  • 某10kV配電線路故障的防范措施

    1強化運行管理。 從運行角度考慮,運行人員按運規要求,按時巡視設備,及時、準確提供設備缺陷,為檢修試驗提供依據,及時發現事故隱患,及時檢修,從而降低線路故障率。為此,運行人員應作到"三熟三能",從"嚴"、"勤"、"細"、"熟"上下功夫。嚴:即制定嚴格的設備定期巡視制度,并堅決落實;勤:即工作積極、主動,不漏巡,多注重故障率高的線路設備運行工況;細:即認真巡視,認真分析,及時發現并上報缺陷;熟:即不僅熟悉設備,還應熟悉其性能、參數、結構、地理環境、氣候因素等,做到心中有數。 2加強線路防外力破壞工作。 配電線路外力破壞現象很嚴重,高低壓線路盜割嚴重,違章建筑屢禁不止,鄉村山田建設,推土造田,桿根取土,人為打破絕緣子、向導劲闵先予F絲、盜竊電能等造成線路故障,時有發生,給配電線路的安全運行造成了極大的危害。采取的措施:

  • 10kV配電線路常見故障及處理方法

    目前,10kV配電線路線路長、負荷分散、設備數量多、運行維護條件差、保護措施少。在運行中不僅要承受機械和電氣負荷,還要經受各種天氣因素的侵擾,因而故障機率較大。除不可抗拒的自然災害造成的事故外,通常發生的故障有: ·導線接頭電阻較大,運行時因接頭高溫氧化而燒斷。 ·引線間或引線與設備端子間連接不良,接觸電阻較大,導致引線燒斷設

  • 10KV架空配電線路常見故障判斷與分析

    針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,從而進行防范措施探討,以求提高10KV配電網安全運行水平。目前10KV架空配電線路上,現在都已廣泛地應用了絕緣導線??梢哉f,配電網架空導線的絕緣化,已是一項成熟的技術。 隨著配電網的快速發展,用戶對供電質量要求也在提高,在安全與經濟合理平衡下,要求供電有較高的可靠性。配電網的接線較復雜,要保證調度上的靈活性、運行上的供電連續性和經濟性。這就要求從事配電線路運行、檢修工作人員,熟悉管理的線路結構形式,能根據故障現象準確判斷事故性質、范圍,并能采取合理方法及時予以處置,以保質保量連續供電,滿足用戶的用電需求。 一、架空配電線路的故障類型

  • 10kV配電線路單項接地故障及處理方法

    知識點:故障接地

  • 10KV配電線路有關保護的疑惑

    各位電氣專家,看到一個配電線路保護定值,有些疑問,請幫忙解答:定值單: CT變比 600/5,電流I段 24A 0s,電流II段 6.5A 0.5s,電流加速段 6A 0.3s,過負荷電流 4.5A 過負荷告警時間6s。請問各個保護的含義,互相保護的模式是怎樣的?記得《繼電保護》書籍里面有保護I II段,起到相互補充的作用,不知道跟定值單中的保護I II段是否同一含義?“電流I段動作表示線路前一部分出現問題,II段動作表示線路后一部分出現問題”這一說法是否正確,求解不勝感激!

  • 雷電對10KV配電線路的影響因素

    1、感應雷過電壓 感應雷過電壓是指架空的配電線路因周圍發生閃電而產生的雷電過電壓,雖然線路沒有被雷電直接擊中,但是導線上感應出了很多的與雷云性質相反的電荷。事實證明,因感應雷過電壓而引起的雷害事故次數占配電線]路總故障數的90%,已經成了了10千伏配電線路故障的罪魁禍?。有文獻研究表明,如果10千伏配電線路的導線離地面十米,雷擊的位置與導線相距五十米,就會產生100千安的雷電電流,如果線路沒有做任何的防雷措施,產生雷過電壓的最大值能夠達到500千伏。若10千伏配電線路的絕緣效果不佳,就很容易被雷過電壓擊穿,甚至擊斷。 2、絕緣水平 因配電線路中的因絕緣子的爆炸引起的故障率也很高。絕緣子能否正常運行決定了配電線路的安全性,因為絕緣子決定了10千伏配電線路的絕緣水平。因此,必須做好絕緣子的維護工作。在10千伏配電線路長時間運行的情況下,如果沒有定期地對絕緣子進行檢測、維修或者更換,一旦線路出現了老化的現象,整個配電線路的絕緣水平就會大大地降低,增加了雷害事故的發生概率。 3、防雷保護安裝 ①變壓器的安裝。一旦雷過電壓的數值達到了

  • 10kV配電線路1000米檔距

    10kV配電線路跨越山箐,大約檔距1000米,用的是LGJ-70/10的導線,每相安裝3組防震錘,桿型為三聯桿,桿開2.5m。這個沒問題吧???

  • 10kV架空絕緣配電線路的有關規定

    10kV架空絕緣配電線路的有關規定1、架空絕緣配電線路所采用的導線應符合GB12527、

  • 10KV配電線路單相接地故障的分析

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障。10 kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,特別是在雨季、大風和雪等惡劣天氣條件下,單相接地故障更是頻繁發生。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,這也是小電流接地系統的最大優點;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行。

  • 10kV配電線路單相接地的故障及其處理

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障。

  • 配電線路常見故障原因分析

    配電線路是電力輸送的終端,是電力系統的重要組成部分。配電線路點多線長面廣,走徑復雜,設備質量參差不齊,運行環境較為復雜,受氣候或地理的環境影響較大,并且直接面對用戶端,供用電情況復雜,這些都直接或間接影響著配電線路的安全運行。配電線路設備故障率居高不下,故障原因遠比輸電線路復雜。一、常見故障類型。a、人為因素造成的故障。 1、駕駛員違章駕駛引起的車輛撞到電桿,造成倒桿、斷桿等事故發生; 2、基建或市政施工對配網造成破壞:一是基面開挖傷及地下敷設電纜;二是施工機械、物料超高超長碰觸帶電部位或破壞桿塔; 3、部分違章建筑物直接威脅線路的安全運行; 4、導線懸掛異物類:“慶典禮炮”和彩帶、風箏、漂浮塑料; 5、動物危害:鼠、貓、蛇等動物爬到配電變壓器上造成相間短路; 6、盜竊引發的倒桿、倒塔等重大惡性事故。b、自然災害造成的故障。通常是指雷擊事故。因為架?0kV線路的路徑較長,沿涂地形較空曠,附近少有高大建筑物,所以在每年的雷季中常遭雷擊,由此產生的事故是10kV架空線路最常見的。其現象有絕緣子擊

  • 配電線路故障定位方法及優缺點

    目前,在我國配電網已經實用化的故障定位有“兩種方式三種方法”。兩種方式:離線式和在線式。關鍵字:配電線路故障定位 離線式故障定位 故障指示器 故障定位三種方法:1. 脈沖信號注入法,這是一種離線式故障定位方法。原理就是在斷開的故障線路上,注入高壓脈沖信號,然后沿線路檢測出故障點。具體方法是直流法定段,交流法定點。2. s信號注入法,這是一種在線式的定位方法。原理就是在PT的低壓側注入一個220HZ的信號,并沿路檢測出故障點。3. 故障指示器法,這也是一種在線式的定位方法。原理就是把

  • 10kV架空配電線路防雷措施的介紹

    摘要:針對10KV架空配電線路常發生雷擊斷線事故,從而進行防范措施探討,以求提高10KV配電網安全運行水平。目前10KV架空配電線路上,現在都已廣泛地應用了絕緣導線??梢哉f,配電網架空導線的絕緣化,已是一項成熟的技術。 但是,絕緣導線在應用過程中,也出現了一些新的問題。其中,最為突出的問題,是遭受雷擊時,容易發生斷線事故。據有關資料的統計,南昌經開區 2008至2009年兩年內,一個30平方公里的供電區域內,雷擊斷線事故與雷擊跳閘事故約為35次,直接損失電量約為30萬千瓦時,嚴重降低了供電可靠性,給社會帶來了不良的效果。這兩年里雷擊斷線事故率占76.2%。 以上一些統計資料表明:雷擊斷線事故,是應用絕緣導線中最突出的一個嚴重問題,這引起我們的廣泛注意,并積極開展對等試驗研究工作,并找到許多有效的防范措施。 一、雷擊斷線與跳閘機理<

  • 試論10kv配電線路設計技術要點

    摘要:配電線路的安全運行關系著整個電力工程的實施和運行,在配電線路設計階段,就要對各個部分進行合理的安排和配置。文章簡要地針對配電線路設計的各個過程進行分析,主要對線路設計的技術要點進行論述。 發電廠、變電站、輸電線路、配電線路和負荷構成了完整的電力系統。其中配電線路是將電力輸送到用戶手中的最后一個環節。由于電力的生產、供應和銷售是同步進行的,這就要求提高配電線路的質量,保證整個電力系統的安全可靠運行,同時保障供電企業的經濟效益得到實現。 配電線路的設計是電力傳輸實施的前提和保障。設計質量的優劣直接關系到電力線路工程建設的經濟效益、環境效益和社會效益。近年來,在配網工程建設和改造中,10kv配電路線大多數運用在農村地區,采用架空線或者是以架空線為主的混合結構形式,一般為放射性的供電方式。 1 線路設計的一般流程

  • 10kV配電線路常用避雷器

    知識點:配電線路用多間隙避雷裝置

  • 關于10kV配電線路高阻值接地問題

    我單位10kV線路在今年發生一起斷線故障,電源側導線還在電桿絕緣子上固定,負荷側導線在離絕緣子10cm處斷開,掉落到地上,并在搭火,但變電所內沒有發接地信號,還顯示線路三相電壓正常,請問一下,為什么不發接地信號?斷線處的反饋電壓能計算出來嗎?怎么計算?怎么能解決這樣的問題,謝謝

  • 解析10KV配電線路單相接地故障及處理方法

    解析10KV配電線路單相接地故障及處理方法1.配電線路的單相接地 農網改造工程竣工以后,配網安全穩定運行水平得到很大的提高。10KV配電線路采取中性點不接地“三相三線”供電方式,提高了供電可靠性,減少了線路損耗,增強了配電線路的絕緣水平,降低了跳閘率。1.1單相接地的定義線路中某相導線一點對地絕緣性能喪失,該相電流便會經由該接地點流入大地,形成單相接地,它是電氣故障中出現機會最多的一種故障,其危害主要在于使三相平衡系統受到破壞,非故障相電壓將會升高原來的 倍,可能會引起非故障相絕緣的破壞。1.2單相接地故障的原因農網10KV配電線路在實際運行中,發生單相接地故障的主要原因有導線在絕緣子上綁扎或固定不牢,脫落到橫擔或地上;導線斷線落地或搭在橫擔上;配電變壓器高壓引下線斷線;導線風偏過大,與建筑物距離過近;配電變壓器高壓繞組單相絕緣擊穿或接地;配電變壓器臺上的避雷器或熔斷器絕緣擊穿;同桿架設導線上層橫擔的拉線一端脫落,搭在下排導線上;導線上的分支熔斷器絕緣擊穿;絕緣子擊穿;線路落雷;樹林短接等。以上諸多種原因中,導線斷線、絕緣子擊

  • 【電氣學院】10kV配電線路單項接地故障及處理方法

    【電氣學院】10kV配電線路單項接地故障及處理方法

    電力系統可分為大電流接地系統(包括直接接地、經電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66 kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見故障。10 kV配電線路在實際運行中,經常發生單相接地故障,特別是在雨季、大風和雪等惡劣天氣條件下,單相接地故障更是頻繁發生,單相接地故障更為頻繁。 發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2 h,這也是小電流接地系統的最大優點;但是,若發生單相接地故障后電網長時間運行,會嚴重影響變電設備和配電網的安全經濟運行。

  • 10KV配電線路所有桿型圖(含加工)大全

    圖紙簡介: 10KV配電線路所有桿型圖(含加工),非常齊全,特別適用于設計人員及加工廠家.共137張圖都是桿型圖,不一一介紹了。希望對大家有幫助。 投稿網友: lixingguo19710916 上傳時間: 2014-05-29<