綜合醫院建筑設計規范(電氣)[推薦]建筑設計, 電氣, 綜合醫院, 規范, 推薦 第5.4.1條 醫院供電宜采用二路電源,如受條件限制,下列用房應有自備電源供電。急診部的所有用房;監護病房、產房、嬰兒室、血液病房的凈化室、血液透析室;手術部、CT掃描室、加速器機房和治療室、配血室,以及培養箱、冰箱,恒溫箱和其它必須持續供電的精密醫療裝備;各部門的消防和疏散設施。第5.4.2條 醫療裝備電源的電壓、頻率允許波動范圍和線路電阻,應符合設備要求,否則應采取相應措施。第5.4.3條 放射科的醫療裝備電源,應從變電所單獨進線。第5.4.4條 放射科、核醫學科、功能檢查室等部門的醫療裝備電源,應分別設置切斷電源的總閘刀。第5.4.5條 照度推薦值可參照表5.4.5的規定。照度推薦值 表5.4.5 用房名稱 推薦照度(lx) 病房、監護病房 15-30 侯診室、病人活動室、放射科診斷室、核醫學科、理療室 50-100 診查室、檢驗科、病理科、配方室、醫
最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少
近十年,隨著現代醫療科學技術的發展、先進醫療設備和電子儀器的廣泛應用以及就醫人員基數的增大,醫院建筑項目工程的新建、擴建達到了一個高峰期。由于醫院內各種設備對電的依賴性,可以說電氣設計是整個醫院建筑設計中的最重要環節,其供電質量和安全直接影響到醫務工作的療效。筆者結合設計過的項目,對某些設計體會進行總結與分析。 1 工程概況 此工程為遼寧省某縣人民醫院綜合病房樓新建工程。工程建筑面積45143.55m2;建筑主體十二層,建筑高度48.8m,屬一類高層建筑。地下1層、地上12層,其中地下一層主用途為設備用房,一~三層主用途為門診,四層設待產及產科手術室、產科病房,五~十一層設病房;十二層設行政辦公。
住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜?!?是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙、低毒的了? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 ?!叭舭从?jì)算出的電流,是否可以適當降低?
本帖最后由 xinjianwenben1 于 2017-8-10 17:52 編輯 2017最新電氣設計規范大全
綜合醫院建筑設計
附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。
圖紙簡介: 某醫院綜合樓,弱電、消防報警、設計施工圖 投稿網友: z65185497 上傳時間: 2013-06-01 圖紙省份:
分支電纜與建筑電氣設計規范
本壓縮包收錄了:(1)GBT19215.1-2003 電氣安裝用電纜槽管系統 第1部分:通用要求(2)CECS31-91鋼制電纜橋架工程設計規范(1991.12.27)(3)建筑電氣設計資料查詢系統(很好用的一個軟件)
我是新人剛接觸建筑電氣!也干了幾個小工程的設計 !但感覺不是很好!主要是規范和圖集沒有!想請大家幫忙推薦常用的規范和標圖!謝謝了!
金融建筑電氣設計規范Code for the electrical design of financial buildings(征求意見稿-初稿)
民用建筑電氣設計應針對不同的工程項目確定合理的設計方案,保證電氣設施運行安全可靠、經濟合理、技術先進、維護管理方便這些基本要求,是設計中必須遵守的準則;而注意整體美觀,則是民用建筑設計的固有特性所決定的,也是不可忽視的重要方面。
本帖最后由 一顆呀小白菜 于 2016-10-13 11:09 編輯 之前有同仁發布了比較詳盡的pdf版,但是索引起來還是不太方便,所以自己做了個word,加了標題,把自己覺得比較重要的規范整了一下,后面有時間再繼續整理附:增加了一些自己覺得供配電設計時可能會用到的規范強條,要是大家使用時發現有錯誤或者遺漏望告知!
那位大蝦有《民用建筑電氣設計規范》,多謝了
民用建筑電氣設計規范-2008
民用建筑電氣設計規范
民用建筑電氣設計規范的具體講義,針對每一章節作了具體分析說明。
綜合醫院電氣設計規范
綜合醫院電氣設計規范專題,為您提供綜合醫院電氣設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與綜合醫院電氣設計規范 相關的專業交流討論,更多綜合醫院電氣設計規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題