低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q
如下圖所示,由R3,RP分壓電路中撿取市電的過電壓信號,經過觸發二極管,驅動微觸發晶閘管導通,使脫扣器動作。漏電保護器的過載保護用干簧管繞制的線圈Lg利用剩余電流原理完成。
SPD保護器的選型根據什么?和電源系統的計算電流有關嗎?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根據什么確定的。有人說說嗎?想象了。
實用電池充電器與保護器電路集錦1
隔離變壓器、濾波電路、浪涌保護器概念及原理 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1274648&fromuid=58271 等電位聯結實施中的問題 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1274649&fromuid=58271 防雷知識及電視監控系統防雷接地方法 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1274650&fromuid=58271 淺談程控交換機的綜合防雷 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1274651&fromuid=58271 試論無線電監測系統的構建及維護 賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1274652&fro
接漏電保護器后側的電路是不是就沒辦法接地了,看了工作原理,后側電路接地的話會導致流過漏電開關的電流不為零,漏電開關會保持斷開狀態,整個電路沒法工作
本帖最后由 warraw 于 2013-12-18 21:29 編輯 住宅規范要求裝自復式過欠壓保護器單相配電的住宅還好三相配電的住宅怎么做呢?么有三相自復式過欠壓保護器(注:我們江蘇要求三相配電的住宅配電要留三相回路,如果做3個單相的,這個三相回路保護不了,特別是上下層的住宅,硬分3個單相還平衡不了)
電機保護器的作用是給電機全面的保護,在電機出現過載、缺相、堵轉、短路、過壓、欠壓、漏電、三相不平衡、過熱、軸承磨損、定轉子偏心時,予以報警或保護的裝置。 寧波市海曙巨龍電氣廠自主開發成功的UL系列智能型電動機保護器,開創了無源化電子式電機保護器的先河,深受廣大用戶的厚愛,被譽為神奇的保護器,在廣大用戶中樹立起良好口啤,并榮獲多項專利。“科技創造價值”的理念滲透于每一個巨龍員工,巨龍科技人員花了整整五年的心血,凝聚了智慧結晶的巨龍JL-200系列微機智能型相序保護器,以超一流的性能,令人難以置信的價格,奉獻給社會,給電機保護事業帶來福音。巨龍JL-200系列微機型電動機綜合保護器的推出,必將掀起智能電機保護的狂潮,開創電動機保護領域的新紀元,為巨龍人造福于人類作出應有的貢獻。 一、 電機保護器選型基本原則 目前,市場上電動機保護產品未有統一標準,型號規格五花八門。制造廠商為了滿足用戶不同的使用需求派生出很多的系列產品,種類繁多給廣大用戶選型帶來諸多不便,用戶在選型時應充分考慮電動機保護實際需求,合理選擇保護功能和保護方式,才能達到良好的保護效果,達到提高
電纜護層保護器是安裝在電纜外部的一種保護裝置,它可以有效防止電纜受到外部腐蝕、老鼠啃咬等損害,對于保障電纜的安全使用具有重要的意義。那么,如何維護電纜護層保護器呢? 首先,我們要定期檢查電纜護層保護器的性能。打開保護器,觀察內部電纜是否完好,是否有破損或變形的情況。如果發現問題,應及時更換損壞的部件。 其次,要確保電纜護層保護器安裝的位置正確。避免將其安裝在潮濕、腐蝕性強的環境中,以免損壞保護器。同時,也要避免將保護器暴露在陽光下,以免老化加速。 最后,要定期清潔保護器表面,保持其干凈整潔。這樣可以避免雜物進入保護器內部,影響其性能。 總之,維護電纜護層保護器需要我們認真做好每一個細節,以確保保護器能夠發揮其應有的作用,保護好我們電纜的安全。希望大家能夠重視電纜護層保護器的維護工作,共同維護好公共設施的安全。
對家用而言,漏電保安器不宜做總控,只能做分支回路的斷路器;家用總控最好用 2P空氣開關。為什么 ?理由如下: 首先來搞清楚漏電保電安器功能和特點: ① 漏電保安器也稱漏電保護器和漏電開關;是防止人身觸電的保護設備,另外,當線路或設備發生絕緣損壞及漏電時,能及時切斷電源,有效地保護線路和設備,防止火災發生。 ② 漏電保護器在什么條件下跳閘:當流過相線(火線)的電流不等于流過中性線(零線)的電流,并且電流差值超過漏電保護器的保護閾值時,就會跳閘。 ③ 漏電保護器過于靈敏。它用的是
菜鳥求教,電涌保護器怎么使用?這是一個消防泵房配電箱,配電箱電源引自雙電源互投柜,負責照明、潛污泵箱、穩壓泵箱、電動葫蘆的配電。SPD上熔斷器怎么配置?看了幾份圖有三個有四個還有一個的。 Iimp是按照GB50057-2010 式4.2.4-7 計算嗎?(線纜均穿鋼管) 根據GB50057-2010 附錄J Uc不應小于表J.1.1所規定的最小值,有沒有那個規范里有具體計算方式呢?大家設計的時候都是根據什么來選SPD的?剛成立不久的小院也沒有師傅帶,請前輩們幫幫忙。
理論依據: 智能漏電流監控器是依據各相間(單相,三相)等電位現象,對諧振電路頻率進行變調補償,在沒有外部干涉的情況下,使諧振頻率達到一定幅度并將電線電子排列化,使振幅固定,消除雜音,排除電位差實現“零電位化”,使漏電不流。 核心優勢: 產品采用“雙芯”設計+數學模型組成了獨特、高效、穩定的偵測、捕集、運算、抑制、補償系統,實現了對諧振電路大漏電流的諧波抑制及振幅固定,“工業款”可處理2A左右的漏電流。二代產品將搭載無線及RS485端口,結合即將完成的“智慧用電物聯網監控系統”使安全用電、節能用電進入“3.0”時代。 工作原理: 在安裝漏電流防火抑制器后,設備信號采集電路芯片采集當前用電環境頻率電流電壓等原始數據,當帶電設備,漏電流防火抑制器,人體形成并聯回路產生觸電時,人體容抗與設備內部電路形成諧振電路,由此產生諧振頻率的變化,信號采集電路及芯片對產生的頻率變化及電流變化進行采集,芯片運算電路對特定頻率及電流變化及外部電流傳感器及內部N E之間電壓變化等數據進行比較,當人體或
前幾天上防雷辦學習,說一般民用住宅建筑設置2級防雷保護即可(分別設在總進戶配電箱和末端用戶配電箱)?;貋砗螅鲆蛔≌?,3個單元,按防雷辦要求設2級保護器。審圖后總工認為在每個單元進戶都應設防雷保護器,這樣1、3單元成了3級保護(2單元為總進線),是否有這必要?費解ing……
在配電箱電源處裝有施乃德公司的275v,10KA,4P電涌保護器一只,電涌保護器前面配有CM1-63AK開關一只,在正常使用時發生電涌保護器內部燒毀現象。找到銷售商,銷售商找到施乃德公司,公司的答復是因為電源電壓過高,造成燒毀。請問是這個原因嗎?
本人正在進行一個飛機修理廠房的電氣設計,甲方要求對電路同時實施過壓、過流、超頻、欠壓、欠頻等保護,低壓空氣斷路器只能對電路提供過流、欠壓、過壓保護,請問各位超頻和欠頻保護如何實施?
一個住宅小區,設置小區變電所,由變電所出電纜埋地引入單元樓安裝單元總配電箱,總配電箱后安裝表箱,然后至每用戶安裝用戶配電箱。請問怎樣設置浪涌保護器?有什么原則?需要說明的是一個單元的用戶電表示集中安裝在總配電箱后面的表箱里面的,如果一個單元的戶數太多就分區安裝總配電箱和集中安裝表箱,一般一個10多戶表安裝在一起,共用一個總配電箱(這樣便于供電局抄表收費)。
大家好,請問浪涌是如何選擇的?浪涌的容量又是依據什么來選擇的?一級、二級、三級保護的分斷能力又是怎么定的？菜鳥,問的問題可能很菜,請見諒~
車間用的電氣柜是否需要安裝電涌保護器?上次避雷裝置安全檢測站的報告指出不合格,根據《建筑物防雷設計規范(GB50057-94)》,沒有看到強制執行的內容。請各位指教,是否北京地區還有地方規范?
過電壓保護器什么時候用比較好,我們這里的高壓電機單臺加了過電壓保護器,我很不明白,這臺電機的母線一般電壓都很穩,為什么需要這個東西
漏電動作電流30mA的漏電保護裝置作為防止人體直接或間接保護;漏電動作電流300mA的漏電裝置作為防止電纜破損和老化造成接地漏電發熱引起火災的保護。