變頻電源設計涉及到多個方面,包括電路拓撲設計、控制策略設計、開關器件選型、電容、電感和濾波器設計等。下面簡單介紹一下變頻電源設計的主要內容。 電路拓撲設計:根據不同的應用需求和功率等級,選擇合適的電路拓撲結構,如單相橋式逆變器、三相橋式逆變器等。 控制策略設計:選擇合適的控制策略,如SPWM、SVPWM、FOC等,根據控制策略設計控制電路,以實現對輸出電壓和頻率的精確控制。 開關器件選型:根據電路拓撲和控制策略的?,選擇合適的開關器件,如IGBT、MOSFET等。 電容、電感和濾波器設計:為了降低輸出電壓和電流的諧波,需要設計合適的電容、電感和濾波器,以實現輸出電壓和電流的平穩和純正。 保護電路設計:為了保護電路和開關器件,需要設計合適的保護電路,如過流保護、
該文通過對變頻控制器(VVVF)調頻調壓機理、輸出波形特性的細致分析,提出設計變頻電纜應注意的若干問題,為設計變頻電纜提供了一定的依據。 近二十年來變頻調速系統應用愈加廣泛,中國變頻器市場研究報告顯示,中國的變頻器市場在過去幾年內保持15%-20%的高速增長,由于工業行業及建筑業的迅猛發展以及各行業的大量投資,當年同比增長達到了近40%,市場規模超過了 85 億元人民幣. 隨著變頻裝置的大量應用,與之配套使用的變頻電纜的需求也與日俱增,市場年需求量也以年 30%的速度遞增。變頻電纜作為變頻器與負載之間動力及信號傳輸的孲秒娎|,其設計和使用必須滿足變頻工況下的特殊要求。 2變頻器工作原理 變頻器的工作原理是把市電(380V、50Hz)通過整流器變成平滑直流,然后利用半導體器件(GTO、GTR或 IGBT)組成的三相逆變器,將直流電變成可變電壓和可變頻率的交流電
消防聯動系統中,要切斷非消防電源,該如何設計?像GGD的配電柜,能切斷嗎,多大的電流都能切斷嗎?在配電系統圖中該怎么體現切斷非消防電源?
論文簡介:本課題主要是利用USS協議通過PLC來控制變頻器進行調速??刂品桨覆扇≡谧冾l器允許范圍內漸變調速、上位監控由組態軟件設計構成。可以實現對系統 投稿網友:shuiyinmei 上傳時間: 2013-07-24
請問,變頻器柜設計的時候,是不是絕對不允許在變頻器輸出側安裝接觸器、熔斷器或隔離開關,絕對不允許有斷口?如不允許,請問是為什么?現在強加了有什么危害嗎?本人現急需有力的說法,因為現在有一臺柜就在變頻下口安了一臺接觸器,我認為不妥,其他人都說沒事,但現在較不準,請各位朋友多多發表看法。小弟先謝謝了!??!
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-5-29 09:11 編輯 開關電源設計的一般考慮在設計開關電源之前,應當仔細研究要設計的電源技術要求?,F(xiàn)以一個通信電源模塊的例子來說明設計要考慮的問題。該模塊的技術規范如下:
最近做的泵站,大部分都是好幾臺水泵一起工作,那變頻器是設計成一拖幾的形式,還是一臺水泵就配一臺變頻器呢。一拖多個比較節省成本,但是有什么缺點呢。大家設計泵站的時候,都是怎么設計的。
本公司有一臺200kw循環泵,常年利用變頻器降頻到30hz運行,電源測為240mm2電纜,為了測量耗電量,想加裝一塊電表,可是互感器穿不進去,實際測量電源測電流不到70A,可不可以短時間用25mm2代替
各為前輩,我需要做一個采用變頻泵的給水泵站(新建的)。但是之前都是做的兩級供水所以不是很清楚變頻泵這一塊到底該如何選泵。是直接按照普通方式選泵然后上變頻器就可以了嗎?變頻器選擇的依據又是什么呢?還有如果我知道用戶用水量時變化曲線,變頻泵站能否做到基本上滿足流量曲線呢,暫時不考慮資金方面的問題,只是一個畢業設計。有沒有可以參考的設計案例呢。 謝謝各為前輩
對于變頻模塊電源我們要如何選擇? 模塊化電源的一般制造商可以選擇不同的溫度范圍:商業,工業,軍事等。選擇模塊化電源時,應考慮所需的實際工作溫度范圍,因為針對不同的溫度水平,不同材料和制造工藝的價格差異很大,選擇不當也會影響使用。因此,必須仔細考慮。 有兩種選擇:一種基于使用的功率和包裝類型。如果在一定體積(包裝形式)中實際消耗的功率接近額定功率,則模塊的標稱溫度范圍應準確符合實際需求,即使有很小的余量。第二個是基于溫度范圍的選擇。如果出于成本原因選擇溫度范圍較小的產品,但有時溫度接近極限值,會發生什么情況? 這可以通過降級解決。換句話說,選擇容量更大或包裝更大的產品,以免“大馬拉車”的溫升會更低,從而可以在一定程度上緩解這種矛盾。降額率隨功率水平而變化,通常在50W時為3至10W/C。簡而言之,要
對于電力系統來說,電力諧波的危害主要表現有以下幾方面: (1)增加輸、供和用電設備的額外附加損耗,使設備的溫度過熱,降低設備的利用率和經濟效益。 (2)電力諧波對輸電線路的影響 諧波電流使輸電線路的電能損耗增加。當注入電網的諧波頻率位于在網絡諧振點附近的諧振區內時,對輸電線路和電力電纜線路會造成絕緣擊穿。 (3)電力諧波對變壓器的影響 諧波電壓的存在增加了變壓器的磁滯損耗、渦流損耗及絕緣的電場強度,諧波電流的存在增加了銅損。對帶有非對稱性負荷的變壓器而言,會大大增加勵磁電流的諧波分量。 (4)電力諧波對電力電容器的影響 含有電力諧波的電壓加在電容器兩端時,由于電容器對電力諧波阻抗很小,諧波電流疊加在電容器的基波上,使電容器電流變大,溫度升高,
在電源方面,每個人都可能知道變頻器和變頻電源是給電器充電的輔助設備,但是許多人不了解什么是變頻電源,什么是變頻器。隨著時代的不斷進步,電器也會在不斷的更新,輔助設備也在不斷的發生改變,下面我們將詳細的了解變頻器與變頻電源的區別,我們只有了解這些輔助設備,在購買他們的時候也能明白其中的原理,買的也放心。 什么是變頻電源?變頻電源將主電源的交流電從AC→DC→AC轉換為純正弦波。輸出頻率和電壓可以在特定范圍內調節。與用于電動機速度控制的變頻調速器不同,它也不同于普通的交流電源。理想的交流電源具有頻率穩定,電壓穩定,內部電阻為零以及電壓波形純正弦波(無失真)的特點。變頻電源非常接近理想的社會交流電源,因此先進的文化發展地區越來越多的使用變頻電源作為標準電源,為公用事業提供了優越的電網環境,它有助于對電氣設備技術產品性能進行客觀評估。如您所知,根據結構的不同,變
變頻電源定制是根據客戶的具體需求和應用場景,針對性地設計和制造變頻電源的過程。在定制過程中,需要根據客戶要求進行功率、電壓、電流、頻率等參數的選擇和配置,并且結合應用場景進行整體設計。通常由專業的電力電子工程師和技術團隊完成,確保定制的變頻電源能夠滿足客戶的需求,并且具有穩定性好、可靠性高等特點。 變頻電源定制的參數通常包括: ①功率:根據客戶的應用需求,選擇適當?shù)墓β史秶?②電壓:根據客戶的應用場景和輸出負載要求,確定輸出電壓范圍。 ③電流:根據客戶的應用場景和輸出負載要求,確定輸出電流范圍。 ④頻率:根據客戶的應用需求,確定輸出頻率范圍和精度。 ⑤控制方式:根據客戶的應用需求,確定控制方式(如旋鈕或觸摸屏控制)。 ⑥保護功能:根據客戶的應用場景和對設
一次泵變頻系統的設計要點A. 冷水機組· 選擇對蒸發器最小流量限制低的冷水機組。應該說設備已經走在設計的前頭,特靈等機組最小流量可到30%,不過推薦用到50%?!?保證在變流量的范圍內,冷水機組COP波動不大?!?選擇允許較大流量變化率的冷水機組。從100%到50%的變化在2分鐘內完成,而不引起出水溫度大的波動。B. 旁通閥· 一定選擇質量好的牌子。選擇等比例特征的閥門。該閥斷電時常開,有國外資料甚至要求帶彈簧復位執行器,以確保系統的安全(斷電后水仍有回路),公稱壓力要高一點,因他長期在較大的壓差下工作?!?控制旁通閥的壓差傳感器或流量計精度要高,控制上的滯后要盡量減小?!?旁通管只承擔保證冷水機組最小流量的功能,管道應盡可能短,阻力要小,有資料推薦不小于0.25 Kpa, 旁通閥的最大流量不大于3m/s,(閥門性能要求),閥門與管道不一定同徑。C. 冷水機組的工作程序· 有資料顯示為保證出水溫度穩定,在啟動第二臺機組前,先把第一臺的卸載到50-60%。(這是美國一些
本人從事通信行業電源設計已經9年,具備工程師中級職稱,目前通信行業內的電源設計(主要是UPS、開關電源、油機等設備的安裝設計)活越來越少,這個專業在通信設計院內屬于小專業,基本上屬于吃補貼的,而且現在網絡發展已經差不多,設計量越來越少,所以想轉行做工業建筑電氣或者民用建筑電氣的設計,不知道有什么大的區別?了解情況的高手們,是否可以指點一二?
技校將原來的二個教室改建為服裝車間,原有照明線路不變,需要為車間設備引接工作電源。每個車間要裝備26臺工業縫紉機共52臺機器,縫紉機電壓380v,每臺功率370w。這樣每個車間電機三相功率為9.62kw,另為以后增加設備再預留5kw負荷,這樣每個車間負荷為14.62kw,兩個車間共計總負荷29.24kw。現在需要從樓內的配電柜接線,為二個車間52臺工業縫紉機增加380v電源,主線擬采用三相五線電纜(加上零線,防備以后照明改造使用)?,F(xiàn)在需要解決如下問題:1.請問電源主線線徑該如何選擇?需要配備多大的空開?2.二個車間進線如何選擇線徑?空開該配多大?3。主線和車間進線該如何連接?我是這樣考慮的,不知是否合適:1.根據三相電機電流計算公式得知,二個車間總電流約為62A,單個車間電流為31A。根據電纜載流量似乎電源主線應選擇16A銅芯五線電纜,配備80A空開。不知這是否滿足設備啟動時大電流的需要,并為以后新增設備留有余量?2.具體每個車間進線是否選擇6平方銅線,配備40A空開?3.三相五線電纜主線系室內
太陽能直放站的電源設計中國太陽能產業聯盟網 直放站是移動通信網絡優化的重要手段之一,隨著直放站的普及,<
我想請教大家雙切配電總箱前端的進線的隔離開關和雙切開關的電流值是如何選擇的?我開到一個項目中前端的隔離開關的脫扣電路值比后端的雙切開關的電流值還要小,而普通的低壓配電上一級的開關不是一般都要大于等于后一級的開關電流值嗎?應該怎么配,原則是什么呢?謝謝!
第一次設計這個東西......比如需要是設計參數有哪些?要怎么選泵?需要多大的地方?需要哪些控制閥門?等等....謝謝各位老大了。先提示我一下,然后我再詳細問。