首頁 課程 資料 論壇
  • 10kV、35kV電力電纜的參數

    各位大俠,有誰知道10kV、35kV電力電纜的參數,例如3×300、3×240、等各型號電力電纜每米的電容量,電感,電阻等等。不勝感激!

  • 關于電力電纜試驗的一個疑問

    高壓電力電纜的試驗中有測量屏蔽直阻和線芯直阻一項試驗,我不明白:一根電纜幾十米甚至上百米,如何構成回路來測量呢?比如測屏蔽電阻,電纜兩頭相距幾十上百米到底怎么測呢?別說放電纜前測,因為預防性試驗也有此項試驗要求。另外,交接試驗標準只提出要測直阻,但沒有指明直阻在多少下為合格,或者屏蔽與線芯直阻之比在多大下為正常,那么測出的數據如何作判斷呢?望知曉之人不吝指教!謝謝!

  • 電力電纜預防性試驗規程

    請各位高手幫忙一下,誰有電力電纜預防性試驗規程請傳上來,幫小弟一下

  • 10kV電力電纜可以采用什么方式敷設?

    由于市政改造,我單位一段10kV架空線路必須改為電纜敷設,但又沒有好的敷設路徑。請問除了直埋方式外,還有什么其他敷設方式?比如說架空橋架(加防護)或其他的方式?怎么做?國家是否有相關的標準、規范?

  • 10kV電力電纜與控制電纜的距離

    本工程有一室外電纜溝,電纜溝兩側有電纜支架。設備位于地面,距離電纜溝有一定距離,需要從電纜溝埋管(動力和控制分開設置)到達設備??刂坡窆艿奈恢门c10kV電纜支架很近(約50mm),請問是否滿足規范要求?在GB 50217-2007中好像沒有找到相關要求(可能看得也不仔細),如果不滿足要求,是否可采取其他措施?謝謝各位!

  • 關于10kV電力電纜的載流量問題

    在同一環境下,10kV電纜 排管敷設 、直埋敷設(附近無熱源)、空氣中敷設,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋??請問下怎么個折算法呢,穿管載流量=空氣中載流量打8折?

  • 如何鑒別10KV聚乙烯絕緣電力電纜

    采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,國標要求的最低標準是什么?請熟悉的朋友給予解答!

  • 【請問】10KV的電力電纜采用什么埋地?

    請問10KV的電力電纜采用什么埋地?有沒有規定一定要用PVC套管 鋼管 電纜溝的那一種方式埋地呢?

  • 電力電纜施工需要做哪些試驗

    有個問題比較困惑,現在的電力電纜比如6KV的交聯電纜施工完以后,具體到底需要做哪些試驗?直流耐壓?絕緣?泄漏電流?交流耐壓?還是別的什么,參照哪些標準,國標?電力標準?還是其他不同的行業標準呢?有了解給詳細解答解答[ 本帖最后由 shijian1981 于 2011-2-12 10:54 編輯 ]

  • 關于10kV電容器組電力電纜的選擇

    10kV并聯電容器組,容量為7200kVar,如果用YJV22-8.7/15-3×240的電力電纜,載流量夠不夠?哪位可以把計算公式表述一下!~

  • 【求助】10KV電力電纜管溝埋要求

    現在的電纜敷設很多都使用了電纜套管,請問 10KV的電纜使用套管后 電纜溝最少應該是幾米額[ 本帖最后由 love036550 于 2008-8-3 16:07 編輯 ]

  • 關于請教電力電纜用接地箱的浸水試驗問題

    主要是指110kV及以上電壓等級電纜用的直接接地箱,保護接地箱、交叉互聯接地箱浸水試驗項目,具體要求是什么,出自什么標準,謝謝

  • 10KV電力電纜的安裝敷設應該注意的問題

    10KV電力電纜敷設和接線是連接火力發電廠DCS控制系統與就地熱工儀表及控制裝置的一項重要工作,本文闡述了電纜敷設和接線施工過程中常見的事項,詳細介紹了電纜敷設及接線施工要求。 在我們的生活帶當中,到處可以看到電纜安裝及檢修工程。在很多的工程當中,10KV電力電纜作為電力線路的一部分,使用這種電纜,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用。但是隨著長時間的使用,電纜一旦出故障,檢修難度較大,危險性也大,因此在安裝、敷設時應特別加以注意。

  • 一個關于10kV電力電纜所帶變壓器容量的問題!

    10kv電力電纜,交聯聚乙烯鋁芯的電力電纜,能否帶630kVA+315KvA的變壓器,請詳細給介紹下計算方法,不甚感激,謝謝了

  • 講解10kV電力電纜常見故障及處理方法

    1、故障類型電纜故障可概括為接地、短路、斷線三大類,其故障類型主要有以下幾方面:(1)閃絡故障。電纜在低壓電時處于良好的絕緣狀態,不會存在故障。可只要電壓值升高到一定范圍,或者一段時間后某一電壓持續升高,那么就會瞬間擊穿絕緣體,造成閃絡故障。(2)一相芯線斷線或多相斷線。

  • 10KV電纜冷縮終端耐壓試驗

    在對10KV電纜冷縮終端耐壓試驗過程中 應力控制處發熱是什么原因(試驗電壓39KV以上)有時在試驗過程中,試驗電壓不變,連續耐壓4小時,應力控制處溫度由高到低???請給以解答?謝謝!!!!