事故應急池的提法最早是由于吉林石化污染事故引起,后根據GB50283-2009《化工建設項目環境保護設計規范》的規定,化工建設項目應設置應急事故池。但是關于應急事故池的計算方法問題,并沒有很明確說明。因該事故池平時為空置狀態,從而導致在設計過程中,設計單位和建設單位會產生分歧。個人認為計算方面存在的主要問題有兩個方面:一、是當地的最大降雨量的計?,本人在計算過程中一般是根據《中石化水體污染防控緊急措施設計導則》里的計算方法來確定的。但是有些地區的平均降雨量、降雨天數等基礎資料不全,計算就會造成問題。二、事故水的收集問題,我們這里常規方法是,中小型企業直接利用雨水管道,在排出口位置通過閥門切換來連接事故池,這樣產生的問題是整個廠區的管道在排出口的位置埋深相對較深,則事故池的有效容積計算就有了新的問題。是按照接入事故池的管道的底標高以下的部分來計算事故池的有效容積還是按照排水管的起端底標高來計算比較合適呢?以上兩個關于事故池計算的問題,請各位大俠
生產一種叫三羥甲基氨基甲烷的物質,過程中需要有氫氣,甲醇,及氨溶液參與,建筑上定為甲類廠房。那么室內和室外的消防用水量如何確定?消防管道的布置需要注意些什么?消防管徑、豎管等有沒有什么特殊要求?要幾路進水?第一次做這種廠房,請大家幫?,謝謝了?。?/p>
有一化工廠,附近無市政管網,廠區內自打井供水.問,室外消防如何設計?消防水池是否可以利用生產循環水池?室外消火栓需要加壓嗎?如果需要的話,采用消防泵加穩壓泵嗎?
最近在做一個化工廠項目設計,可是因為是第一次做化工項目,實在是不知道該如何確定消防應該做那些。一共有好幾個廠房。主要的物質有氨水、硫酸、雙氧水、硫酸銨,我看還有制備需要的錳、鋅粉末,象這樣的廠房消防應該做些什么系統啊。其中有一個廠房建筑類別為丙類,建筑面積7632.12㎡。謝謝!
各位大神,在下初來咋到,有個困惑望大神解惑。在大型石化裝置中,類似單個精餾塔爬梯休息平臺上是否要布置滅火器(非裝置操作框架平臺),休息平臺層高分別為4、8、12、16、20M,休息平臺面積約為5平方。
論文簡介:某化肥廠-尿素施工組織設計,整體規劃,值得借鑒,是我們干過的一個綜合性的工程。 投稿網友:hwmbs13bbdzq 上傳時間: 2013-05-25
<<化工企業靜電接地設計規程 HG/T 20675-1990>>中2.6.2條應將生產裝置區內的各個建筑物適當地劃分成若干組相對獨立的建筑物,并根據其具體情況進行靜電接地干線的設計。這點主要是什么意思呢?比如一個占地面積大約1000畝的廠區,里面分了若干工段廠房,那么這些廠房的接地網是否需要連成整體呢?謝謝!
該廠生產樹脂。處理的廢水主要是真空泵循環水。沒有生活污水。處理能力30T/d,采用生物接觸氧化池。工藝是這樣的:調節池-厭氧-兼氧-好氧。進水COD極不穩定。低的時候三四百,高的時候一千三左右。有時候還會有乙二胺廢水(當收集乙二胺廢水的集水池3T滿后提水到調節池)。此種廢水COD可以達到三萬多。廢水一天大概有0.8T。調試采用城市污水處理廠污泥(此城市污水處理廠含有20%化工廢水)。悶曝后采用小水量間歇進水。每天大約4T,持續一段時間后加到8T每天。在這段時間內。兼氧池、好氧池池水清。COD100左右。后來加大水量到15T,結果兼氧池、生化池水變混濁。同時兩池COD均有上升到150左右。請高手幫我分析下原因。我接著該怎么做?是繼續保持15T的進水還是停留幾天不進水,直至COD恢復到100左右進水?原因是什么?
我們是造紙廠,對于廠內的電氣接頭的防腐問提一直是頭等大事,目前更多的地方是使用凡士林或者潤滑脂,但是隨之帶來很多問提。誰有更好的辦法。
最近在一家化工廠內做室外消火栓和水炮的工程,甲方要求管道是無縫鋼管273*6.3。管了進場后壁厚6.1,甲方居然不收,說化工廠的管道沒有負偏差,只能正偏差。我暈了,請教各位,是這樣嗎
有一個化工廠,循環水量為500t/h,供水溫度為20攝氏度,回水溫度為34攝氏度,有一個大概約1000t的水池;現在打算利用水冷螺桿機組(供水溫度為7攝氏度,回水溫度為12攝氏度)進行冷卻,那么需要選擇制冷量為多少的的螺桿機呢?!請指教!
在某化工廠照的開關柜圖片
在某化工廠照的開關柜圖片2
在冬季化工廠的防凍、防凝方法
江蘇省某化工廠合成車間管道突然破裂,隨即氫氣大量泄漏。廠領導立即命令操作工關閉主閥、附閥,全廠緊急停車。大約5分鐘后,正當有關人員緊張討論如何處理事故時,合成車間突然發生爆炸,在面積約千余平方米的爆炸中心區,合成車間近10m高的廠房被炸成一片廢墟,附近廠房數百扇窗戶上的玻璃全部震碎,爆炸致使合成車間當場死亡3人,另有2人因傷勢過重搶救無效死亡,26人受傷。 在這起事故中,管道破裂大量氫氣泄漏后,已經具備了爆炸的客觀條件。根據爆炸理論,可燃氣體在空氣中燃爆必須具備以下條件:一是可燃氣體與空氣形成的混合物濃度達到爆炸極限,形成爆炸性混合氣。管道破裂后,氫氣大量泄漏,立即形成易燃易爆混合氣體,并迅速擴散。氫氣在空氣中爆炸極限是4%~75%,其濃度達到18.3%~59%就會發生爆轟。 二是有能夠點燃爆炸性混合氣的點火源。當氫氣從管道大量泄漏噴出時,氫氣和管道破裂部位急劇摩擦,產生高靜電壓。當靜電荷積聚到一定量時,就會擊穿空氣介質對接地體放電,產生靜電火花,從而引起
化工廠氣體濃度報警設計是不是和一般的火災報警設計沒太大區別?只需要把探測器換成可燃氣體濃度探測器?其他的應該沒什么不同了把?請高手指教
領導猴急,要個廠前區策劃,想求個現成得修改而成,拜請各位。請傳至郵箱:guangzhi04168@163.com或QQ:253610620
鋼框架風載計算中,梁柱斜撐以及欄桿,還有設備的擋風面積,如何計算,我只在這本規范里面找到了一些解答,但是還是不明白,里面的梁柱交點處風載設計值是取的一榀框架一層的的風載還是整個框架一層荷載,如果是一榀的話,計算面積就有重疊了,相當于算了兩遍,不過我看了縱向風荷載作用下的計算公式,應該是整個框架的風載吧,各位同仁是如何看待的,幫幫忙吧,第一次做!1我把這個規范傳上來,也許對大家有所用吧
化工廠事故
化工廠事故專題,為您提供化工廠事故相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與化工廠事故 相關的專業交流討論,更多化工廠事故相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題