那么如果冷卻塔回水達到15度的時候,出水會多少度? 如果需要相關參數的話,可以自行設定,比如環境溫度之類的。但水泵的流量,揚程是和冷卻塔及整個系統匹配的。關鍵是打算用冷卻塔升溫,是否行得通。
因冷卻水大多數含有鈣、鎂離子和酸式碳酸鹽。當冷卻水流經金屬表面時,有碳酸鹽的生成。另外,溶解在冷卻水中的氧還會造成金屬腐蝕,形成鐵銹。由于銹垢的產生,閉式冷卻塔換熱效 果下降。嚴重時要在殼體外噴淋冷卻水,結垢嚴重時會堵塞管子,使換熱效 果失去作用。研究的數據顯示水垢沉積物對熱傳輸的損失影響大,隨著沉積物的增加會造成能源費用的加 大。保持冷卻通道中不 含礦物沉積物可以很提 高功效、節約能源、增加設備的使用壽命,同時節約生產時間和費用。 長期以來采用傳統的閉式冷卻塔清洗方式如機械方法、高壓水、化學清洗等在對設備清洗時出現很多問題:不能徹 底 清 除水垢等沉積物,酸
閉式冷卻塔,或稱密閉式冷卻塔,也稱封閉式冷卻塔,簡稱閉塔??捎糜谡麴s塔、冷凍機的制冷劑冷凝和甘油冷凝等工藝蒸氣的冷凝,也可用于汽輪機、蒸汽噴 射式冷凍機、蒸發罐和廢蒸汽冷凝器等設備中的水蒸汽的冷凝,還可作為空壓機水冷器、發動機套管水冷器、變壓器油冷器和壓縮機排氣冷卻等冷卻器用途。 分享一下閉式冷卻塔在電業的應用: 1、作為汽輪機乏汽冷凝器; 2、與汽輪機的貓爪、主汽門、中聯門、水泵座,水泵軸承、風機軸承、發電機、電動機等需冷卻的裝置或設備配套; 3、變壓器的油冷器。
人們的生活越來越依賴中 央空調。但夏季也是中 央空調較容易出問題的季節,其中很大的問題就是冷效不足,空調不制冷。冷效不足的原因很多,但本文只談冷卻塔冷效不足。從能量傳遞的角度來講,熱負荷均要通過冷卻塔排到大 氣中,因此,如果冷卻塔冷效不足,會影響空調的制冷效 果。針對一般常用的空調冷卻塔,冷效不足的主要原因有以下幾點: 1、 冷卻塔布水不均勻對于逆流式冷卻塔, -般采用噴頭布水。如果冷卻塔內的噴頭部分堵塞, 或噴頭掉了,都會導致布水不均勻。定期檢查噴頭的布水情況對于冷卻塔是重要的。具體什么叫布水不均勻,冷卻塔應盡量使每個地方噴淋出來的水都是均勻的,反之則叫布水不均勻。對于橫流
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一、冷卻塔的分類與組成 冷卻塔 是利用空氣同水的接觸(直接或間接)來冷卻水的設備。是以水為循環冷卻劑,從一個系統中吸收熱量并排放至大氣中,從而降低塔內溫度,制造冷卻水可循環使用的設備。