我想請教幾個電氣防爆的問題1、防爆配電箱內的電氣元件是普通的元件還是特殊的防爆開關之類的東西?2、我翻了一下手冊,沒有發現有防爆的接觸器和熱繼電器希望哪位高手可以說說在做防爆廠房時,應該如何選擇電氣設備和要注意的地方,先謝謝了!
電氣制圖及相關標準匯編 電氣文件編制及相關標準匯編
防爆電氣產品設計開發,辦理防爆合格證1、防爆電氣產品設計開發,辦理防爆合格證、生產許可證請聯系:13781755845 張強電子信箱:CNEX2009@163.com2、提供全套防爆電氣國家標準、行業標準、專業標準,標準培訓、技術開發咨詢。請聯系:13781755845 張強電子信箱:CNEX2009@163.com
我看到很多做自控的朋友,電氣布置圖畫的很漂亮,我用CAD一筆一筆畫的怎么都不好看,效率也很低,想請教怎么能畫出那種漂亮美觀的電氣布置圖?
電氣采購要求,請大家多多參考
基礎接地跨接到位,圓鋼與圓鋼單面焊接長度為圓鋼直徑12倍。 利用兩根直徑不少于16mm的柱主筋做避雷引下線,圓鋼跨接到位
知識點:電氣火炸藥環境
知識點:增安型電氣設備
知識點:火炸藥環境電氣設備
純個人整理的僅供參考,希望能幫助到電氣試驗小白
建筑設計防火規范 GB50016-2014(2018年版)
各位老師: 小弟剛從事電氣安裝、檢修、驗收工作,很多驗收標準,安裝標準、檢修標準我不懂,希望那個好心的老師有資料發我一下,郵箱44918442@qq.com.謝謝!
電氣配管及敷線的工藝標準
一.誤區之一:防爆電氣設備能防水 不少人認為,防爆電氣設備之所以能防爆,是因為其外殼能阻止有报蝛U(xiǎn)的氣體進入其內部,其密封性能一定很好,能阻止雨水進入,安裝在戶外露天使用應該沒有問題。其實這是混淆了防爆電氣設備的防爆形式和外殼防護等級兩個概念。 防爆電氣設備按其防爆原理的不同而分為不同的防爆形式。隔爆型防爆電氣設備是具有能承受內部爆炸性氣體混合物的爆炸壓力,并阻止內部的爆炸向外殼周圍爆炸性混合物傳播的外殼的電氣設備。顯然其防爆性能與外殼防護等級無關,國家標準對其外殼防護等級并無特別要求,只要滿足電機及低壓電器外殼防護等級要求即可,但對其外殼的材質和機械強度作了嚴格的規定。增安型防爆電氣設備是在正常運行條件下不會產生電弧、火花或可能點燃爆炸性混合物的高溫的設備結構上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和認可的過載條件下出現這些現象的電氣設備。而本質安全型防爆電氣設備(多見于小型弱電設備)是全部電路為在規定的故障狀態下產生的電火花和熱效應均不能點燃規定的爆炸性混合物的電氣設備。這兩種防爆電氣設備或是不產生火花和高溫,或是產生的火花和熱效
1、個人認為上防爆的感煙、溫等探頭無實際意義!事實上許多廠家也不會上此系統!2、但又要上些東西呀!只有可燃氣體探測,有時候甲方可能會覺得有用不過也有很大弊端,通常是上了也不能用,因為環境太惡洌了!3、作了很多這樣的設計,總感覺無啥大用,但工作必須要干呀!請問同行如何處理呢?
我這里是電氣安裝驗收規范指南,不知道大家看了好不好?大家有沒有電緮電線目前的價格表呢?
找不到相關資料,倒是找到了建筑電氣標準發現那就比較詳細,導線怎么走都有特別標準我想知道工業電氣是否有類似標準電柜和機器連接的,所有有的通過塑料管的,電柜內部是走線槽的再就是線去到端子,對端子編號是隨便編還是有相應標準,導線規格是否有特定編號等等之類的電柜電氣接線標準
電氣防爆標準
電氣防爆標準專題,為您提供電氣防爆標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣防爆標準 相關的專業交流討論,更多電氣防爆標準相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量