首頁 課程 資料 論壇
  • 6KV中性點不接地系統的問題

    在6KV中性點不接地系統中,電纜出線配置CT是按照AC兩相配還是ABC三相都配上???說明一下,出現電纜上都帶有零序互感器的

  • 中性點不接地系統的鐵磁諧振

    中性點不接地系統的鐵磁諧振

  • 中性點不接地系統電容電流研究

    中性點不接地系統電容電流研究

  • 中性點不接地系統幾種現象分析

    中性點不接地系統幾種現象分析

  • 中性點不接地系統電壓不平衡的原因分析

    中性點不接地系統電壓不平衡的原因分析

    中性點不接地系統經常會出現電壓不平衡的情況。電壓不平衡的現象及其產生的原因很多,以致運維人員難以判斷,如不能判斷錯誤,必然會影響設備的穩定運行,甚至擴大事故。以下就電壓不平衡的原因進行分析探討。 一、電壓不平衡的常見的現象及原因 中性點不接地系統的電壓不平衡的原因有多種,最常見的有高低側斷線(保險熔斷)、一次系統接地,也有一些特殊的原因,如三相負荷不平衡,中性點安裝的消弧裝置故障引起。 1.高壓側斷線(保險熔斷)造成三相電壓不平衡 中性點不接地系統電壓不平衡,可能是由于高壓側斷線(保險熔斷)造成,由于PT還會有一定的感應電壓,熔斷相電壓降低,但不為零,其余兩相為正常電壓,三相兩兩向量角差為120。,因斷相造成三相電壓不平衡,開口三角形處也會產生不平衡電壓,輸出零序電壓。例如:A相高壓保險燒斷,矢

  • 急問,印尼70kV系統是中性點接地還是不接地系統?

    單位有印度尼西亞的工程要做,有70kV的電網,不知有沒有做過國外工程的朋友,望告知70kV系統是中性點接地還是不接地系統?繼電保護和國內一樣嗎?如果有朋友知道國外電網電壓等級常見的分布也希望告知一二,不勝感謝。

  • 請教:35KV中性點不接地系統接地故障

    35KV中性點不接地系統發生C相接地,電壓4KV,其他兩相為35KV,經過35/10KV變壓器(Y,D11型) 變電后,各相電壓發生變化嗎?如果是10KV單相接地,各相電壓各為多少啊?在線請教!謝謝

  • 基于中性點不接地系統消弧技術的探討

    基于中性點不接地系統消弧技術的探討

  • 一起中性點不接地系統故障原因分析

    一起中性點不接地系統故障原因分析

  • 中性點不接地系統電壓不平衡的現象分析

    中性點不接地系統電壓不平衡的現象分析

  • 中性點不接地系統電壓不平衡分析及處理

    中性點不接地系統電壓不平衡分析及處理

  • 中性點不接地系統電壓不平衡現象分析

    中性點不接地系統電壓不平衡現象分析

  • 中性點不接地系統高阻接地故障的特點及判別

    中性點不接地系統高阻接地故障的特點及判別

  • 10kV不接地系統PT一次中性點不接地會如何

    10kV不接地系統PT一次中性點不接地會如何?PT一次中性點電壓會如何?當PT中性點不接地時,中性點電壓UN=UA+UB+UB而我們知道,不接地系統發生單相接地是相電壓會變成線電壓,即UA=UAB即UN=UAB+UBC+0=根號3的UAB,既是17.32kV,有這么大嗎?不知我的推算對不對,懂得的人解析一下讓我們學習學習

  • 中性點不接地系統弧光接地故障的防范措施

    1 前言 在我國城網、農網及工礦企業的電網中,35kV及10kV的電壓等級占有較大的比例,此電壓等級屬于中性點不接地系統。對于中性點不接地系統在發生單相接地故障時,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,但三相線電壓未變化,可維持系統運行一段時間,從而提高系統供電的持續。 單相接地故障主要有以下幾種:①

  • 關于中性點不接地系統中一相線接地的疑問

    我在本論壇的基礎理論版塊中看見這樣的發言“中性點不接地系統的優點:這種系統發生單相接地時,三相用電設備能正常工作,允許暫時繼續運行兩小時之內,因此可靠性高,其缺點:這種系統發生單相接地時,其它兩條完好相對地電壓升到線電壓,是正常時的 √ 3 倍,因此絕緣要求高,增加絕緣費用。 ”我對其中缺點的描述很是不解,因為我之前了解到大地是一個電阻非常低、電容量非常大的物體,擁有吸收無限電荷的能力,而且在吸收大量電荷后仍能保持電位不變,那就是說一根相線接地后產生短路釋放大量的電荷,而大地在吸收了電荷后它的電位應該也是不變的啊,那怎么還會出現“其他兩條完好相對地電壓升到線電壓”的現象出現呢,請高手指點。我是菜鳥,希望大家不要見笑啊

  • IT中性點不接地系統用電筆測相線,燈會亮嗎

    誰解釋一下電筆的原理:我來說說我的看法:內部是一個氖氣管,一端接筆頭,一端接一個大電阻,當氖管兩端電壓達到一定值,氖氣放電產生輝光問題:這里主要是涉及怎么樣形成回路的問題以下是引用大鼻山在2005-10-05 17:55:51.0發表的內容: 以下是引用leizhiqi22在2005-10-05 16:32:38.0發表的內容: 電筆的原理是什么? IT中性點不接地系統用電筆測相線,燈會亮嗎? 沒有通路,燈怎么會亮的? 電容回路 電容回路? 現在問題是沒有回路,或者我想再問你是怎么形成回路的啊 電容,只給其接交流電源的一極,會不會充電放電?

  • 基于零序功率方向的中性點不接地系統在線故障定位

    基于零序功率方向的中性點不接地系統在線故障定位

  • 請教10kV中性點不接地系統的零序電流保護問題

    我公司發電機電壓10kV,中性點不接地,設有發電機母線,負荷電源引自發電機母線,在每個負荷裝一只電纜式零序電流互感器,其中一只零序電流互感器的零序電流隨負荷電流的大小而變化,也應是負荷大時零序電流大,負荷小時零序電流小。我們做了以下檢查:1.檢查電纜的接地線接線正確,已穿過零序電流互感器后接地,且電纜頭對支架絕緣良好,接地線在穿過零序電流互感器前無接地現象;2.懷疑零序電流互感器有剩磁影響,又換了一只新的電流互感器,這種現象仍然存在。請問還有什么原因能引起這種現象???

  • 系統中的中性點接不接地是指哪?

    我們常說110KV及以上的中性點直接接地系統,常說35Kv中性點不直接接地系統,中性點指的是變壓器上的中性點還是其他??[ 本帖最后由 gami25103117 于 2011-12-28 23:15 編輯 ]