首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室潛水泵泵坑怎么設?

    有個問題一直沒搞明白:地下室潛水泵的數量、位置怎么定?潛水泵的流量又是怎樣取值的呢?如果泵坑同時收集糞便污水時應該注意些什么問題呢?在這里請教各位高手,望能指點一二!謝謝!

  • 地下室的潛水泵熱繼是否只設置報警??

    想問一下地下室的潛水泵熱繼是否只設置報警??還有其它消防負荷。如消防泵,噴淋泵,地下室送風機,正壓送風機,排風排煙風機、穩壓泵,消防卷簾等。上面這幾類負荷的熱繼是不是只設置報警??

  • 關于地下車庫潛水泵的問題

    規范中規定:消防電梯底下的潛水泵和平時是車庫戰時是人防工程的潛水泵是消防負荷。那么普通地下車庫的潛水泵是消防負荷么?哪兒有規定???車庫是獨立的工程。

  • 高層地下室集水坑的潛水泵的電源問題

    我目前設計一個較大的高層地下室汽車庫,除消防電梯集水坑外,還要很多排水溝的集水坑。除消防電梯集水坑的潛水泵外,在其余集水坑的潛水泵電源都應采用消防電源嗎?應向電氣專業提點什么要求?請同行指教。

  • 地下車庫潛水泵是消防負荷嗎?

    消防給水及消火栓系統技術規范GB 50974-2014第9.2.1.2條規定:設有消防給水系統的地下室應設消防排水措施;第9.2.2.3條規定:地下室的消防排水設施宜與地下室其他地面廢水排水設施共用。也就是說,地下車庫(有噴淋或消火栓)的潛水泵要兼做消防排水用,那么這些潛水泵是否應劃為消防負荷呢,請投票并給出您的理由!

  • 地下室集水坑(主要排雨水)潛水泵的流量

    請問:地下室集水坑的潛污泵流量如何確定。規范上是說按照生活排水設計秒流量選定。但是我的潛污泵主要是因為地下室低于室外,雨水容易回流而設的。那應該是按照雨水流量來計算吧??再者,若是設有噴淋和消火栓的地下車庫的排水溝和集水坑,那流量應該按照噴淋和消火栓的總流量來計算對嗎?[ 本帖最后由 ivywll 于 2009-9-24 19:51 編輯 ]

  • 住宅型建筑地下室集水井潛水泵的流量問題

    請教一下住宅型建筑地下室設了集水井 集水井中的潛水泵的流量和揚程是如何確定的啊 如何選型 ?潛水泵一般是一用一備還是兩臺都用的???

  • 有潛水泵,可以不做泵房嗎?

    業主要做個雨水回用的水池,請問有潛水的泵,可以不做泵房嗎?

  • 高層地下室集水坑的潛水泵電源應采用消防電源嗎?

    高層地下室集水坑的潛水泵電源應采用消防電源嗎?我目前設計一個較大的高層地下室汽車庫,除消防電梯集水坑外,還要很多排水溝的集水坑。除消防電梯集水坑的潛水泵外,在其余集水坑的潛水泵電源都應采用消防電源嗎?應向電氣專業提點什么要求?請同行指教。

  • 關于潛水泵的問題,急急急

    怎樣檢查發現潛水污水泵發生了故障?潛水污水泵怎樣來冷卻電機和軸承的?本人剛在單位實習就碰到如此問題,請個位大俠能幫幫忙!

  • 關于噴泉潛水泵選用方法

    關于噴泉潛水泵選用方法

    二、合理選擇潛水泵型號規格:1、流量的初步選擇。選擇泵流量大小,要從兩方面考慮:一是需水量;二是井的涌水量。需水量是生產、生活灌溉用不多少,可按實際需要確定。涌水量指井的出水量的大小。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述關系選用潛水泵流量:需水量≤潛水泵流量≤涌水量2、揚程的選擇:泵揚程選擇高與低對泵工作影響很大,揚程選擇低了,泵流量上或不出水。揚程選擇高了,泵工作時上竄,造成機械磨擦增大,進而損壞潛水泵。 揚程選擇按下列公式計算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:選擇的揚程 / h1:水井動水位(米) / h2:井上輸水垂直高度 / r:沿程損失,一般為0.05-0.1

  • 消防泵可以采用潛水泵嗎?

    我這里有一個工程,業主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潛水泵才能滿足水泵的自灌吸水了,目前還在考慮中。還有就是在采用河道或者池塘水作為消防水源的情況下(假設滿足要求),該如何設置泵房呢?

  • 潛水泵的揚程該怎么確定

    各位,現在設計中遇到了一個小問題,想請教高手,潛水泵的揚程究竟該怎么確定?是泵到提升液面之間的高度還是兩個液面之間的高度?比如A2O工藝中的混合液回流泵,如果選用潛污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,設O池和A池的池深均為5米,這時候這臺泵的揚程該如何計算呢?

  • 關于泵站高壓潛水泵保護?

    請問各位大俠,有沒有人做過潛水泵的泵站,3臺10KV高壓電機,采用計算機監控系統,上下兩層分布式系統,主控級設2臺操作員工作站,3臺泵組LCU、1臺公用LCU等構成,電機的保護測控裝置安裝在泵組LCU中,請問潛水泵是否還有隨泵配套的高壓電機保護器?它和泵組LCU中裝的電機測控保護裝置是否一樣?

  • 新手問個關于潛水泵的問題

    最近在做個潛水泵,但苦于資料太少,不知道如何設計,不知道誰有相關計算資料呢,還有施工圖?比如泵房的尺寸,進出水池的尺寸確定等東西

  • 怎樣解決潛水泵漏水故障

    在我們日矷钪?,廣泛的運用潛水泵,在使用的過程中,難免會損壞潛水泵,以下教您幾個簡單的維修方法。 1)由于長期使用潛水泵,因此會使密封圈失去彈性,此時,可取出其密封圈,再找一塊零點三至零點五毫米厚的紙或布,將其剪成比原密封圈稍大的墊子,在裝到凹槽中,最后將原密封圈裝上,即可使用。 2)、使用時其第一道密封環出現嚴重磨損,則可取出尼龍密封圈,再將涂上黃油的石棉繩,纏繞在其不銹鋼套上,充填到比原尼龍座略高即可,然后在填滿黃油,再將尼龍座用螺栓用力壓緊壓實。 3)尼

  • 我該選用什么樣的潛水泵呢?

    地下二層有兩個客梯由于標高問題,不能順利排水了。為了防止消防水蔓延,得要加一臺水泵。這臺水泵的揚程只需要大于1M就行了,但是考慮到當發生火災時,消防水很多,得要選用大流量的水泵。請教一下有經驗的同事,我要怎么選用這個揚程小而流量又很大的水泵呢?要是有資料,能不能提供給我一份呢,謝謝大家啦!

  • 地下水源熱泵的井水潛水泵怎么選型?

    小弟在此向諸位老師請教,請問一下地下水源熱泵的井水潛水泵怎么選型?冷凍水泵、冷卻水泵選型我明白一點兒是根據流量、揚程來選,我現在不明白的是井水潛水泵選型時他的流量根據主機來定,那么他的揚程呢?假如打井100米深,他的揚程怎么確定呢?我看到一份淄博博山大通品牌的潛水泵資料上還有一個指標“配套管路規格”是什么意思呢?誠心請教,小弟謝謝了!

  • 地下車庫潛水泵是否按消防設備考慮

    我們經常碰見的設計——小區內的地下車庫。按照民規,此類車庫潛水泵不屬于消防設施。咨詢過水專業,他們的態度也是很模糊,說不是,因為一般消防潛水泵會考慮一用一備,但是,在計算排水時,他們在地下車庫潛水泵的排水量時,又考慮了消防時的排水。那么想問,各位如何處理這個問題?有些審圖一直堅持規范說不是就不是。而我記得在07年時,有次在省消防設計培訓時,有個講課老師認為應該是消防設備,他的理由就是地下室火災時,地下室排水是由這些泵排水的。