首頁 課程 資料 論壇
  • 防雷及接地安裝技術交底

    適用于建筑物防雷接地、保護接地、工作接地、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程。

  • 防雷接地方案及技術交底

    【某項目防雷接地方案】 1.1 防雷接地概況

  • 施工現場臨用電接地與防雷技術交底

    交底內容: 1、一般要求 (1)施工現場的臨時用電電力系統嚴禁利用大地做相線或零線。 (2)相線、N線、PE線的顏色標記必須符合以下規定:相線L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的絕緣顏色依次為黃、綠、紅色;N線的絕緣顏色為淡藍色;PE線的絕緣顏色為綠/黃雙色。任何情況下上述顏色標記嚴禁混用和互相代用。

  • 建筑電氣工程防雷接地技術交底

    建筑電氣工程防雷接地技術交底

  • 防雷引下線、接地工程技術交底

    1.防雷引下線與接地網(體)的連接,采用焊接,焊接處應涂防腐劑。防雷接地:做好地梁、柱子引上鋼筋分布。2.防雷引下線的跨接線其焊接長度不小于構造柱主筋鋼筋直徑的6倍,且雙面焊,焊縫應均勻、飽滿。3.嚴格按照圖紙設計施工,每層的防雷引下線都需有明顯的標示,防止下一層連接時出現錯位或連接失誤,從首層起,每三層利用結構圈梁內兩根及以上水平鋼筋與引下線焊成均壓環。

  • 防雷·接地及電氣安全技術

    文件格式:PDF文件大?。?.52 M

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 電力配電系統的防雷與接地技術分析

    知識點:防雷配電裝置

  • 《現代通信局(站)防雷與接地技術》

    簡 介 隨著科學技術的進步,雷害給人類帶來的危害和損失正在逐步得到控制和減輕。各國學者對雷電機理和避雷方案作了大量研究,提出各種避雷的理論和方法,各國的政府機構也制定了相應的標準規范,為防治雷害提供了依據。 由于工程設計的需要,信息產業部(原郵電部)從1960年代開始就組織專家對所屬通信行業中的雷害事故進行廣泛深入的調查研究,經過半個多世紀的積極探索,同時積極收集和研究國際電工委員(IEC)、國際電聯(ITU)的有關成果和文件,不斷完善符合中國國情的通信局(站)防雷保護設計方案,有效的降低了雷擊損害概率。我國的通信行業已形成了比較完整的防雷及接地技術體系和規范。 盡管如此,雷擊造成通信中斷的事故還是時有發生。這不僅表明,雷電作為一種自然現象,其對高度集成化的電子設備和復雜的系統網絡的破壞機理還需要不斷研究和總結;同時也表明,作為一項系統工程,通信局(站)的防雷接地設計中任何一個環節均不能忽視。如何因地制宜地確定局(站)的防護方案,正確選用防護體系,是防雷系統達到方案優化、技術經濟合理、

  • 圖文精解防雷接地施工的8個技術要點

    圖文精解防雷接地施工的8個技術要點

    防雷接地引下線利用混泥土柱內兩根?16以上主筋及混凝土灌注樁四根?16主筋焊接作為引下線,跨接線采用≥12mm圓鋼。引下線上端與避雷帶焊接,下端與接地裝置焊接。相鄰的兩處引下線間距不大于18米。接地裝置為利用基礎樁內及基礎底板內主筋焊接形成的接地網,所有設備房、電氣豎井、電梯井的接地干線以及預留人工接地極的鍍鋅扁鋼、接地端子板等與接地網可靠焊接。在解析8個技術要點之前,先看一下施工材料要求:用于避雷接地系統的鍍鋅圓鋼、鍍鋅扁鋼、鍍鋅角鋼等材料必須是熱鍍鋅件

  • 淺談風力發電場防雷接地技術

    知識點:風電機組防雷接地

  • 移動基站防雷接地安裝的技術要求

    1 總的技術要求 移動基站的接地應當采用聯合接地,是各種通信系統設備的保護地、工作地以及基站防雷地聯合接成一個公共地網。站內各類需要接地的通信設備與接地匯集線之間的連接在一起,其導線截面積應根據通過的最大負荷電流確定,一般采用16~70mm2的多股絕緣銅線,嚴禁使用裸導線布放。 2 接地裝置和安裝

  • 《現代通信局(站)防雷與接地技術》介紹

    《現代通信局(站)防雷與接地技術》介紹

    隨著科學技術的進步,雷害給人類帶來的危害和損失正在逐步得到控制和減輕。各國學者對雷電機理和避雷方案作了大量研究,提出各種避雷的理論和方法,各國的政府機構也制定了相應的標準規范,為防治雷害提供了依據。由于工程設計的需要,信息產業部(原郵電部)從1960年代開始就組織專家對所屬通信行業中的雷害事故進行廣泛深入的調查研究,經過半個多世紀的積極探索,同時積極收集和研究國際電工委員(IEC)、國際電聯(ITU)的有關成果和文件,不斷完善符合中國國情的通信局(站)防雷保護設計方案,有效地降低了雷擊損害概率。我國的通信行業已形成了比較完整的防雷及接地技術體系和規范。 盡管如此,雷擊造成通信中斷的事故還是時有發生。這不僅表明,雷電作為一種自然現象,其對高度集成化的電子設備和復雜的系統網絡的破壞機理還需要不斷研究和總結;同時也表明,作為一項系統工程,通信局(站)的防雷接地設計中任何一個環節均不能忽視。如何因地制宜地確定局(站)的防護方案,正確選用防護體系,是防雷系統達到方案優化、技術經濟合理、運行有效、安全可靠的關鍵問題。如果不加分析,不考慮設計方案優化,也不考慮具體的地理

  • 變電站防雷接地技術的探究

    變電站防雷接地技術的探究

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 論高層建筑玻璃幕墻防雷接地技術

    隨著建筑裝飾工程的不斷發展,玻璃幕墻在中高檔建筑工程中得到了廣泛的應用。但隨之而來玻璃幕墻及建筑物的安全性如何保證已是當今一個重要問題。我國現行的電氣施工及驗收規范、標準施工圖集對這方面內容的闡述尚未十分明確,設計單位對玻璃幕墻防雷技術作法說明也不十分具體,從而給從事具體施工的技術人員準確把握質量安全技術要求帶來一定的難度。 1.雷電對玻璃幕墻高層建筑的危害 眾所周知,雷電是天空云層中一種自然的放電現象,雷電流是一種強度極大,作用時間極短的瞬變過程。雷電擊中建筑物時,通常會產生電效應、熱效應和機械力。雷電流在瞬間釋放出的巨大能量,會把被擊中金屬熔化,使物體水份受熱膨脹,產生強大的機械力,或者分解成氫氣和氧氣,產生爆炸,使建筑物遭到破壞,甚至雷電的高溫引起建筑物燃燒構成火災和引起觸電。高層或超高層建筑玻璃幕墻使地表的電場分布發生了嚴重的畸變,其電場強度比一般建筑物大得多,容易構成雷電發展條件,加上離放電云層近