我記得是用兆歐表給一個電容充電,然后對放電計數器放電,但電容器的規格沒有記住,哪位網友能給說詳細一下,非常感謝!
請教各位專家、高手,110kV、220kV避雷器、主變中性點避雷器等避雷器與計數器(監測儀)之間的連線,材質和截面有什么要求?需要多大的?我看過主變中性點的避雷器與計數器連線,有用100mm2以上銅編織帶、40*40銅排、40*4扁鐵的,都拿不準是按什么要求來做的?請賜教。謝謝。
現有一工程,要求高壓出線柜(中置柜)避雷器帶放電計數器,但出線柜已經沒地方可加裝了,一般工程都是在PT柜上加裝,不知大家有沒做過在出線柜上加裝的?是否有必要?
從事工作有關,無論春夏秋冬,無論是220kV還是110kV的,避雷器放電計數器的故障率非常高,現在都形成習慣啦,無論去哪個站先預備好放電計數器,準備更換,請教各位,主要原因是什么,如果需要,我可以把故障統計附上。謝謝!真心求教!
安規中規定在在雷雨天是不準靠近避雷針和避雷器。在我站中,110KV線路的避雷器安裝在屋外,但是避雷器的放電計數器卻從避雷器底部通過電纜連接到屋內安裝。再通過屋內接地網引出于計數器相連。請教:避雷器放電時通過連接電纜到計數器,再到接地網,那么這個時候是不是人也不能靠近放電計數器呢????如果靠近放電計數器有危險,那么安規中是不是也應加上雷雨天氣不能靠近避雷針、避雷器和放電計數器呢???那為什么在好多的變電站的避雷器的放電計數器安裝位置都不高,一般都1.5米左右吧?那不是都很危險???
氧化鋅避雷器是一種常用的過電壓保護器設備,可以保護電網和電氣設備免受過電壓的侵害。 計數器用于檢測氧化鋅避雷器的工作狀態,可以實時監測其擊穿次數,并對氧化鋅避雷器進行維護和更換。 氧化鋅避雷器的連接方法: 1、用計數器連接在氧化鋅避雷器的端頭處,連接方式簡單,可以實現對單只避雷器進行監測。 2、用計數器連接一組避雷器,連接方式將三只避雷器用絕緣板串在一起,分出一根線與計數器連接,這種方法可以監測整條線路的狀態,節省成本。
本帖最后由 htzwy 于 2016-5-5 20:27 編輯 我單位的110kV線路避雷器和110kV變壓器中性點避雷器底部的接地線都了接計數器?不接計數器有什么影響?有什么規范要求一定要接嗎?
本帖最后由 年輕的求知者 于 2014-10-14 21:20 編輯 KYN61-40.5手車圖 3個電壓互感器+3個避雷器+3個熔斷器+3個放電計數器,推進機構降低200.我的圖紙是電子圖版,1:1圖紙,需要的回個帖.
如題。避雷器與計數器之間的連接導體與鋼支架有帶電距離要求嗎?找了不少規范都沒看到,勞煩大佬給個提醒,并告訴下出至那本規范。謝謝
各位大俠 35kv避雷器的放電計數器的高壓側與地之間會出現的最大電壓大約是多少?這個地方的絕緣需要考慮嗎?我查國網的要求 一般是用0.4kv的支撐絕緣子但是我感覺這個地方會出現的最高電壓肯定大于0.4kv...求指教...
防雷器也可以叫做避雷器,所謂的電源防雷器就是專門用來防雷的裝備。我們都知道,現在是科技發達的電子信息科技時代,人們使用的電器,各種高科技設備也是越來越多。那么久存在了安全隱患,尤其是在多雨季節,此時也是雷雨交加的時候。而有了電源防雷器就可以解決這個問題了。那么避雷器怎么接線? 下面就跟大家分下下電源防雷器的安裝方法及注意事項,希望能夠給大家提供幫助。 一、電源防雷器簡介 電源防雷器(SPD) 又名避雷器,浪涌保護器,電涌保護器。在信息時代的今天,電腦網絡和通訊設備越來越精密,其工作環境的要求也越來越高,而雷電以及大型電氣設
前面講到成孔成槽檢測的相關問題答疑,反響熱烈,接下來,阿蓮小姐姐計劃推出第二期,希望能給大家解決實質性的問題。 1、成孔質量檢測儀主要檢測什么 答:鉆孔灌注樁成孔孔徑、垂直度和坍塌傾斜方位檢測;地下連續墻成槽槽寬、垂直度和坍塌傾斜方位檢
如題,我廠現要保養高低壓配電,但是保養公司說他們保養不了避雷器,還有廠內配電房整體接地電阻的的檢測,都做不了,這是正常的么
現在一建筑物低壓進線柜的總斷路器出口處設置了SPD,那么是否就沒有必要再像以前,在變壓器低壓側或低壓進線柜處加裝低壓閥式避雷器或氧化鋅避雷器了?變壓器室與低壓配電室毗鄰,用母排連接。大家的做法是什么?
合成絕緣氧化鋅避雷器(HMOA)是合成絕緣子與投產氧化鋅避雷器研究成果的結晶,它利用合成絕緣材料的優點,克服了瓷套避雷器的缺點,其優良特性有以下幾方面:(1)密封性能好,整體成型工藝,解決了閥片密封不嚴受潮問題,預防性試驗周期可延至5年。(2)結構緊湊,零部件少,質量輕,運輸方便,安裝時可有效利用現有熔斷器橫擔,節省了原避雷器橫擔。(3)絕緣性能優良,耐污染能力強。運行中無需清掃,不受海拔高度限制,運行時間超過20年。
電壓開關型:無浪涌出現時,SPD呈高阻狀態;當沖擊電壓達到一定值時(即達到火花放電電壓),SPD的電阻突然下降變為低阻?。常用的元件有放電間隙、氣體放電管、開關型SPD(閘流管)和三端雙向可控硅元件作為這類SPD的組件。開關型SPD具有大通流容量(標稱放電電流和最大放電電流)的特點,特別適用于易遭受直接雷擊部位的雷電過電壓保護(及LPZ0A區)。 電壓限壓型:當沒有浪涌出現時,SPD呈高阻狀態,隨著沖擊電流及電壓的逐步提高,SPD的電阻持續下降。常用的非線性元件有壓敏電阻、瞬態抑制 二極管 做為這類SPD的組件。一般用于室內。
JTT835-2012承載比檢測儀
10KV母線避雷器型號:FZ-10,額定電壓10KV,滅弧電壓12.7KV,殘壓峰值45KA?,F(xiàn)這型號的難買到,請問可用哪款氧化鋅避雷替換它?QQ527187461
什么情況下要用避雷器?使用時應注意什么問題?以及避雷器的選擇原理是什么?什么情況下用配電(S)型、電站(Z)型、電容(R)型、電機(D)型、低壓、線路型避雷器? 避雷器實際上是一種過電壓保護裝置,常見的過電壓有兩種:一是外部過電壓 ,即雷擊引起;二是內部過電壓,即由內部系統的開關分、合引起的操作過電壓。 真空斷路器的固有特性決定了其開斷時有截流值,而截流值所產生的操作過電壓較大,一般可達2~3倍額定電壓,如果不加以抑制,將損壞用電設備。因此,在使用真空斷路器的情況下,都需要加裝抑制操作過電壓裝置。目前這種裝置有兩種:一是氧化鋅避雷器,另一種是阻容吸收裝置。 氧化鋅避雷器由于其非線性特性較好,同時對雷電過電壓兼有保護作用,是近十多年來用得較多的一種過電壓保護裝置。阻容吸收裝置因體積較大、功能單一,電容易擊穿或發熱而逐漸被棄用。但由于其電容電壓不能突變,因而在抑制操作過電壓的上升陡度方面比氧化鋅避雷器略好