首頁 課程 資料 論壇
  • 關于線路避雷器應用問題

    最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋。

  • 【求教】關于500kV線路型避雷器的相關問題

    1.國內500kV線路型避雷器的主流生產廠家有哪些? 2.單支500kV線路型避雷器的價格大約多少?3.國內較多使用500kV線路型避雷器的網省公司是?煩請版上達人不吝賜教。謝謝。

  • 380V的線路使用220V的避雷器

    在我國,大部份10kV/380V的變壓器(即380V的線路)上用的避雷器是由供電局安裝的二次避雷器YH-0.5/2.6,這是錯誤的。雷害隱患有兩大特點:第一,擊穿主絕緣;第二,會提高線路的電壓。YH-0.5/2.6的避雷器殘壓水平是2600V,如果雷電壓在456~2000V的話,就要靠低壓設備來承受了,這對低壓設備來講相當危險。為了便于說明,將線路電壓、變電產品(家電)與避雷器參數進行比較??梢钥闯?,兩種避雷器正常對地運行的電壓分別是220/420V,產品最高的運行電壓分別是280/456V,泄壓分別是1000V和2000V,家電感應耐壓是5倍左右,耐壓水平是3000V。無論是220V或380V的電器產品,雷電壓在3000V時是不會損壞的,但是2000V相對相的感應耐壓(即2000/380V)對于變壓器來講也是危險的,如果家電設備是220V(即200

  • 線路側避雷器的設置問題

    本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 編輯 電氣一次手冊第2-8節:110~220kV線路側一般不裝設避雷器,但是實際上基本上都裝設避雷器,如果不裝設,如何避免線路側過電壓損壞設備?

  • 復合絕緣外套線路型ZnO避雷器防雷運行分析

    0 引言 截止1999年底,廣東省已有肇慶、廣州、東莞、惠州、珠海電力局等單位在20條線路(110 kV16條,220 kV4條)的93基(110 kV63基,220 kV30基)桿塔共218相(110 kV164相,220 kV54相)上安裝了懸掛型帶串聯間隙線路型復合絕緣外套ZnO避雷器(簡稱線路型ZnO避雷器)。經過3個雷雨季節運行,能統計到的線路型ZnO避雷器動作記錄超過了200次(110 kV線路109次,220 kV線路48次)。本文對其防雷效果和技術經濟性能進行評估,討論選點、安裝和運行維護等方面存在的問題 。 1 防雷運行效果 肇慶局地處粵西山區,19911997年年平均138個雷電日,多回220 kV跨地區線路和110 kV本市主電網的輸電線路大多架設在山上,每年雷擊跳閘情況較多。1997年4月在110 kV珠西線#27、#

  • 線路變壓器組出線避雷器

    水電站僅一回35KV出線,采用線路變壓器組出線,避雷器要經過隔離開關嗎?主變高側還需裝設后備保護嗎?如果裝設,和線路的后備保護是不是重復(因為電壓、電流采用同一設備)

  • 10kV配電線路常用避雷器

    知識點:配電線路用多間隙避雷裝置

  • 20KV避雷器能否用到10KV線路上?

    大家好!本人最近做了一個20KV配電設計,前期是10KV運行,設備選型按照20KV選,現在遇到一個問題,避雷器也按照20KV選嗎?如果選20KV的前期10KV運行有問題嗎?希望大家給點建議,謝謝!

  • 復合絕緣外套線路型ZnO避雷器防雷運行的分析

  • 避雷器效驗周期都一樣嗎?

    一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?

  • 進戶電纜為什么要避雷器

    有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了

  • 關于電纜線路加避雷器??

    關于電纜線路加避雷器??

    如圖所示,10KV線路中,B點是不是也應該加裝避雷器???,另外有沒有哪個規范規定,電纜線路必須加避雷器??

  • 35kV線路間隔的TYD和避雷器最小充許距離

    請教一個問題:一個35kV線路間隔的TYD和避雷器之間,他們的最小距離按哪個規范來執行?我在3——110kV高壓配電裝置規范上,找不到對應條款 兩者相鄰部分為等電位,裝在支架上,對地安全距離亦完全能滿足要求。我是這么認為的:如果都裝在同一個支架上,兩者方便連接跳線即可,即如果可以的話兩者完全能連接在一起,相對距離為0如果各自用獨立支架安裝,那支架安裝方便,能過人巡視即可,一般人肩寬400-600算,我認為有1米距離即可工程中,我把35KV線路TYD和避雷器距離設為1.4米,隔離開關至TYD,斷路器設為1.8米因是擴建工程,限于場地位置所限,我把斷路器和CT都在同一個設備內請大家發表一下看法!QQ:940060221

  • 大家都用什么牌的避雷器

    不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的???有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言?。∨枷炊?!

  • 浪涌保護是不是就是避雷器?

    請問浪涌保護是不是就是避雷器?

  • 690V系統的避雷器怎么選

    我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!

  • 關于避雷器安裝問題請教

    若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?

  • 請教關于電纜避雷器的問題

    一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,請幫忙解答!非常感謝??!

  • 為何一打雷避雷器就爆裂

    我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析。多謝:handshake