現在有一個地下室生活間污水(多人使用的小餐廳),,排出系統無法做重力流,需要加什么啥規格的污水泵?用不用在生活間放一個粉碎機?請有經驗的前輩講解下。
現在設計院設計的首層和負一層衛生間排水通過管道收集后接到設置在負二層的污水泵房的集水池內,再由污水泵抽到室外管網,現在主要問題是污水進入集水池無格柵,無提籃,無攪拌混合設備,污水泵為干式安裝,一是污水容易在集水池內沉積,二是污水泵前無切碎裝置,容易堵塞,請問此設計是否合理,該如何解決?
地下室低于水平面,污水管道(即市政排污管道,也可以說下水道流入管道),高于地下室的地面,一般在地下室的天花板下方不到一米處,如果想在地下室裝修衛生間,就要考慮怎樣將污水克服重力抽到頭上去,抽到天花板那里去。 怎么樣解決這個問題呢,在以前有個方法,就是在地下弄一個蓄水坑,用水泥砌起來,在地面上用一個農用水泵抽。這種方法是可以解決問題,但是弊端非常多。 1 占空間,地下室想利用起來肯定想多一些空間,但是砌蓄水坑,會占很大地方,占用很多空間。
各位同仁及兄弟們,現我在設計工作中遇見一問題,希望得到大家的提示: 現有一綜合樓,1、2層為商場,3樓以上為商住樓,還有一個地下室。其中地下室分為兩部分,一部分為車庫,另一部分為辦公室。在辦公室部分上設有一衛生間,由于地下室太低,污水無法排入室外化糞池及市政管網。因此只能采用水泵把污水排出,現在的問題是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排進化糞池呢?還是需要先預處理后直接排進市政污水管網?
現在有個項目是地下一層的餐飲,地下二層的人防,做出的排水方案是廚房中洗菜,洗完,切菜等排水點下方,做小型隔油器,經過隔油后排入壓力排水管道中。但是地面排水溝的排水只能直接進入到位于地下一層的污水集水坑,經潛污泵排出,在室外設置隔油池,進行隔油處理。業主對于這種排水方案提出,廚房地面的排水進入集水坑后會對泵及壓力管道產生影響,業主說地面的排水是含油廢水排放的主要途徑,想問問大家 ,我地面的污水先提升后隔油可以么?
本帖最后由 caidong00 于 2014-10-10 16:36 編輯 地下室污水排水,如下圖。因為是別墅群地下室,污水集水坑位置請教怎么放?集水坑大小怎么確定?等等一系列問題,請各路大神幫忙,拜謝!
地下商場設置公共衛生間,污水該如何排出室外呢?
請問污水泵的流量最小的可以在多少,有沒有10-50L/h左右的另外,流量是不是可以通過調節閥門來控制???? 還有水泵是不是可以跟液位計接在一起??請教大家,不勝感激咯
案例情況:市政污水管道,現下游需進行檢測,因無法斷水,所以進行導流。問題:管道使用氣堵封堵,氣堵帶有旁通管。導流過程中,不使用潛水污水泵,而是使用軟管連接到井上,然后連接污水泵,將污水導流到管道下游。請問這種情況下,對于污水泵以及連接氣堵和污水泵的軟管有什么要求呢?使用污水泵的過程中,軟管是否會出現干癟的情況呢?望各位不吝賜教,萬分感謝!
本人是搞污水處理設備管理的,我廠廠內污水泵房使用的三臺污水泵長期以來一直電流過高,維持在50A以上,請問最可能是什么原因,是選泵的揚程過高還是額定流量過小,還是其他原因?我見壓力表顯示是12~15KG,泵額定揚程為21.2米.三臺泵一起開的時候流量計顯示是653方每小時,而沒臺泵的額定流量也只有141方每小時.
污水提升設備通常用于解決地下室,地下室商場,地鐵站等排水的難題,設備直接安裝在設備間或集水坑內部,那么地下室為什么需要安裝污水提升設備? 我們都知道排污很多時候就是利用高度差使得污水因重力自然下流,這也是衛浴間的排污管通常被稱作下水管的原因。而地下室來說,下水管顯得有些無所適從了,因為比市政排污管位置更低的它無法通過重力將污水自然導入市政排污系統中。 在污水提升器出現之前,人們也想到了一個解決地下室排污問題的好辦法,那就是通過修筑集水井,將地下室污水全部導入其中,然后由井中的提升泵將污水提升排放到主排污管中。但這也帶來了很多使用中的弊端,最為迫切的有兩個方面,一是異味問題,集水井無法密封嚴實,易出現異味;二是水泵維修問題,污水沒有分流處理,各種污水匯聚集水井,其中存在的雜質容易纏繞水泵,需定期檢修維護,而水泵直接浸泡在臟水中,維修就更為麻煩。 但是污水提升器的出現卻很好地避免了集水井的排污方式所帶來的弊端。污水提升器是集箱體,控制器與水泵于一體,箱體除了進出水口外基本是全密閉狀態,即使是小型污水提升器箱體表面所設計的
污水泵概述污水泵屬于無堵塞泵的一種,具有多種形式:如潛水式和干式二種,目前最常的潛水式為WQ型潛水污水泵,最常見的干式污水泵如W型臥式污水泵和WL型立式污水泵二種。主要用于輸送城市污水,糞便或液體中含有纖維。紙屑等固體顆粒的介質,通常被輸送介質的溫度不大于80℃。由于被輸送的介質中含有易纏繞或聚束的纖維物。故該種泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞會使泵不能正常工作,甚至燒毀電機,從而造成排污不暢。給城市生活和環保帶來嚴重的影響。因此,抗堵性和可靠性是污水泵優劣的重要因素。 和其它泵一樣,葉輪、壓水室、是污水泵的兩大核心部件。其性能的優劣,也就代表泵性能的優劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蝕性能,抗磨蝕性能主要是由葉泵和壓水室兩大部件來保證。 污水泵結構介紹:1、葉輪結構型式:葉輪的結構分為四大類:葉片式(開式、閉式)、旋流式、流道式、(包括單流道和雙流道)螺旋離心式四種, 開式半開式葉輪制造方便,當葉輪內造成堵塞時,可以很容易的清理及
有一別墅,地下層為車庫,車庫內有一集水坑,現需在集水坑內放入潛水泵,用來排除地下車庫的污水,主要是下雨天時的雨水,請教各位,此污水泵的流量應如何確定?請多多指教,感謝!
有一個化工廢水PH在3-4之間,調節池在地下4.5m,請問用什么泵合適。不銹鋼潛污泵、自吸無堵塞泵、還是其他的。請教各位大蝦指導。
剛剛開始設計高層建筑小區水泵房,對此有一些疑問想請教各位有經驗的設計師。1、水泵房的供應和保護范圍大體是多少?2、變頻水泵單泵流量和一個變頻水泵組泵數量是怎樣確定的?3、變頻水泵揚程如何估算?4、生活水箱的體積如何計算?5、平時集水坑潛污泵流量是如何計算的?設計時遇到的疑難點,希望有熱心網友指導,謝謝。
對于好多的大型項目,如商場、超市、星級酒店、餐飲、娛樂和高檔公寓等如果地下室發出讓人難聞的味道,那這是不是太讓人覺得心情不舒服呢?污水提升器讓地下室解決排水問題,不堵塞。 污水提升器是一款適用于餐飲業、娛樂行業、休閑服務業、建筑工程、商業工程、化工廠、生產加工廠、制藥廠、醫用、市政工程等地下污水排放系統的全自動地下污水提升器。 污水提升處理一直都是令人頭疼的問題,傳統的做法都是在地下挖集水井,在集水井中放置污水泵,也就是俗稱的“一坑兩泵”,一坑兩泵的污水處理的方式存在異味、污水泵易堵塞、污水坑清掏難、污染周圍環境等弊病。 地下室全自動污水提升器采用雙泵交替工作,互為備用,任意泵發生故障都可以在控制系統下自動轉到單
污水泵停電就反轉是什么意思?整個地下室43集水井(共86個污水泵,一主一備,泵2.2KW )。平時都沒事,就是一停電就反轉,不是全部都反轉,就是偶爾有幾臺反轉,把相線一調就正轉。這種情況有誰遇到過?我初步認為是控制箱問題,但廠家說不會出這種情況,控制箱就幾個繼電器,咋解決有誰知道?急!謝謝!
污水提升器適用于無排水管道地下室。衛生間安裝可以將衛生間設置在任意位置。全自動污水提升器,徹底解決地下室無排水管道污水排放問題,別墅地下室衛生間污水排放將不再是難題。該設備類似于一個活動的污水提升裝置,全面代替傳統的挖集水坑、設置污水泵的方式排空污水。安裝污水提升器無需改變建筑原設計方案,可以靈活的接坐便器、洗手盆、小便池、淋浴或者浴缸排水。提高住宅的使用率、增加舒適度。
污水提升器在別墅的使用十分廣泛。中國水資源人均占有量少,空間分布不平衡。隨著中國城市化、工業化的加速,水資源的需求缺口也日益增大。在這樣的背景下,污水處理行業成為新興產業,目前與自來水生產、供水、排水、中水回用行業處于同等重要地位。這是因為,別墅對周邊的環境要求較高,一個規劃合理的別墅群,必須具備空氣清新、環境優美、恬靜怡人的特征。下面我們來看看污水提升器裝置如何給別墅創造一個舒適宜人的環境。 要建造這樣一個優秀的別墅群,必須選擇性能優越,環境友好的電器設備,污水提升器就是其中必須的配置之一。污水提升器由于其一體化、智能化、密封無泄漏和運行安靜等特征,廣泛應用在別墅的地下污水提升工程中。 一般來說,新建的別墅在其規劃之初就會預留地下污水提升管道和污水提升器安裝位置。新建別墅適合使用符合參數的地埋式污水提升器,因為地埋式污水提升器能更好地利用地下空間,節省寶貴的土地資源,更能為地上提供足夠的空間,讓別墅升值。地埋式污水提升器也能利用地板的隔音效果,更好地隔絕噪音,在悄無聲息中做著重要的后勤工作。 如果別墅沒有在規劃之初預留位置
根據《住宅設計規范》,地下室、半地下室中低于室外地面的衛生器具和地漏的排水管,不應與上部排水管道連接,應設置集水坑用污水泵排出。 現在常用的解決方案有:1、 采用傳統的集水坑配置污水泵的方式。2、 采用澤德一體化密閉式污水提升裝置排放。 一、傳統的集水坑排水方式 廢污水經排水管道進入集水坑,集水坑內污水達到一定水位后,通過排污泵提升輸送至市政管網。但這種傳統的排放方式卻存在著很多問題: 1、污染自然環境 污水滲透、腐蝕土層,污染附近土地及水層;水災時,臟水溢流,污染周邊環境。 2、影響生活環境 集水坑很難做到良好密封,會有異味溢出,影響周圍環境;集水坑內會有衛生死角,造成污物積淀,雨季與夏季容易招引蚊蟲,傳播疾病。 3、威脅人身安全 排污泵長期處于集水坑中會產生腐蝕、生銹,集水坑內也會產生有害氣體,危害維護維修人員的安全與健康。 4、占用空間大,土建成本高 給排水規范規定“安裝污水泵的集水坑有效容積不宜小于最大一臺污水泵5分鐘出水量”,所以集水坑更多是用來蓄水的,它的容積就會比較大,不但占用了大量的空間,還耗費了高昂