首頁 課程 資料 論壇
  • 關于工地配電箱的接線安全

    今日于工地巡視時發現,一配電箱內引入線接入箱內刀閘開關,刀閘開關后接漏電保護器,漏電保護器下面接入多用插座,插座下接入用電設備如振搗棒和抽水水泵,一個插座插入一個用電器具,大概有四個左右,本人根據安全知識知道是一機、一閘、一保護。本人認為它這個就不是所謂的一機一閘一保護了,因本人不是安全監理也不是電氣專業畢業,所以請教各位大俠,我的說法對嗎?

  • 一個工地鋼筋棚的配電箱

    一個工地鋼筋棚的配電箱

    請前輩們指出這個鋼筋棚配電箱不妥之處,感激不盡

  • 【討論】看看工地上的配電箱

    【討論】看看工地上的配電箱

    在例行巡檢中發現的,大家看看都有什么不對的。

  • 工地打樁機的配電箱選擇

    工地一臺500kVA的變壓器,有4臺打樁機,每臺60kW,現在要配臺動力箱,配置如下:630A的總開,4臺150A漏電開關。大家幫忙看看是否合理？疑點:漏電開關是用三相漏電開關還是3+N的?

  • 如圖:一級配電箱里的4個線圈是干嘛的

    如圖:一級配電箱里的4個線圈是干嘛的

    如圖-工地一級配電箱,配電箱里的4個線圈是干什么的?用來連接繼電保護器保護電流的嗎?還有用電電纜是5線時,怎么接線啊?5個線都穿過線圈嗎

  • 一級二級三級配電箱設計3大技巧

    什么叫一級二級三級配電箱

  • 對“最末一級配電箱進行切換”怎么理解

    對一些消防符合規范要求在最末一級配電箱處進行切換,這“最末一級”該如何理解?是指該切換箱到負荷間可不可以存在其它負荷或該切換箱只提供給這一個負荷?如: 兩路電源在水泵房配電箱處切換后,引出一路泵房照明、一路插座,其余回路分別到各類泵,這樣算不算最末一級切換? 對普通電梯和消防電梯機房配電箱處切換后,可不可以從該配電箱引出回路給機房照明和插座?

  • 求教工地一,二,三配電箱如何設計

    本帖最后由 zyl108205503 于 2014-10-1 10:58 編輯 工地同時建2棟樓 設備如下:40 塔吊2臺5.5KW 攪拌機2臺配料機 2臺木工場地鋼筋場地照明請教如何配置1級箱,2級箱,3級箱和照明箱一級箱該設計成多少回路,分別都是供到哪里二級箱該設計成多少回路,分別都是供到哪里最好告知每級配電箱內部用的斷路器和漏電保護器參數

  • 什么叫一級二級三級配電箱,有什么區別?

      臨時用電就是在某個地方施工需要用電,臨時搭建的變電所用電設備。 再由各級

  • 一級、二級、三級配電箱的定義是什么呢?

    什么叫一級配電箱,什么叫二級配電箱

  • 大家看看如此差的配電箱!

    大家看看如此差的配電箱!

    我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........

  • 配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    配電箱上這樣使用插座可以嗎?

    這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求。

  • 關于配電箱接零地的問題

    有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,本來應該是總的漏電短路器,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,三相ABC沒有N,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。

  • 油田配電箱--大家點評

    油田配電箱--大家點評

    這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語。

  • 防爆配電箱自身有那些優勢

    防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,適合在惡劣環境下工作。 經濟性:雖然初期投資可能

  • 這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱有什么問題嗎?

    這個配電箱------大家討論

點擊加載更多

工地一級配電箱

工地一級配電箱專題,為您提供工地一級配電箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工地一級配電箱 相關的專業交流討論,更多工地一級配電箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電箱圖

雙電源切換配電箱