我正做一個油庫的火災自動報警系統,需要可燃氣體探測器(汽油\柴油),火焰探測器,感溫電纜請各位介紹幾家知名品牌,及設備型號,技術參數謝謝!?。。。保保保保保?/p>
今天主要更新火災自動報警系統的探測器部分和每年的常考點,希望大家用心記憶因為這章的內容比較多所以分為多次更新。探測器分類點型探測器的選擇探測區域的劃分關于單獨劃分探測區域的我的記憶方法采用模糊記憶:所有的樓梯相關的包括樓體本身、前室、和通向樓梯的走道,各種管道井、容易被忘記的悶頂和夾層?;馂奶綔y器的選擇關于點型感溫火災探測器的場所我的記憶技巧是:有氣和煙的地方(這兩個地方如果感煙的容易引起誤報警)加上聯動聯動安全出口火災探測器的設置重點的重點是點型的,點型的安裝間距中,我的記憶技巧是:3居中,溫實初(感溫的是10,感煙的15)空調1.5其他0.5感煙火災探測器在格柵吊頂場所這個大家可以把之前在自噴中噴頭在格柵吊頂的安裝設置放在一起來記憶?;馂淖詣訄缶到y(tǒng)分類和組成明天繼續更新火災自動報警系統的手動報警的內容
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
誰知道可燃氣體探測報警系統如何設計???規范中是這樣寫的:8. 1. 1 可燃氣體探測報警系統應由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測 器和火災聲光警報器等組成。8. 1. 2 可燃氣體探測報警系統應獨立組成,可燃氣體探測器不應接入火災報警控制器的探測器回路;當可燃氣體的報警信號需接入火災自動報警系統時,應由可燃氣體報警控制器接入。8. 1. 3 石化行業涉及過程控制的可燃氣體探測器,可按現行國家標準《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范))GB50493的有關規定設置,但其報警信號應接入消防控制室。8. 1. 4 可燃氣體報警控制器的報警信息和故障信息,應在消防控制室圖形顯示裝置或起集中控制功能的火災報警控制器上顯示,但該類信息與火災報警信息的顯示應有區別。8. 1. 5 可燃氣體報警控制器發出報警信號時,應能啟動保護區域的火災聲光警報器。8. 1. 6 可燃氣體探測報警系統保護區域內有聯動和警報要求時,應由可燃氣體報警控制器或消防聯動控制器聯動實現。8. 1. 7 可燃氣體探測報警系統設置在有防爆要求的
用配電室煙霧報警器 智能告警模塊 環境監控主機等設備進行組合,可實現一套完整、自動、全天運行的配電室火災煙霧監測報警系統,該系統專門針對配電室火災進行監控、報警,助力工作人員提高配電室火災消防應急能力,做到及早發現、及時解決、降低損失。 一、配電室火災的危害 1、火災會造成慘重的直接財產損失。 2、火災造成的間接財產損失更為嚴重。 3、火災會極容易造成人員傷亡。 4、火災會造成不良的社會政治影響。 二、配電室火災的危險性 1、有發生爆炸的可能。 2、燃燒猛烈,會引起毗鄰設備起火,燒毀電纜。 3、會導致電力供應中斷。 4、火災持續時間久,滅火困難。 三、簡述配電室消防火災報警系統 1、配套設施:配電室煙霧報警器、明火傳感器、溫感傳感器、智能告警模塊、環境監控主機(內置軟件)等,可以增加電氣火災傳感器,實現電氣火災監控。 2、報警方式:電
可燃氣體探測報警系統是實現可燃氣體泄漏探測并發出可燃氣體超限報警信號的系統。 可
可燃氣體探測報警系統由可燃氣體報警控制器、可燃氣體探測器和火災聲光警報器等組成。可燃氣體探測報警系統調試在近年一消考試題目中出現頻率較高,是屬于**考點。今天我們一起來學習一下該系統的調試方法和調試內容吧。
火災自動報警系統探測火災隱患,肩負安全防范重任,是智能建筑中建筑設備自動化系統(CBS)的重要組成部分。智能 建筑中的火災自動報警系統設計首先必需符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 火災自動報警系統一般分三種形式設計:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就智能建 筑的基本特點,控制中心報警系統是最適用的方式。 智能建筑中中火災自動報警系統的設計要點是:根據被保護對象發生火災時燃燒的特點確定火災類型;根據所需防護面積 部位;按照火災探測器的總數和其他報警裝置(如手報)數量確定火災報警控制器的總容?;按劃分的報警區域設置區域報警控制器;根據消防設備確定聯動控制方式;按防火滅火要求確定報警和聯動的邏輯關系;最后還要考慮火災自動報警系統與智能建筑“ 3AS”(建設設備自動化系統、通信自動化系統、辦公自動化系統)的適應性。歡迎大家對本站的消防探測報警系統產品、樣本積極點評,把工程中使用過的消防探測報警系統的
火災自動報警系統是人們為了早期發現通報火災,并及時采取有效措施,控制和撲滅火災,而設置在建筑物中或其它場所的一種自動消防設施,是人們同火災作斗爭的有力工具。 一、系統的組成 火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。它能夠在火災初期,將燃燒產生的煙霧、熱量和光輻射等物理量,通過感溫。感煙和感光等火災探測器變成電信號,傳輸到火災報矩制?,并同時顯示出火災發生的部位,記錄火災發生的時間。一般火災自動報警系統和自動噴水滅火系統、室內消火栓系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門、防火卷簾、擋煙垂壁等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。 (一)觸發器件 在火災自動報警系統中,自動或手動產生火災報警信號的器件稱為觸發件,主要包括火災探測器和手動火災報警按鈕?;馂奶綔y器是能對火災參數(如煙、溫度、火焰輻射、氣體濃度等)響應,并自動產生火災報警信號的器件。按響應火災參數的不同,火災探測器分成感溫火災探測器、感煙火災探測器、感光火災探測器、可燃氣體探測器和復合火災探測器五種基本類
火災自動報警系統的組成形式有多種多樣,尤其是近年來,各科研、設計單位與廠家合作推出了一系列的火災報警設備,同時也創造出一些新的系統。 火災自動報警系統的發展目前可分為三個階段: (1)多線制開關量式火災探測報警系統。這是第一代產品,目前國內除極少數廠家生產外,它基本上巳處于被淘汰狀態。 (2)總線制可尋址開關量式火災探測報警系統。這是第二代產品,尤其是二總線制開關量式探側報警系統目前正被大量采用o(3)模擬量傳輸式智能火災報警系統。這是第三代產品。目前我國已開始從傳統的開關量式的火災探測報警技術,跨人具有先進水平的模擬量式智能火災探測報警技術的新階段,它使系統的誤報率降低到最低限度,并大幅度地提高了報警的準確度和可靠性。 目前火災自動報警系統有智能型、全總線型以及綜合型等,這
本帖最后由 linjibo 于 2015-11-20 17:19 編輯 先解釋下本人是暖通專業,施工當中對于火災自動報警系統比較費解,請大神以下面倆系統圖和工程中照片解答一下,工程中手動報警按鈕(帶電話插孔)、消火栓啟泵按鈕、煙感、聲光報警器、防火閥等一般需要配什么線?還有兩張圖的信號線不一樣怎么解釋?
關于需要設置火災自動報警系統的建筑或場所《建筑設計防火規范》GB50016-2014第8.4章節有明確規定,其中8.4.1-13“設置機械排煙、防煙系統、雨淋或預作用自動噴水滅火系統、固定消防水炮滅火系統等需與火災自動報警系統聯鎖動作的場所或部位”。條文說明中明確建筑中有需要與火災自動報警系統聯動的部位主要有:機械排煙系統、機械防煙系統、水幕系統、雨淋系統、預作用系統、水噴霧滅火系統、氣體滅火系統、防火卷簾、常開防火門、自動排煙窗等。本要點說明三種當達不到除上述條款外其他需設置“火警”條件時的特殊條件:
火災自動報警設計圖里聲光警報器和火災顯示盤在同一組線里,同時還接有一個不知名設備,矩形方框里POW是什么設備?另外,這條線就是通訊總線嗎?求高人解答,小弟謝過[ 本帖最后由 zwq54argfun 于 2012-11-20 13:52 編輯 ]
火災自動報警系統產品中,有的為242個地址編碼點的報警回路,有的是127個地址地址編碼點的報警回路,如果設計預留與甲方實際選用產品不一致該怎么辦呢?
我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,其中涉及了火災自動報警系統,水滅火系統,正壓送風及排煙系統,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,他們是否屬于同一個系統?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的?
昨天下工地,那里的技術員給我們提出火災自動報警系統設計的干線要采用線槽敷設?我想問下火災自動報警系統設計的干線我怎么在電纜井里敷設的?
火災自動報警系統有區域報警系統,集中報警系統,控制中心報警系統。我想問下,是不是有消防控制室的就是控制中心報警系統?(個人感覺不是,但是又說不清楚)請教各位大俠,這個是怎樣劃分的???看了下火災自動報警規范:控制中心系統由消防控制室的消防控制設備、集中火災報警控制器、區域火災報警控制器和火災探測器等組成,或由消防控制室的消防控制設備、火災報警控制器、區域顯示器和火災探測器等組成,功能復雜的火災自動報警系統。這樣的話是不是只要有這些設備就是控制中心報警系統,還是按對象報警等級選系統,疑問,有的對象保護等級是二級想用集中報警系統,可是控制室又有消防控制設備。。。。。。。。。。。。。
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
4幢小高層,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,廣播,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢?
本人對于火災報警系統是菜鳥級,請教各位大俠幾個問題:1.關于樓層復示器的作用,還有它能否取代聲光報警器2.輸入,輸出模塊的作用3.短路隔離器的作用,何種系統需要做短路隔離器