電氣二次接線規范設計(原件)
1.室內配線必須采用絕緣導線或電纜。 2.室內配線應根據配線類型采用瓷瓶、瓷(塑料)夾、嵌絕緣槽、穿管或鋼索敷設。潮濕場所或埋地非電纜配線必須穿管敷設,管口和管接頭應密封;當采用金屬管敷設時,金屬管必須做等電位連接,且必須與PE線相連接。 3.室內非埋地明敷主干線距地面高度不得小于2.5m。 4.架空進戶線的室外端應采用絕緣子固定,過墻處應穿管保護。距地面高度不得小于2.5m,并應采取防雨措施。 5.室內配線必須有短路保護和過載保護。對穿管敷設的絕緣導線線路,其短路保護熔斷器的熔體額定電流不應大于穿管絕緣導線長期連續負荷允許載流量的2.5倍。 6.室內配線所用導線或電纜的截面應根據用電設備或線路的計算負荷確定,但銅線截面不應小于1.5mm2,鋁線截面不應小于2.5m。
10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
電氣控制柜元件安裝接線配線的規范
電氣控制柜元件安裝接線配線的規范.rar
本帖最后由 quxiaoyi1987 于 2013-5-17 14:40 編輯 電氣控制柜元件安裝接線配線的規范(圖解)**************************************************以下是一個圖文并茂的配電柜接線工藝規范教程 1 元器件安裝 1.1 前提:所有元器件應按制造廠規定的安裝條件進行安
一個圖文并茂的配電柜接線工藝規范教程
在建筑電氣設計中涉及到眾多管線穿管的選擇,如何在滿足規范的前提下,根據不同類型、規模的建筑,根據業主和施工單位的要求選擇穿管管材類型?強電中,配電干線明敷設,暗敷設在墻板柱,明敷設在吊頂里,明敷設在豎井里,明敷設在吊頂里后進入房間轉為暗敷設在墻板柱,照明支線暗敷設在墻板柱,弱電穿管的選擇?火災自動報警系統的穿管??
電氣控制柜元件安裝接線配線的規范(圖解)
前幾日,安監站來工地檢查,說工地臨時用電設置不規范,總配電箱內工作零線和保護零線未同時接地連接,極易引起重大的用電安全事故,把項目經理和總監數落的一頭霧水。后來在監督員的指導下,將總電箱內的N線端子和PE線端子直接進行了連接。原以為事情就這樣過去了,后來甲方代表有摻合進來,要求施工、監理的電氣工程師進行檢查,還說監督員的做法不一定對,有可能不符合規范要求?,F(xiàn)將接線照片傳上來,各位你們工地是這樣接線的嗎?歡迎糾錯。
知識點:建筑電氣設計規范
本人現做電氣監理工作,對于相關的電氣裝置的施工及驗收規范不是很熟,況且相關書籍很貴!哪位仁兄有電子版的,幫幫小弟??!急?。?!謝謝了!?。。?!
前段時間下載了一份電氣規范,不知什么原因(可能是刪除了部份文件)竟打不開了,大部份文件后輟為.BMB,網上搜不到打開這類文件的軟件,不知斑竹們有什么好辦法打開它!本人不勝感謝!(文件比較小,但打開后竟有120M)
《建筑采光設計標準》GB-T 50033--2001.zip、第二冊通信線路工程預算定額的補充定額.zip、電氣符號含義.zip、電氣專業圖集號碼變更.zip、各國、地區電壓標準.zip、SIEMENS安裝規范手冊.pdf、安裝工程施工組織設計.doc、電氣照明裝置施工及驗收規范.doc、電氣裝置安裝工程施工及驗收規范.doc、工業與民用電力裝置的接地設計規范.doc、工業與民用電力裝置的接地設計規范.TXT,不知對大家伙有沒有用。
做安裝預算,以前遇到的電氣圖紙都標明了導線根數和敷設方式,最近拿到的圖紙都沒有標注,沒有做過施工和設計不知道該怎么處理,請各位高手賜教!
靈活選用電氣控制柜導線配線規格 2005-11-29 這篇文章被閱讀了< 6 >次 摘要:根據電磁學原理,當電流流過導線時,載流子在導線中將趨于導線表層,即產生“趨膚效應”,從而降低了導線的有效使用率,本文根據多年的實踐經驗提出的“組合導線工藝”,可提高導線的有效使用率。 關鍵詞: 趨膚效應 組合導線工藝 根據電磁學分析,載流導線中的電流密度分布規律為:(圖1)式中:Jo導體表面( x = 0) 處的電流密度;σ:電導率;μ:磁導率;x :導體內部距表面的深度。從上式可知,載流導體的電流密度的大小隨導體內部距表面的深度x 值的增加而按指數規律衰減,換言之,當電流流過導線時,載流子將趨于導線的表面,載流子趨于導體表面的這一現象稱為“趨膚效應”。根據這一理論,通電導體中能有效傳導電流的只是導體的表層,而在導體的內部形成了一個載流子幾乎為零的“真空”帶。在通電導線中,由于電流的“趨膚效應”而降低了導線的有效使用率。因此,國家標準局頒布的《機床電氣
下面的情況用廣東定額需要套哪些子目? 1、墻面開線槽+鋪設線管+線槽補砂漿抹平 2、明配與暗配的差別在哪里,各包含了哪些工作內容?為什么明配的貴這么多? 3、暗裝接線盒套什么子目?要不要套一項打鑿墻面?
電氣配線規范
電氣配線規范專題,為您提供電氣配線規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣配線規范 相關的專業交流討論,更多電氣配線規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題