首頁 課程 資料 論壇
  • 車間電纜橋架布線問題(急)

    車間高8米,鋼結構屋面。具體設備還不確定,有電動葫蘆行車。照明打算采用吊裝混光照明燈。我的想法是預留動力電纜橋架,請問能不能于照明回路公用橋架?還有,橋架沿墻架設時,高度多少合適?照明用橋架怎么架設合適?據頂多少合適?高手請指點,以前沒用過。

  • 10kv高壓電纜車間內走的安全距離是多少?

    10kv高壓電纜車間內走的安全距離是多少?有沒有安全距離,現在我們這個項目變電所在8.8m的三樓,高壓進線水平方向走得6m,在橋架中走得,現在有個問題是水平方向與天車交叉,天車距離電纜只有14cm,我建議項目經理把天車與高壓電纜交叉部分切掉,他覺得麻煩不想弄,但是我覺得這是有安全隱患的,但是查規范關于10kv電纜安全距離的只有室外架空線的,沒有車間內的要求的,我想問下大家這個有沒有規范要求這個室內的安全距離?

  • 從配電柜到車間的電纜怎么布線?

    本單位欲增加一條生產線,裝機容量為180KVA,從配電房到車間設備安裝地點之間的距離約100米,現想放一段3X120+1X70的電纜。 原來為電纜溝穿管布線。 現因地溝已封,若穿地溝,工作量很大。 現想沿車間墻面走明線,又不知有什么具體要求? 本人是新手,請大師指點,謝謝!

  • 配電房至車間電纜選型問題

    配電房距車間20米,車間動力配電柜分別為:AP1-300A,AP2-1000A,AP3-500A,AP4-160A,AP5-630A(斷路器額定電流),布線方式為沿墻在配電柜上方布橋架。分別選什么類型和規格為總線電纜和分支電纜?我是這樣分配的:AP1(VV3*185+1*150),AP2(3根YJV-1*500+1根YJV-1*400),AP3(YJV-3*240+1*185)AP4(YJV-3*300+1*240),AP5(VV-3*70+1*50),總線……/我無語了:(選YJV線是電流量的需要,問題是聽說電纜太短廠家不生產……/我無語了:(難道真的要我從配電房每個電柜拖一次?

  • 車間設備配電電纜N,PE線如何選擇?

    廠房車間里的電力配電,比如一臺鉆機,配VV電纜,截面是10平方毫米的 應該是VV-(5X10)?還是VV-(3X10+2X6) ?《措施》要求N,PE線小于16是與相線相等,但是看電纜廠家樣本,VV電纜的N,PE線都會小一點。而且沒有這種型號:VV-(5X10) 請問應怎樣處理?我理解《措施》要求N,PE線小于16是與相線相等,是指配電干線,不針對到各設備這種支線。這樣理解對嗎?

  • 車間配電柜電纜哪種敷設方式好?

    一個車間落地柜(PGL 或GGD)到墻掛箱(多個)的電纜敷設有2種敷設方式:1,從落地柜到墻掛箱(廠房立柱上安裝),電纜從落地柜延立柱向上走再到橫梁水平橋架再下來到墻掛箱,電纜用的多,電纜上----再水平----電纜下,3個環節都走橋架,費用很高2,從落地柜到墻掛箱(廠房立柱上安裝)電纜走地面電纜溝(300*300),節省電纜,節省橋架。我們公司都是按方案1做的,你們公司(工廠)都是用哪種方案設計的???????

  • 動力車間的進線電纜可以多大?

    A點總功率: 342KW 離配電房222m B點總功率: 400KW 離配電房222m C點總功率: 250KW 離配電房43m D點總功率: 300KW 離配電房222m E點總功率: 500KW 離配電房252m F點總功率: 500KW 離配電房252m 以上用電纜橋架敷設,高度為7m請問怎樣選擇電纜

  • 一般的廠房車間需要用阻燃的電纜嗎???

    廠房車間的空調配電給設計的全部都是用ZR-VV的電纜但是甲方說根本就需要用ZR型的電纜請問一下阻燃的電纜與一般的電纜價格差多少個點?。恳话愕那闆r都不需要用ZR的電纜嗎??

  • 工廠車間鏜銑加工中心負荷計算及電纜選擇配置

    我們有個新開工廠車間里邊打算配100臺鏜銑加工中心,每臺加工中心總容?0kva,滿載電流40A。請問該車間變壓器容量該選多少,且里邊的配電應該怎么選擇。(現車間兩端有兩個配電柜,一個配電柜出240方銅線,另一個配電柜出兩根150方銅線,這兩個配電柜供100臺設備供的起嗎。)還請幫忙看看,最好有計算講解。本人大學學電氣自動化的現沒有做相關工作。不敢自己瞎算。非常感謝。

  • 車間內的10kv電纜,安全距離有沒有規范要求

    查了半天規范好像都是只有室外架空線路的要求,沒有車間內走橋架的要求,因為配電所在一?,變電所在三樓,所?0kv高壓進線沿橋架引上至變電所,但是存在一個問題是實際施工時,高壓電纜水平走向與吊車交叉,間距只有0.14m,我建議項目經理把吊車交叉高壓電纜部分割掉,項目經理說這又不違反規范就懶得弄了,我覺得這有安全隱患,所以上來問問大家有沒有規范要求這個距離?如果實在沒規范就算了,如果有規范我會給項目經理看讓他改。

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?

  • 這個標注,是電線還是電纜?

    這個標注,是電線還是電纜?

    大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!

  • 開關與電纜怎么配合的啊?

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么?。?/p>

  • 150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??

    150mm2的電纜怎么并接??,需要用什么電纜接頭?最好有圖片或者圖紙?圖上畫圈部分(開關出線)可以并接150mm2的電纜么??萬分感激!!

  • 請教用電量超過500KW的車間進線電纜應如何選擇?

    請教各位,我現有四層車間在做電氣設計,總用電量超過500KW,380V電源由車間外的配電房引來,進線電纜該如何設置?謝謝!

  • 求救:電纜可以這樣穿管嗎?

    我們有一個小泵房,內有5臺水泵,功率比較大,對每臺水泵我選擇了兩根120的電纜,由配電室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷設,長度在20來米,這樣的話需要拐兩個彎,他們說這樣不行太長了他們沒聽說過,但我覺得這樣應該沒什么問題。不知道我這樣做到底可不可以?望大蝦們賜教!!不勝感激!?。?!

  • 關于3+2電纜和4+1電纜的問題

    我請教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么區別,為什么在有的地方用3+2電纜,在有的時候用4+1電纜?

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)

  • 車間進線電纜的截面選擇(第一次做設計,急!)

    不好意思,本人第一次做設計,請各位高手指教:所有設備的總額定功率之和是444KW,主要是泵,馬達,壓縮機等,是否可以如下計算:取Kx=0.7,功率因數=0.8,電纜為室外橋架敷設方式Ijs=444000x0.7/380/1.732/0.8=590A,電纜:2*(YJV22-1000V 3*185+1*95 SC100)

點擊加載更多

電纜車間

電纜車間專題,為您提供電纜車間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜車間 相關的專業交流討論,更多電纜車間相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度