對于電纜,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型。
1、一直很疑惑在選用XGN15-12和kYN28-12時,是根據耐受短路電流、最大母排載流量還是其他的。這兩個柜體最大能夠供多大的負荷容量。 2、在選用高壓電纜時,先看一下載流量,然后再看電纜的耐受短路電流? 希望老師傅幫忙回答下,謝謝!
定制電纜鋁芯適合哪些場合? 電纜這樣的產品屬于比較復雜的,因為它的型號規格比較多,而且每個國家給我們的標準都不一樣,尤其是當一些特殊行業需要用得到這樣的電纜的時候,還需要特地去選擇一些情況,在有些情況下,可能標準的一些型號沒有辦法去滿足,這個時候很多人就會選擇去定制,這樣便可以滿足自身需求了,今天就一起看一下定制電纜鋁芯都適合哪些場合。 如今有很多國家,其實在定制電纜這方面的經驗還是比較充分的,定制的電纜一般能夠使用的場合有很多,就比如說大型自動化設備或者是礦業裝備等等,各種各樣復雜的環境下都可以正常的去使用,滿足客戶的需求。 就如電纜需要平時長期暴露在使用的環境下,對抗一些紫外線或者是抗裂等等,像這樣的要求也是可以達得到的,但是如果購買一些現成的線纜的話,可能是沒有辦法達到,甚至是在安裝之后可能會造成更大的問題。但如果我們是定制的電纜,其實可以按照要求進行設計,這樣會更加具有針對性,那么使用的過程當中就不會出現一系列危險問題。
一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?
某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,P為信號纜; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,X橡膠,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三、導體材料代碼-不標為銅,L為鋁; 四、內護層代碼-Q鉛包,L鋁包,H橡套,V聚氯乙稀護套 五、派生代碼-D不滴流,P干絕緣; 六、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,TA干熱帶; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
論文簡介:10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點10kv高壓開關柜的各種型號及其優缺點 投稿網友:huazai20096469 上傳時間: 2013-02-27
現在有個項目10kV總容量9770kVA,主要用于機械生產及加工,電源點是變電站內的10kV出線斷路器,從變電站到廠區配電室大約2.3km,如果用兩根3x185的三芯電纜并聯可以嗎,如果不行那要用多大的電纜。
硅膠電纜銅芯和鋁芯的優勢對比 在現代社會生活中,隨著科學技術的發展,電子產品已經成為了人們不可缺少的一部分,與此同時,電纜電線的需求量也在不斷增加。各種不同類型的電纜生產廠家,在生產制造的過程中,不斷使用先進的科學技術,提高了電纜的生產率。太平洋電纜通過硅膠電纜銅芯設計,讓電纜的質量也進一步提升。 首先,在生產和制造電纜電線的時候,大多數生產廠家都會采用硅膠材料作為保護層和絕緣層。而內部的金屬線則會使用銅絲。硅膠電纜銅芯設計在一定程度上使得電線的使用壽命增長。傳統的電線會采用鋁絲,鋁絲最大的特點就是傳導性比較強。但是由于質量比較硬,所以在延展性方面不能夠充分發揮作用。如果采用銅芯電纜的話,就會從很大程度上解決這個問題。 其次,硅膠電纜銅芯設計最大的好處就在于提升了整體硅膠電纜的質量。由于金屬銅本身具有的傳導性以及高熔點,使得硅膠電纜銅芯能夠起到很好的防火作用。在電線使用過程中,由于電功率過載會造成短路斷路,從而引發火災。所以采用銅芯的話,會使得電線的使用更加安全。 <
1、控制電纜是否有鋁芯電纜!?。?!有哪位大俠知道?。。。?、在哪里有規定控制電纜有鋁芯電纜,給個書面依據!?。。。?!本人急需解決這個問題?。。?!我在網上等大家的留言!?。?!謝謝!?。?!
我是沈陽的,現在這里零下20度.我公司新建一變電所.冬季施工,挖外線溝很吃力!前幾天電業局的把溝挖完了,大約0.8米深.可溝挖完一個星期了,還沒埋電纜.現在溝里已是凍層了.埋入電纜后會不會對將來的使用帶來安全隱患?再有,有一段溝經過廠區內的馬路,由于馬路下有雨水管道,所以這里只挖了0.5米深,但穿管.不知是否安全!?請高人指點!謝了!!!
鋁芯電纜一般都適用于什么場合? 隨著科技的不斷進步和工業的快速發展,電纜作為電力傳輸的重医?,在各個領域都發揮著至關重要的作用。在眾多電纜材料中,
1250KVA 10KV變壓器,采用YJV22-10-3*70電纜長度550米,請問電壓降是多少?埋地敷設是否可行?
對于10KV高壓電纜,是鎧裝的,如不是在變電所內,是在河壩上,田間地頭,跨路,如何進行安裝敷設,要挖多深?要不要鋪砂蓋磚,有何要求??線路兩端要不要裝避雷器?穿管需要穿PVC管還是鋼管??國家有哪些規定???多謝了!!!
在《工業與民用配電設計手冊》中,提出架空線推薦使用鋁芯電纜。請問是什么原因?我個人理解,推薦使用鋁芯電纜,是不是因為鋁芯介質延展性能好,能夠適應各種惡劣的環境變化。請高手給予指點。
6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況?我現在是10kV不接地系統,應該選擇哪種電纜才合適?可能具體說起來比較復雜、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]
新建廠房的臨時電源距離用電點較遠,前后圍墻及兩側面圍墻距離均為500米左右,臨時變壓器在后圍墻處,我想把一級配電箱設置在廠區中心,即距離變壓器約300米處,變壓器容量是250KVA,,用電負荷約200KW,,請問選用多大的YJLV22鋁芯電纜?
銅芯電纜和鋁芯電纜的優勢和區別
10KV的高壓柜,需要配多大的進線電纜?兩臺出線柜,各接一臺容量630KVA的變壓器,隨便給我講講如何計算出來的?謝謝了!
眾所周知,銅原材料的價格飛速上漲,導致銅芯電纜和鋁芯電纜的價格相差很大。 我曾上網查過,在99年左右,銅和鋁的原材料價格相差不大,銅芯電纜和鋁芯電纜的價格也相差不大,但銅芯電纜在導電率、壓降等方面的性能又明顯好于鋁芯電纜,所以大家理所當然的選擇了銅芯電纜。但是這幾年銅材料價格的上漲,鋁芯電纜又有抬頭趨勢。 我是98年參加工作的,從參加工作以來樣子使用的是銅芯電纜,所以對鋁芯電纜的性能不了解。但聽人介紹,說鋁芯電纜的壓降大可以通過增加一個截面規格就可以解決了。鋁的抗氧化性比銅的差,但在北方地區,氣候干燥,所以這方面的因素又可以忽略不計,是這樣嗎?但鋁芯電纜的價格卻比銅芯電纜低很多。 咨詢這個問題是因為我目前負責一個單位職工集資建房工程,其中使用YJV22 0.6/1KV 4*35、4*95、4*120、4*150四個規格的低壓電纜(設計是銅芯電纜)將近1000米,但選銅芯電纜和選鋁芯電纜的價格竟然相差20萬還多。但是又不敢為了省錢而忽略了穩定性等,畢竟是職工自己的血汗錢啊~ 大家幫幫忙?!先謝了!PS.我們這邊電業局只在高壓且240以上電
10kv高壓鋁芯電纜型號
10kv高壓鋁芯電纜型號專題,為您提供10kv高壓鋁芯電纜型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓鋁芯電纜型號 相關的專業交流討論,更多10kv高壓鋁芯電纜型號相關內容請訪問