首頁 課程 資料 論壇
  • 關于地下室抗浮怎么計算

    我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數?;钶d沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,有1000厚,特別不經濟。因為是框架結構,地下室為混凝土擋土墻。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力? 2、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算?在這里謝過各位!

  • 關于地下室設計的有關資料

    資料挺好用的,方便大家以后設計參考。

  • 關于地下室設計的一些要點

    關于地下室設計的一些要點,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,希望對做大地下室有幫助

  • 求關于地下室的一些規范

    我們家想蓋一個別墅型的小樓,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,例如通風要求之類的,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦!太感激了

  • 關于地下室配筋率的疑問

    規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧?請教高手?。?!

  • 關于地下室防火分區的劃分

    不好意思,由于不了解這個問題的版塊,就先發在這里來請教大家,我有一個項目為一類高層地下室做餐飲,建規指定地下室設有噴淋系統時防火分區最大可以1000㎡,可是我的項目原始竣工圖紙劃分的防火分區最大部分達到了1850㎡,請問這是何故?是確實可以達到這么大還是物業在驗收過后改了格局?圖紙上在1850㎡的防火分區中段做了一段長30米的防火卷簾做分割,但是建規也指定防火卷簾的寬度不能超過防火分區公共邊長的1/3,然而此處防火卷簾是作為整條邊的防火分割,這里又是一個疑點,如果防火卷簾這樣設置因個別原因(未知)符合要求,那么這1850㎡的防火分區就被分成兩個防火分區,這樣就可以說的過去;如果此處防火卷簾確實違規,那么這1850㎡的防火分區就存在問題了。請前輩為我解惑,多謝!

  • 關于地下室防火分區的問題

    本帖最后由 夜舞天 于 2016-8-25 11:37 編輯 我有一個項目為一類高層地下室做餐飲,建規指定地下室設有噴淋系統時防火分區最大可以1000㎡,可是我的項目原始竣工圖紙劃分的防火分區最大部分達到了1850㎡,請問這是何故?是確實

  • 別墅的地下室漏水怎么處理?

    平時沒水的痕跡,但到了黃梅天,靠泥土的墻面的水很嚴重。還沒開始裝修,不知道裝修的時候怎么搞?

  • 地下室衛生間污水怎么辦?

    地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以說下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米處,如果想在地下室裝修衛生間,就要考慮怎樣將污水克服重力抽到頭上去,抽到天花板那里去。 怎么樣解決這個問題呢,在以前有個方法,就是在地下弄一個蓄水坑,用水泥砌起來,在地面上用一個農用水泵抽。這種方法是可以解決問題,但是弊端非常多。 1 占空間,地下室想利用起來肯定想多一些空間,但是砌蓄水坑,會占很大地方,占用很多空間。

  • 地下室嚴重滲漏,怎么處理

    地下室嚴重滲漏,怎么處理

    再次我想請教各位以下幾個問題:1. 已經取得竣工驗收合格備案的房子,在未交付前發現如此嚴重的質量問題,是否可以申請撤銷竣工驗收備案。2. 防水設計實際上有兩道

  • 如何確定是否地下室滲水

    隨著城市的發展,為了最大限度和合理利用空間資源,地下室商業建筑也在不斷的興建中

  • 關于地下室外墻的一些思考?

    本帖最后由 瓦藍的天空 于 2015-12-21 22:05 編輯 背景:坡地建筑,一側臨土,框架結構,一層地下室,柱基礎采用獨立基礎。 問題:地下室外墻基礎如何處理? 先說說我同事是怎么處理的,將地下室外墻與其相接的底板厚度取一樣的(其余底板厚度按普通樓板考慮),地下室外墻計算時頂板處按鉸支座,底板處按照固端??紤]到地基持力層問題,實際基礎頂面標高低于與外墻相接的底板面標高,外墻豎向自重荷載按照深梁建??紤]。公司有三個專業負責人跟我說按照這樣計算。 談談我的疑惑?

  • 地下室滲水的原因和部位

    地下建筑滲漏地下室滲水時有發生,大多遇到的是漏了又堵,堵漏了又漏,反復多次,讓人們非常苦惱,不僅消耗了金錢,也消耗了時間和精力,包括很多做防水堵漏的也無從下手,那么到底是什么原因導致的滲漏呢,其實很多情況也可通過滲漏的部位大約知道滲漏的原因,優栢盾堵漏專業研究堵漏多年,接觸的滲漏情況不計其數,本次重點淺析總結探討其地下建筑主要的滲水部位和滲水原因,幫助您解開滲水漏水的疑惑:[size=13.63636302947998px]地下建筑常見滲漏部位 1墻面大面積滲水

  • 關于地下室排煙風量的計算

    1。地下室無外窗的情況下,地下疏散走道和幾個面積不大與50平的房間,房間與走道直接是放火門,組成的地下室,排煙風量如何計算??2。地下室無外窗的情況下,地下疏散走道和幾個大于50平,幾個不大與50平的房間,房間與走道直接是放火門,組成的地下室,如何計算排煙風量??建筑設計防火規范06版,條文中說,走道排煙面積即為走到的面積與連通的無窗房間或設固定窗的房間面積之和,不包括有開啟外窗的房間面積。同一放火分區內連接走道的門可以是一般門,也可以是放火門。這里的連通是什么意思??防煙風量按60算,還是按120算??誰能給個具體的算法??非常感謝。。

  • 地下室分期施工怎么降水?

    6萬平米地下室,打算分三期施工。問題是地下水該怎么處理?雖然地下室是分期了,但是地下水只抽第一期范圍的地下水嗎?那么分期之間是否還要封堵防水?還是全地下室范圍都要不停抽水,直到全部地下室施工完畢?

  • 地下室邊跨板裂縫怎么計算?

    地下室,覆土1.5米。邊跨的板支座條件取簡支的話,裂縫怎么控制呢?一般取簡支的話不意味著允許板支座開裂了嘛,但是地下結構對裂縫又有要求這該怎么辦。 我改成固接計算后,發現為了滿足裂縫要求,支座配筋超大,甚至超過了按簡支時的板底筋。。。

  • 地下室這是滲水還是結露?

    地下室這是滲水還是結露?

    請大神看看是滲水還是結露。

  • 地下室頂板的配筋怎么計算?

    由于是一個小區的大地下室,算地下室頂板配筋是我是單獨建一個模型來算的,沒有上部結構,那么算的時候是否要考慮地震作用(偶然偏心和雙向地震作用)和風載作用?

  • 請教裙房與地下室的問題

    塔樓與下面兩層車庫連在一起,這兩層車庫只有兩面擋土。 模型輸入的時候,這兩層車庫是按照裙房輸入?還是按照地下室輸入呢?裙房輸入2,地下室輸入0;還是裙房輸入0,地下室輸入2?

  • 地下室高度和層數的確定依據?

    比如住宅樓三層地下室一般多少米?每層層高是多少?范圍-幅度值,就是說三層地下室一般埋深深度多少?基礎按照筏板厚度2m計算。 那么四層住宅樓地下室一般多少米? 如果是公共建筑,三層或四層地下室有什么區別?