首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室通風和排煙合用系統引起的設計規范問題

    《高規》8.5.3規定下列情況之一應設防火閥(動作溫度70°c)8.5.3.3垂直風管與每層水平風管的交界處的水平管段上,當排煙系統合用時,需要設置排煙防火閥(280°c動作),就是說一個系統同時裝有防火閥和排煙防火閥,這給正常不同工況運行帶來困難,如何自動切換呢?取消一個顯然不符合設計規范,歡迎大家討論!

  • 人防地下室設計規范94版

    人防地下室設計規范94版

  • 淺談地下室通風與排煙設計

    淺談地下室通風與排煙設計

    簡介:從通風排煙系統劃分、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法。強調了風機的選擇、布置及設計中需注意的問題。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室、水池、泵房、通風排煙機房及空調冷凍機房。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道、消毒通道、擴散室、活門室等)。因此,地下室集中了水電、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼

  • 請教地下室通風設計問題?

    當你拿到高層地下室的建筑圖紙時,要你設計通風,排煙以及人防部分通風圖紙時,首先應考慮什么,請教一下各位高手的設計思路??

  • 人民防空地下室設計規范圖示

    論文簡介:人民防空地下室設計規范圖示,高清掃描版,pdf 投稿網友:hongbing211314 上傳時間: 2013-06-13

  • 人民防空地下室設計規范.PDF

    人民防空地下室設計規范.PDF

  • 人防地下室通風規范理解

    人防規范上的通風圖,有些地方不大明白。GB50038-2005,p108圖5.2.8(a)中,那個8(增壓管) 、9(球閥)的作用是什么?希望前輩們給解釋一下兒。謝謝了。想讓大家看著方便我已經把圖畫了??墒遣恢涝趺磦魃蟻?。:(

  • 人防地下室通風設計問題.

    人防地下室通風設計問題.

  • 05SFD10《人民防空地下室設計規范》

    論文簡介:05SFD10《人民防空地下室設計規范》圖示電氣專業 投稿網友:zhuoshan21 上傳時間: 2013-08-12

  • 人民防空地下室設計規范-術語、建筑

    2 術語和符號 2.1 術語 2.1.1 平時 peacetime 和平時期的簡稱。國家或地區既無戰爭又無明顯戰爭威脅的時期。 2.1.2 戰時 wartime 戰爭時期的簡稱。國家或地區自開始轉入戰爭狀態直至戰爭結束的時期。 2.1.3 臨戰時 imminence of war 臨戰時期的簡稱。國家或地區自明確進入戰前準備狀態直至戰爭開始之前的時期。 2.1.4 防空地下室 air defence basement 具有預定戰時防空功能的地下室。在房屋中室內地平面低于室外地平面的高度超過該房間凈高1/2的為地下室。 2.1.5 指揮工程

  • 《人防地下室》設計規范7.3.7條的疑問

    7.3.7 從低壓配電室至每個防護單元的戰時配電回路,應各自獨立。這個‘回路’怎么理解,是包括配電箱進、出線,還僅僅是出線回路?按前者理解,每個防護單元單獨設配電箱。防護單元多的話單獨設人防配電室,戰時區域電源進一路,與平時電源在低壓柜切換;如果只有二個防護單元,能不能在低壓柜出來后設個總箱,平時進二路,戰時區域電源進一路,每個防護單元一個分箱,設備控制回路放在分箱里,現場設按鈕,配電級數為三級??傁鋬?nèi)一路為應急照明,二個應急照明箱鏈接。有問題嗎?請大家幫忙分析分析?/p>

  • 人民防空地下室設計規范 -2005

    人民防空地下室設計規范 GB 50038-2005 [附條文說明].]chmhttp://www.ldstruc.com/read.php?tid=42776

  • 人民防空地下室設計規范 2005

    人民防空地下室設計規范 GB 50038-2005 [附條文說明].chm http://www.ldstruc.com/read.php?tid=42776

  • 人民防空地下室設計規范3.6.6疑問

    人民防空地下室設計規范3.6.6疑問

    最近做了個人防電站,審圖單位提出人防規范3.6.6.3 嚴禁柴油機排煙管、通風管、電線、電纜等穿過貯油間。對此我有些疑惑,儲油間不讓穿風管那怎么能機械通風呢。我是參照圖集08FJ04畫的圖,圖集上也是通風管穿到儲油間排氣的。畫的單線原理圖見附件。

  • 求《人民防空地下室設計規范》

    哪位大俠有《人民防空地下室設計規范》GB50038-2005 電子版,急需,先謝了?。。。。。。。。。。。。。。。。。。?!

  • 人民防空地下室設計規范(給水、排水)

    人民防空地下室設計規范(給水、排水)

    本課件為ppt文件。<br>PPT文件需要安裝微軟OFFICE系列的PowerPoint軟件來瀏覽。