  • 35KV線路高桿淺埋的問題

    各位同事,為什么35KV線路要高桿淺埋,是必須的嗎?理由是什么,深埋效果不是更好嗎。(在對地安全距離和同意要打拉線的情況下)

  • 35kV線路可以允許帶電跨越嗎?

    本帖最后由 tyrle12 于 2014-4-9 20:32 編輯 前幾日還在想特高壓跟我一點關系沒,今天就接觸到了。今天被叫去開個會,說1000kV線路要架線了,準備跨越眾多10kV和2條35kV還有幾條110kV和220kV(不過這邊110kV以上跟縣公司沒關系,決定不了)。他們討論了幾個方案不行,因為35kV本身也是大跨越飛到對面山頭。 方案1,1000kV從上面交叉跨越,放線需要停電20天(這個現在被否決),35kV也沒備用電源 方案2,在交叉點斷開,立2根桿,放電纜。(需要費用太高,被否決,據說跨好多擋,要將近3公里電纜) 我自己想了個方案,在交叉點斷開,上面補拉線,立2根桿(補1,補2),跨越點降低35kV導線對地距離。下面補2桿跨越山谷飛對面,然后帶電跨越,就是我平常接觸的少,不知道帶電跨越允許不,如果多條要做,這樣可以節省不少經濟。還一個想問大家,允許35kV在山區對地最低多少,允許帶電跨越35kV線路嗎?雖然我查表格35kV安全帶電距離是1m以上

  • 35kv線路不平衡怪的現象

    現在有個變電所,在深山里?,F(xiàn)在的情況: 一天中,白天就有三相不平航,A34KV B36 C36, 到了晚上線路負荷幾乎沒有,A10KV BC 38KV線路長度80km LGJ-70/10 。 請問有遇到這樣的問題的嗎?什么原因造成的?謝謝了

  • 現代汽車儀表及電路檢修

    現代汽車儀表及電路檢修

  • 35KV線路定型部件加工圖

    陸續上傳一些35KV送電線路部件加工圖ZS1、ZSB1橫擔加工圖

  • 35KV跳閘會影響10KV線路嗎???

    今天10KV168、166、173線路相繼失電,十幾秒后恢復正常,但是線路和變電所都沒有跳閘現象,事后巡線過程中也沒有發現異?,F(xiàn)象。且166、168與173分屬于兩條母線,用手拉手連接,其他線路正常運行。35KV361線與以上10KV線路都屬一臺110KV變壓器的出線,請問35KV361線路斷線跳閘會不會引起10KV的短時間失電???

  • 如何簡單估算35KV線路電能損耗

    35KV線路供多個35/0.4變電站用戶供電,線損費用分攤,近期線路損耗個別區段較原來大幅上升,想確定基準損耗,以查找原因.請教.

  • 求繪35KV線路斷面用軟件,急!

    由坐標點繪制斷面圖我也會,但繪出的里程是水平面上的里程,我需要的是斜距里程。哪位能幫我找到此種以斜距為里程的畫斷面的軟件?

  • 求教,關于35KV架空線路問題?

    :( 救命,老總現在開始要帶我做35KV線路設計了。。。手頭給我一個活,帶我跑了幾天,準備讓我干這活??晌覐臎]做過,怎么辦?想請教高手幾個問題。1、架線桿選擇問題。高度、型式都可以自己找,什么直線桿、轉角桿的。包括線路兩邊的安全距離,垂直段安全距離都可以找到。就是有一點不知道,桿子定了,桿距是由廠家給的嗎?因為我看到樣本上有關桿距的規定。我覺得,桿子定了,如果架空線也定了的話,桿距好象應該可以根據架空線的參數來計算的吧?2、絕緣子選擇的問題。我沒有樣本哦。3、地頭問題線路始端有35KV戶外隔離刀等,始端是現成的110KV變電所,還空著幾條35KV出線位置,上面工作完成后,架到用電端的時候,35KV端的進線隔離刀很大啊,是不是還得看那邊用戶原來35KV進線是怎么做的吧?有沒做輸變電的高手啊,給幾分圖紙來看看啊。。。高手講解一下啊。:kiss:

  • 35KV及以下線路施工規范

    高壓線路施工規范http://cn.ziddu.com/download/433510/35KVjiakongxianluguifan.pdf.html

  • 35KV線路導線排列設計問題

    35KV線路直線上字型桿塔與終端塔連接(特別是一般檔距100m左右):1)導線由上字型變換為水平;2)中相導線由上字型偏置改中置;出現中相導線絕緣子偏向桿塔,造成電氣距離不夠。大家由什么好辦法,歡迎討論?。?!

  • 請教:變頻器和35kv線路問題

    小弟單位用的是35kv線路供電,今天風太大發生了C相間歇性的接地事故,隨后兩臺20kw得3相變頻器停止了工作,并且不能在啟動了,小弟認為還是可以啟動的。請大家分析一下,小弟謝謝了!

  • 農網線路檢修時懸掛接地線的注意事項

    為規范安全操作,消除安全隱患,在農網輸、 配電線路檢修懸掛接地線時應注意下列事項。 1 登桿掛地線應用升降板,不宜使用腳扣 農網中10 kV線路網絡最大,檢修機會多,由于10 kV線路大多以10,12 m桿型為主,桿型細、不高,所以使用腳扣登桿比較方便,但是用腳扣登桿掛地線時,由于身體側移,重心偏轉,腳扣兩側用力不穩,容易發生高空墜落。而用升降板掛地線時,上端扣繩與電桿摩擦力大,腳在踩板上可反扣,即使掛地線時身體側移,也不會從高空墜落。 2 登桿懸掛接地線必須系安全帶 登桿掛地線,必須系安全帶。工作人員在桿上懸掛接地線時身體需上下、左右移動,由于系上安全帶操作不方便,有的工作人員就不

  • 【求解】為什么我們這35KV線路會出現零序電流

    為什么我們這35KV線路會出現零序電流,大概一直在1A左右。還有電網的末端有什么特殊嗎? 為什么我們這220kv線路保護和220KV母線保護都不用啊。(注:我們處在末端)謝謝

  • 35kV架空線路鐵塔通用設計

    35kV架空線路鐵塔通用設計

  • 請問有這樣檢修現澆板內線路的么?

    請問有這樣檢修現澆板內線路的么?

    本帖最后由 pudinghao 于 2014-10-20 21:29 編輯 新房的現澆樓板有一個不規則類似“T”型的后來修補的痕跡,橫向約1米長,約15公分寬,縱向約60公分長,開發商和施工方說這是因為澆筑后因為線路問題“打開”維修留下的,請問房屋施工有這樣做的么?這樣做是不是要求有記錄呢?看形狀和位置,怎么也想不通里面的電線是怎么走的,請各位專家看看,謝謝!

  • 求教:某35kV線路故障錄波波形

    求教:某35kV線路故障錄波波形

    以下波形是某35kV開關合閘時,開關A相發生爆炸所錄下的波形,向大家請教以下問題:1.故障錄波圖中,合閘時0至900毫秒、1220至1380中,紅圈表計的是什么故障類波形2.分析,故障可能成因;謝謝!