  • 求助?。?!關于10kV開閉所多條線路反復跳閘的故障分析

    單位有一個10kV開閉所,運行已經24年了,所有電氣指示全部壞了,這個星期內兩條10kV出線和1條10kV進線一共跳閘四次,全部直接送電成功,線路都巡視過沒有發現明顯故障點,單位不少人推測是開閉所的問題,由于電氣指示都沒用了,難以斷定,求大神幫忙分析一下?。。。。。?!  

  • 35KV跳閘會影響10KV線路嗎???

    今天10KV168、166、173線路相繼失電,十幾秒后恢復正常,但是線路和變電所都沒有跳閘現象,事后巡線過程中也沒有發現異?,F(xiàn)象。且166、168與173分屬于兩條母線,用手拉手連接,其他線路正常運行。35KV361線與以上10KV線路都屬一臺110KV變壓器的出線,請問35KV361線路斷線跳閘會不會引起10KV的短時間失電???

  • 10KV開關越級跳閘的原因分析

    10KV開關越級跳閘的原因分析

    本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 編輯 前兩天單位的一個400V配電室中分支母排發生短路故障,造成其上級10KV配電室的進線開關跳閘,一個月前剛做完預防性試驗,但是出現越級跳閘,不知何故,哪位大俠幫忙給分析一下原因吧,謝謝啦(保護定值按照設計院設定)

  • 10KV供電線路動作原因分析

    今天是2009年3月1日。我是供電所一名新職工,我所轄區有2條線路,山高路遠,到轄區最遠一個臺區騎摩托需要走120里,由于環境惡劣,給巡線帶來諸多不便。但是線路跳閘時,我們檢查工作不能停,我想在沒有跳閘的時候,分析下跳閘原因,方便應急處理,不被動。希望懂得的同志傳授經驗,一起探討學習。首先介紹我所情況:10KV線路的其中一條線路最近2天經常跳閘,負荷不大,此線路跨山穿樹林較多,每年多次砍伐,有輕微樹障,線路相對老化,不排除個別瓷瓶有輕微裂紋等現象,這條線路有2臺大負荷專用變,月用電量在15W左右,此線路月供電量在50W KWH,35KV變電站變壓器較大,整體負荷較小不會過負荷。1、最近出現了過負荷動作,絕對不是整定值有誤。(前幾天也有小雪)我初步分析可能是瓷瓶絕緣不夠漏電,發生放電現象?;蛘咦儔浩鬏p微匝間斷路或者用戶大電機短路,造成短路電流,并且故障應該先線路末端,否則就速斷動作了。由于路遠山高,3天內才能全部巡線完成,通知電工查線,未發現變壓器有異常,(線路沒有完全巡視完畢),試送未成功。未有電

  • 【求助】關于線路斷路器越級跳閘的分析

    最近剛過完年,回單位第一天就碰到一件電氣的怪事:高低壓配電房一把630A低壓配電柜出線的斷路器跳閘?此斷路器出線雙拼YJV22-4*240mm2電纜進綜合樓配電間的1#電源柜(總開630A常熟開關斷路器,分三路分別是1層250斷路器、2層200A、3層250A),其中1層250斷路器下級是綜合樓強電井的1層照明總配(總開630A,分三路分別是1號辦公區125A、2號辦公區125A、3號辦公區50A),其中3號辦公區50A斷路器下級接進3號辦公區內的PZ30配電箱(總開50A、分若干路照明和插座)。跳閘情況:第一次,1層辦公區晚上8點突然停電,電工去檢查,辦公區內的PZ30配電箱、強電井1層照明總配、配電間的1#電源柜均無跳閘現象,后去高低壓配電房,630A低壓配電柜出線開關跳閘,送電后正常。 相隔3天,1層辦公區中午2點突然停電,電工去檢查,3號辦公區內的PZ30配電箱有2個插座斷路器跳閘,總開50A檢查缺相。其他辦公區PZ30箱、強電井1層照明總配、配電間的1#電源柜無跳閘現象,后去高低壓配電房,630A低壓配電柜出線開關又跳閘,送電后正常。

  • 10KV高壓線路故障分析及維護

    10KV高壓線路分布廣,架空線路長,又處于露天運行,常受到周圍環境與自然變化的影響,在運行中經常發生故障,影響正常供電,給人民的生產與生活帶來一定的危害。故障原因分析:1、樹障的影響。在農村,線路與樹木平行或交叉的比比皆是。樹刮倒砸線,樹枝刮斷落在線上,樹枝擺動掃線,以及人為的伐樹至使樹倒砸在線上,造成線路故障,危害相當嚴重。2、風的影響。風力過大,超過桿塔的機械強度,就會使桿塔傾斜或損壞,并使導線振動、跳躍和碰線,引起過流或速斷。

  • [討論]關于10KV線路防雷?

    10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝

  • 關于10KV線路初設和施設

    請大家談?0KV線路的初設和施設出圖,都出哪些圖,有沒有什么規范?我剛做這方面,初設時出設計說明書、路徑走向圖、桿塔一覽圖、基礎一覽圖、導線曲線安裝圖、配件加工圖,如果是山區,還出個斷面圖。然后施設時,根據實際情況對初設做一下修改。我們初設時就用經緯儀、花桿進行了測量定樁。我聽有的同行說,初設沒有這么復雜,用GPS定幾個轉角,然后按規律檔距排桿。等到施工設計時,再測量定樁??晌覀儧]有GPS設備,是不是就只能在初設時就現場測量定樁。請問大家是怎么搞的?

  • 求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險(以下稱A號跌落)下一條電纜接入配電房(新增配電房有高低壓柜和630KVA的變壓器)此臺區附近原有兩臺變壓器(兩臺變壓器容量約630KVA),我想通過A號跌落把這里兩臺變壓器也連接上(同桿)1.如何選擇這組跌落保險的容量?(有朋友說應該每個變壓器都連一組跌落保險,原有變壓器上已有跌落,新增配電房高壓柜也帶跌落保險,我只是向通過A號跌落把這幾個臺區全連接上) 2.請問接入配電房的電纜應該如何選擇? 小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導(希望能給出各位的意見,詳細計算公式和計算步驟)。

  • 關于10kV線路壓降的問題

    例如:1條變電站10kV饋線,出線電纜為銅芯鎧裝300mm2共200m;架空線路為鋁芯絕緣240mm2共5km,在5km處有1臺400kVA桿上變;后端線路為鋁芯絕緣架空線95mm2共7km,末端安裝1臺2000kVA變壓器;那5km處壓降和12km處(末端)壓降怎么求?求大神們指導 T.T

  • 10KV架空配電線路常見故障判斷與分析

    針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,從而進行防范措施探討,以求提高10KV配電網安全運行水平。目前10KV架空配電線路上,現在都已廣泛地應用了絕緣導線??梢哉f,配電網架空導線的絕緣化,已是一項成熟的技術。 隨著配電網的快速發展,用戶對供電質量要求也在提高,在安全與經濟合理平衡下,要求供電有較高的可靠性。配電網的接線較復雜,要保證調度上的靈活性、運行上的供電連續性和經濟性。這就要求從事配電線路運行、檢修工作人員,熟悉管理的線路結構形式,能根據故障現象準確判斷事故性質、范圍,并能采取合理方法及時予以處置,以保質保量連續供電,滿足用戶的用電需求。 一、架空配電線路的故障類型

  • 試析農網10kV架空線路故障分析及預防措施

    農村電網經過一、二期農網改造工程、農網完善工程后,10KV配電線路運行狀況得到改善,運行水平和供電可靠性也有一定程度的提高。但是,由于農網線路大多數為輻射型單電源網絡,并且存在線路供電半徑長,線路通道復雜,改造標準低等因素,造成農網10KV架空線路故障較多,故障點查巡困難,供電可靠性差。如何正確有效地判斷、查找、處理配電線路故障,縮短停電時間,及時恢復供電就顯得尤為關鍵。 下面就以連山區鋼屯農網10KV線路為例,分析農網配電線路常見故障,闡述故障的判斷和查找方法,提出具體的預防措施。 一、鋼屯地區電網現狀 鋼屯鎮地處遼

  • 10KV配電線路單相接地故障的分析

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障。10 kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,特別是在雨季、大風和雪等惡劣天氣條件下,單相接地故障更是頻繁發生。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,這也是小電流接地系統的最大優點;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行。

  • 新手求教,關于10KV線路的問題

    從10KV分支桿通過一組跌落保險下兩條電纜接入兩臺630KVA的變壓器,我想知道1.如何選擇這組跌落保險的容量2.請問電纜應該如何選擇;小弟剛剛開始工作,以上問題可能說的不是很清楚,希望各位老大能多多指導。

  • 求救,關于10KV線路施工報道

    各位朋友,請幫我弄個施工報道吧,在下感激不盡啊,這個星期一就需要用,希望各位大大幫幫忙情況大概是這樣的,我們公司所有的施工隊長全去培訓了,為了盡快完成工程,我們公司負責施工的領導親自帶隊施工,我們整個工程組的人員也全參加了工作,為此做一篇報道。工程不大施放2段35mm的電纜,裝組跌落保險,制作四套電纜頭和接線。領導主持施工,親自制作電纜頭。大概就這么多。在下先寫過了。

  • 10KV線路補償方式的選擇

    現有一10KV線路平時無功需求量為160KVAR左右,最大無功需求量為200KVAR。請問:這條線路上應該裝的補償裝置采取下列何種補償方式或其他更好的補償方式?1、固定150KVAR;2、自動100KVAR*2;3、固定100KVAR+自動100KVAR。

  • 淺談10kV線路桿塔的選型

    淺談10kV線路桿塔的選型

  • 關于10kV線路無功補償問題?

    關于10kV線路無功補償問題?

    我單位有一條10kV線路末端電壓較低,變電所已有無功補償,現要進行線路無功補償。負荷分布圖如下現在要求U2=10kV,該線路日平均電流120A,日最大電流260A。線路長度30kM,三角排列,計算結果如下:r0=0.21Ω/kM,X0=0.358Ω/kMR=0.21×30=6.3Ω,X=0.358×30=10.74Ω1.按日平均電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×120=2078.4kWQ=P×tgφ=1558.8kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=1846.87kVar2.按日最大電流計算假設cosφ=0.8,則P=1.732×10×260=4503.2kWQ=P×tgφ=3377.4kVarΔU=U1-U2=1=[P×R+(Q-Qc)×X]/U2Qc=(P×R+Q×X-ΔU×U2)/X=5087.84kVar問題:1.以上計算是

  • 關于10KV線路的輸送功率問題

    <<工廠供電>>上說380V的架空線輸送功率是不大于100KW,輸送距離不大于250M,380的電纜線路輸送功率不大于175KW,輸送距離不大于350M,10KV架空線輸送距離不大于10KM,輸送功率不大于1000KW,,假設一個小區需要容量3000KVA,10KV的架空線輸電功率可以達到嗎?好象大多數小區的用電功率都大于這個功率,可不是一樣都用10KV線路線路供電嗎?著是怎么回事情呢?請教各位!

  • 10kV線路自投裝置的問題

    10kV線路兩路互相自投,其中任一路線路故障,就閉鎖線路自投。能否解決線路內部故障閉鎖線路自投,線路外部故障開放線路自投?