HYA電話電纜的線徑0.5、0.6、0.7是根據什么選擇的,需要什么計算么?網絡電纜中5類線,超5類,6類是根據什么選擇的?還有電視電纜的選擇原則?希望能有具體的選擇方法,或者鏈接,,,,謝謝了
YJV22-8.7/10KV 電纜過馬路時要穿鋼管 都可以穿什么類型的管???3芯的截面積 400平方毫米 的這種電纜 直埋敷設,過馬路時穿多大的鋼管?還有 YJV32的 一般穿什么管 .
關于 10kV電纜裝避雷的問題省公司(河南或者江蘇的)出過一個技術導則,10kV電纜如果單根超過一定長度就不再需要裝設避雷器。這個長度我記不清了,有誰指教?但是很短不到100m。若是這樣,兩個變電站手拉手的話(距離至少在2km以上吧),那中間的環網柜和分支箱(設備的間距都在350m以上的)都不用避雷器了。是這樣嗎?謝謝!再麻煩解釋下,規定電纜長度的計算原理(不到100m)
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
WDZA-YJV-0.6/1.0kV-1(3*16+1*16) WDZA-YJV-0.6/1.0kV-1(3*1.5) 這些電纜型號中的“1( )”是什么意思
] 常見電纜型號說明及用途.zip
現場電機3300V 額定電流330A 采用ACS 1000變頻器控制 電纜型號 ZR-FCJVNTSCGEWOU-3.6/6KV 3×240+3×40(E) 請問下這個電纜ZR-FCJVNTSCGEWOU是什么樣的電纜 3×40(E) 又代表什么呢
現在有個小區項目室外空間已經排不開讓10kv與380V平行分開敷設,現在詢問10KV與380V排管是否可以排在一起,是否可否共用電纜井?目前查找規范沒有找到明確說明,只是看GB50217-2007電力工程電纜設計規范:直埋電纜應該沒有問題。求幫助!
我剛開始搞預算,請問各位:高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400) 和ZR-YJV-10KV 1(3X35) 在《電力工程裝置性材料預算價格》中查不到,做預算一般怎么獲取它的價格?
碰到一個變態甲方,非要問這個問題我高壓不是太懂:按公司計算: S=1.732U I 查表,240電纜 I=500AS=1.732 X 500 X 12 =10392 KVA 這也太大了吧實際施工 一般 1根 240電纜(10KV) 帶多大負荷請高手講講謝謝
電力供電公司外線10KV中壓常用的名稱, 10KV ZRC-YJY22 電纜含義 ZR 阻燃, YJY22 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套雙鋼帶鎧裝電纜? 請問那C代表什么意思?
昨天一個項目,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,很粗,問我排管孔要多大的管。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會很粗呢??請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
求助(急):本人想做電纜火災的模擬,找一型號工程中常用10kv電纜型號,最好能告訴這種電纜的發熱量,燃燒時熱釋放速率,發煙量,還有材料成分等一系列信息,或者告訴去哪塊兒查。謝謝
10KW的龍門吊 該選用什么型號的電纜???10KW的 電流是不是大約20安,銅芯線 一個平方可沉載4安的電流 所以該選6個平方的電纜??!是這樣算的嗎?
一般我們設計都用 VV22 的電纜!穿鋼管埋地敷設!但對于其他的電纜型號就不清楚了!問老工程師也不告訴我(怕我學會了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用!還有就是哪個是常用的 哪個價格高?才整了一年的設計人員!
什么型號的電纜能承受700伏電壓,320安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,40安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,95安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,730安的電流?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙!?。》浅8兄x
問一個菜鳥級問題,呵呵,希望大家幫秘答下吧?!?qǐng)問大家以下電纜:VV-1KV-4×25+1×16mm2個個參數代表什么意思,我知道VV-1KV是聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,額定電壓0.6/1KV;剩下的4x25和事1x16mm2代表什么意思,是不是4芯截面25mm2和1芯截面16mm2,這個是指電纜的外徑嗎??是不是可以認為這是一根5芯的電纜,其中4芯25mm2再加1芯16mm2??這個載流量是多大的,為什么要選擇這樣的電纜或者說什么情況下來用這種電纜??再加一個問題,就是如果要穿管的話,選用什么規格的電流保護管才合適??謝謝,麻煩告知??![ 本帖最后由 jevil 于 2009-11-2 21:16 編輯 ]
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
10kv 電纜型號
10kv 電纜型號專題,為您提供10kv 電纜型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv 電纜型號 相關的專業交流討論,更多10kv 電纜型號相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題