0 引言 經過十多年歷史的變電站自動化技術已經達到一定的水平。城市電網和農村電網建設改造項目已全面鋪開,在現代電力系統的各種技術發展十分迅速的情況下,建設高度可靠、有效可控的現代化無人職守變電站已勢在必行。無人職守變電站的測量、控制及電量采集均應由自動化系統來完成,應能方便地在遠方完成對變電站的自動監控。變電站綜合自動化系統具有功能綜合化、系統結構微機化、測量顯示數字化、操作監視屏幕化、運行管理智能化等特征。 1 變電所自動化系統的結構 在高壓或超高壓變電所中,將保護裝置,測控裝置,故障錄波及其它自動裝置的I/0單元割裂出來,把它作為作為智能化一次設備的一部分。反之,智能化一次設備的數字化傳感器,數字化控制回路代替了;而在中低壓變電所則將保護、監控裝置小型化、緊湊化,完整的安裝在開關柜上,實現了變電所機電一體化設計。從邏輯上可分為 “過程層”、
請教:鋼鐵冶金用戶110KV變電站3臺110/10KV 50MVA變壓器,高低壓側母線均為單母線分段接線方式,10KV中性點由接地變引出經消弧線圈接地,采用5~100A調容式消弧線圈自動跟蹤補償。10KV系統均為電纜出線,每段14路,單路最長為2000m,最短150m。一般正常時每段接地容流約為50A左右,但運行人員巡檢發現系統接地容流值較前一時段上漲了很多,最大達到了120A,較小時還有90A左右,此段時間沒有任何投切線路的操作。當時懷疑是電纜線路有問題,故采取了分布在10KV兩段的雙路出線倒路篩選法、停電電纜直流耐壓試驗法,均未能查明問題原因。至今問題依然存在,請教各位專家高手,幫忙分析一下系統接地容流為什么會突然大幅上升,且一直存在約1個月時間。產生系統接地容流突然上升的可能有哪些?
針對城市變電所接地網設計的特點,分析如何確定接地電阻目標值,結合工程實際經驗,提出降低接地電阻的方法,并對接地網材料、土壤電阻測量準確性等問題提了一些建議。電老鼠按:樓主原附件打不開,現已重新上傳附件![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:10 編輯 ]
如果把一個地區的220KV,110KV,35KV變電站的接地系統通過桿塔上的避雷線連在一起,理論上是不是允許這樣做?在供電規程上是不是允許?本人希望有專業的人能討論一下~~
ct的使用,是怎么樣的?為什么內橋的0斷路器兩側都加裝了保護用的ct ? 進線的斷路器要兩側加裝CT?一般計量的CT為0.2s 的那0.5呢?5P20的是保護的,但為什么要弄2個呢?求指教
一個220kv的變電站,110kv 220kv 10kv開關場以及保護室的接地點因該怎么選擇。一次的接地和二次的接地是連通的嗎?哪位朋友有這方面的資料,能否上傳來學習一下
求教高手:在220kV/66kV變電站中,我們在計算入地短路電流時,只考慮220kV系統嗎?如果66kV不接地系統發生異地兩點接地短路,用不用考慮這個兩點接點的短路電流呢?
請教: 1、1、最近在網上看到河南省電力公司有部分供電局在04年以后的變電站綜自化改造工程中,取消了屏頂小母線,這讓我感到很新鮮??赡芤?yàn)槲夜ぷ鲿r(shí)間不長,對現場的這些問題也不清楚。我現在從事的二次設計工作,但還沒有接觸過不用上屏頂小母線的工程。請問根據前輩們的工作經驗,取消屏頂小母線有它的科學性嗎?(主要是從經濟和技術上來分析)2、還想請教各位前輩現在的綜自化變電站中,還有繼電器室沒?
前言摘要:近年來國家下達了不少110KV的輸變電工程項目的投資計劃,這些項目很多都采用了標準設計管理的模式,為設計工作的標準高效創造了條件,但同時也會存在一些問題,其中變電站的地址因用地條件限制而存在特殊的地質條件,如巖石地基、卵石地基等。2015年3月,武漢岱嘉電氣技術有限公司承接了西南某110kv變電站的項目,采用了IEA電解離子接地系統以及火泥熔接技術,事實證明,IEA電解離子接地系統的降阻效果要遠遠好于一般的電解離子接地系統。關鍵詞:IEA電解離子接地系統,火泥熔接(放熱焊接,放熱熔接),防雷接地,放熱焊接一、項目介紹西南某110kv變電站地處山腰邊,三面為坡度,一面靠山,供接地的區域受限,駐地網長寬約為100M*60M。站內表層部分為黃土,部分為風化巖,土壤在水平方向出現分層現象,下層為風化巖組成,10口深井鉆探資料表明,表層土壤厚度1.2-9.1M不等,土壤電阻率較高??紤]到圖紙環境較為惡劣,土壤電阻率較高,同時可供接地的區域受限等因素,不可能采取常規的外沿閉合中間敷設若干均壓得水平地網就能達到要求的接地電阻。
箱式變的接地,除了室外打接地極、接地干線圈連外,室內還有必要像普通變電站那樣,做一圈接地干線嗎?還是說利用箱變的底座作為接地干線就可以呢?請了解的師傅們說說吧!
系統的硬件裝置、數據處理均集中配置,采用由前置機和后臺機構成的集控式結構,祥泰電氣提示它由前置機完成數據輸入輸出、保護、控制及監測等功能,后臺機完成數據處理、顯示、打印及遠方通訊等功能。 目前國內許多的廠家尚屬于這種結構方式,這種結構有以下不足:前置管理機任務繁重、引線多,是一個信息‘瓶頸’,降低了整個系統的可靠性,即在前置機故障情況下,將失去當?shù)丶斑h(yuǎn)方的所有信息及功能,另外仍不能從工程設計角度上節約開支,仍需鋪設電纜,并且擴展一些自動化需求的功能較難。 在此值得一提的是這種結構形成的原由,祥泰電氣提示變電站二次產品早期開發過程是按保護、測量、控制和通信部分分類、獨立開發,沒有從整個系統設計的指導思想下進行。 隨著技術的進步及電力系統自動化的要求,在進行變電站自動化工程的設計時,大多采用的是按功能‘拼湊’的方式開展,從而導致系統的性能指標下降以及出現許多無法解決的工程問題。
我是一220KV變電站的新進員工,我很想知道變電站的接地網的接地電阻應為多少,因為說法很多所以不知道該怎么辦,所以求助于各位高手,多謝幫忙!
本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2014-9-10 09:58 編輯 變電站接地
從雷電流侵入變電站二次系統的途徑出發,采取相應的防雷措施。 1 低壓電源系統防雷措施
請問變電站接地引下線(扁鋼)的顏色涂漆標準是什么?目前只看到GB/T 2681-1981里面說黃綠相間15mm-100mm,但涂刷的長度是多少?也就是刷到離地多高?另外,黑色的接地線和黑黃相間的接地線顏色,又有什么區別?
知識點:變電站電源系統
變電站的接地系統
變電站的接地系統專題,為您提供變電站的接地系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變電站的接地系統 相關的專業交流討論,更多變電站的接地系統相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子