我想問一下,一般10KV架空電纜是有鎧裝還是無鎧裝的,由于我是要做計算,現在只知道其型號,要想知道其它的具體參數,在哪里能查得到啊。
35kV線路,終端塔(雙回路塔)高15m,進線龍門架高7.3m,雙回進線,由于受地形影響,終端塔與龍門架高差10m,距離只有9m,問題是:1.采用架空進線,導線安全距離是否滿足規范要求2.若不能滿足要求,是否可以改用材林5kV架空絕緣電纜進線?另外,龍門架距離較近,2回進線平均距離才5.1m
如題,求10kV架空電纜JKLYJ的電氣參數:單位電阻,單位電抗或者幫忙選一下:5.3km,4MW,單芯和三芯分別選多大規格的。萬分感謝!
天潤一舟 OPGW 光纖復合架空地線 OPGW光纜,Optical Fiber Composite Overhead Ground Wire(也稱光纖復合架空地線)。 把光纖放置在架空高壓輸電線的地線中,用以構成輸電線路上的光纖通信網,這種結構形式兼具地線與通信雙重功能,一般稱作OPGW光纜。 由于光纖具有抗電磁干擾、自重輕等特點,它可以安裝在輸電線路桿塔頂部而不必考慮最佳架掛位置和電磁腐蝕等問題。因而,OPGW具有較高的可靠性、優越的機械性能、成本也較低等顯著特點。這種技術在新敷設或更換現有地線時尤其合適和經濟。 光纖是利用纖芯和包層兩種材料的折射率大小差異,使光能在光導纖維中傳輸,這在通信史上成為一次重大革命。光纖光纜 質量輕、體積小,已被電力系統采用,在變電站與中心調度所之間傳送調度電話、遠動信號、繼電保護、電視圖像等信息。為了提高光纖光纜的穩定性和可靠性,國 外開發了光
如果用25平方鋼絞線吊,鋼絞線截面大不大?電纜兩根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的鋼絞線.大概多少錢每米?
求購:軟銅芯絕緣架空電纜作變壓器引入線 10KV 50平方 100米 要求供貨時間要快,打聽了不少廠家和中間商都沒有現貨,急用。請朋友們幫忙 地點:北京 有的朋友請跟帖 留下聯系方式 謝謝
請幫忙看,廠區內采用低壓架空線路敷設,是采用LJ好還是JKYJV好,如果采用JKYJV,需要配鋼索嗎,橫擔和電桿選擇是按01D103選嗎。圖集上貌似采用的是LJ型。
知識點:架空(絕緣)電纜
已運行20年的架空電纜改為地埋可以嗎?鎧裝,95平方。因為建樓架空線影響美觀想改地埋。不換線可以嗎?在北方,溫度在-10——5°之間。現在做有影響嗎?
配電室在建筑物北側,可是從變壓器過來的架空電線在南側,如何將電纜引到配電室?相距20米左右。我的想法是從電線桿直接翻下穿鋼管,不只對不對?有什么要注意的?我沒什么施工經驗。還有,空調和照明回路有必要分箱子嗎?大約15個柜機空調。當然是一路總進線。大家?guī)蛶臀野 ?/p>
關于架空絕緣電纜或電線的討論最近遇到這樣的問題,關于施工現場臨時用電電源的問題,由于計劃的改變,項目分區開發的次序發生了變化,導致臨時箱變的位置遠離當前的開工區域,距離約為550米。施工臨時用電需求約為470KVA,功率因數取為0.65。要求是將電線或電纜架空敷設。如何用最節省的電線或電纜選擇來將電源送到施工場地,滿足電壓損失等方面的要求。是用BXF絕緣電線?還是BV?還是架空絕緣電纜(JKV?JKY?JKYY?)?還是其它的一些選擇?我感覺用BXF或BV都不劃算,用架空絕緣電纜,又沒有對應的電阻、感抗等參數來計算電壓損失。我找到一些關于架空絕緣電纜的文章,附后。歡迎大家的寶貴意見。
JKYJ-10-25mm2查載流量表,25mm2的為173.6.,為什么選擇標稱截面為25這么大呢?50除以根號3再除以10乘以1.3=3.75是這樣計算電流嗎?怎么差距這么大呢??10KV輸電線路,50的變壓器和50KW的柴油發電機組
我這邊有4回YJV22-3*300/10kV電纜從變電站出線,因為場地不便埋地敷設中間有一段1.2km的路徑需要臨時架空施工,之前在論壇查找到“架空電纜施工圖”與“多根大型電纜架空敷設技術總結”這兩份資料,個人還不夠理解,比如中間要不要考慮防雷(兩端均有避雷器),4回電纜可否雙排桿雙層架設?電桿的檔距在50米是否可行?還有其他需要注意的有什么?謝謝了!
直埋110kV電纜如何接到架空線?有相關的施工圖嗎?
2 在電纜與架空線連接處,還應裝設避雷器,并應與電纜的金屬外皮或鋼導管及絕緣子鐵腳、金具連在一起接地,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。上面是防雷規范的內容,我的問題是電纜與架空線連接,是如何連接的?怎么引線呢,從35或者10KV高壓線接過來嗎? 很弱的問題,見笑了:(
架空電纜總裝配圖紙,很詳細~~歡迎下載~~(計量+聯絡).dwgPT+避雷器).dwgPT+避雷器).dwg
電力電纜線路與架空電纜線路的比較 電力電纜線路與架空電力線路相比,具有許多特點和優點。 其主要優點為。 (一)供電可靠,電纜接頭不受外界干擾的影響,如雷擊、風害,覆冰、風箏和鳥害等。也不存在架空線路常見的斷線倒桿、瓷瓶閃絡破碎,以及因導線擺動所造成的短路和接地事故I (二)不需要在路面上架設桿塔和導線,節約木材,鋼材和水泥。在市區,尤其能減少對人的危害,并使市容整齊莢觀, (三)受路面建筑物的影響較小,適于在城市繁華地區敷設, (網)運行簡單方便,維護工作量小,費用也較低。 (五)作地下敷設,比較隱蔽,有益于國防保密, (六)電纜的電容大,有助于提高電力系統的功率因數。 電纜雖然有很多優點,但也有以下不足之處。 (一)成本高,一次性投資費用較大。 (二)敷設后不易變動,不適宜作臨時性使用, (三)電纜線路的
各位老師,請教一個問題。我們公司有個承建工程,項目現狀是變電站有一路10kV架空線引入廠區,廠區內有終端電桿,廠區的應急發電機出線電壓10kV采用電纜出線。該出線電纜能與終端電桿的10kV架空線直接連接嗎?應該怎么做? 繼電保護跟全都用電纜連接是一樣的設置嗎?請各位老師賜教,謝謝啦。
10kV側短路電流為22kA,2000kW的負荷,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,但是熱穩定校驗需要420mm2,架空線經濟電流密度為80mm2,熱穩定校驗需450mm2,應該如何選擇線型和敷設方式?求有經驗的前輩指導!萬分感謝?。。?!
架空絕緣電纜是裝有絕緣電纜和白虎外皮的架空導線,采用類似的交聯電纜生產工藝制造的一種專用電纜,是介于架空導線和地下電纜的新的輸電方式,架空電纜都是單芯的,按照結構可以劃分為硬鋁線結構,硬啦銅線結構,鋁合金線結構,通信或者是三芯吻合的結構,具有供電性高,可靠性強,供電安全等諸多優點,最主要的是架設,維修和經濟性合理的特點,其中主要的參數是耐候性,架空電纜在國內應用廣泛。