首頁 課程 資料 論壇
  • 耐火橋架和防火橋架有什么區別

    耐火橋架和防火橋架有什么區別

    本篇來源于:東莞文興橋架廠防火電纜橋架是現在比較受歡迎的電纜橋架產品,其重要的原因當然就是其具備一定的防火作用。但是防火電纜橋架和耐火電纜橋架確實兩個非常不同的概念。下面我們就來認識一下,怎樣去區分它們。 防火橋架:主要由玻璃纖維增強材料和無機黏合劑復合的防火板與金屬骨架復合以及其他的防火基材組成。采用鋼制外殼,雙層防火蓋板,內裝無機防火槽盒 .隔熱層平均厚度為25mm,雙層蓋板通風散熱,內噴防火涂料,防火電纜橋架遇火時涂料膨脹,阻塞散熱孔,保護槽盒內的電纜.無機防火槽盒防火性能經國家固定耐火檢驗中心所對

  • 像這種橋架如何防火封堵?

    像這種橋架如何防火封堵?

    提問同上,應該如何封堵,謝謝?。?!

  • 電纜橋架能否穿過防火分區?

    最近剛接了一個商場,一層平面大約有1萬平方,共分7個防火分區,請問電纜橋架能否穿過防火分區?《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T 16-92中規定:24.9.14 消防用電設備配電系統的分支線路不應跨越防火分區,分支干線不宜跨越防火分區。那么其他正常的電纜是否可以通過橋架穿過防火分區?謝謝。

  • 請教高層橋架防火的問題?

    我現在有一個項目在做,是23層的,里面橋架馬上就要定了,而設計沒明確是否要求防火!所以在這里看看大家在做的都是怎么選型的!

  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。

  • 關于防火橋架和鍍鋅橋架的疑問

    請問各位大神,樓內電纜豎井里的橋架需要安裝什么材質的是防火橋架還是鍍鋅橋架?圖紙中沒有寫明哪種類型,印象里鍍鋅用的比較多。查找規范也沒查到,請大神明示,哪個規范里有明確要求。跪謝!

  • 防火橋架和普通橋架區別

    防火橋架和普通橋架區別

    本篇文章來源于:東莞文興電纜橋架廠家防火橋架和普通橋架區別兩者用途不同。1、防火橋架適用于10KV以下電力電纜,以及控制電纜、照明配線等室內室外架空電纜溝、隧道的敷設。 防火橋架主要由玻璃纖維增強材料、無機黏合劑復合的防火板,與金屬骨架復合以及其他的防火基材組成,外層加防火涂料。防火橋架遇火后不會燃燒,從而阻隔火勢蔓延。防火橋架具有極其良好的防火阻火效果,又具有耐火、耐油、耐腐蝕、無毒、無污染,整體安裝方便等特點。防火涂料有涂層薄、耐火極限高、粘接力強的特點。

  • 有關防火電纜橋架與耐火、阻燃電纜的問題

    我接到了一套圖紙,普通動力回路與消防設備回路共用一個電纜橋架送到一個防爆車間內,電纜橋架設計為防火橋架,在這個橋架內,消防設備回路采用的是NH電纜,普通動力回路采用的是ZR電纜,設計中還要求穿鋼管,如果普通動力回路與消防設備回路共用一個電纜橋架,消防設備回路采用的是NH電纜,普通動力回路就要采用ZR電纜而不能用普通電纜了呢?而這時的橋架是不是就要用防火橋架? 防爆場合有沒有規定要用ZR電纜呢?是不是用了ZR電纜還必須用防火電纜橋架敷設?

  • 請教防火阻燃型電纜橋架

    防火阻燃型梯級式鋼制電纜橋架?哪為兄弟用過?它和帶內膽的槽式防火橋架有什么區別?適用于什么場合?哪個廠家生產?懇請有經驗的大俠指教,多謝了!!

  • 關于橋架的防火功能的看法

    問一個問題,,都說橋架對電纜都有防火的功能或是要求的,但有2種情況:1,當遇到或是直接在明火環境中,有橋架的保護電纜此時應該是免受明火的直接影響,由于傳統橋架一般是帶蓋的封閉狀態,我認為此時橋架內的溫度很高并且不易散熱,可能也一樣導致電纜絕緣層的損壞造成電氣短路有可能要在橋架內引起燃燒,所以,橋架沒有起到防火的功能;2,當現場其它設備導致燃燒,使得橋架周圍溫度很高時,同樣存在橋架內部溫度更高,電纜的絕緣層損壞引起電氣短路,擴大了事故的可能,我認為橋架防火設計要求可能有缺陷了;3,由于傳統橋架是密封狀態,橋架內的電纜過流使得橋架內部溫度快速升高,使得溫度聚結,同樣會影響或破壞絕緣層引起短路燃燒,此時橋架防火功能有意義嗎?這種情況,我們搞電氣的應該都知道的

  • 封閉母線、橋架的防火封堵照片

    封閉母線、橋架的防火封堵照片

    封閉母線、橋架的防火封堵照片 一800A 封閉母線

  • 封閉母線盒橋架的防火封堵

    封閉母線盒橋架的防火封堵

    以下是年初竣工的封閉母線盒橋架的防火封堵工程照片:

  • 關于防火電纜,橋架的相關問題

    求助??!按照防火規范,是不是現在消防電纜,和普通用電纜不能在同一趟橋架用隔板隔開,而且,如果在同一個電井里面,防火電纜,還必須用礦物絕緣電纜嗎。。。。具體參照防火規范10.1.10.我想知道是不是這樣理解。。。。。。。很急

  • 關于橋架如何布線的問題

    上次和暖通專業的同事對圖討論走廊橋架安裝位置高度的問題 ,他突然問我一句,你們這個橋架是如何布線的,是先布線還是后布,結果把我問傻了,現請有施工經驗的大哥求教一下這個橋架安裝與電纜放到其中的一個大致過程.謝謝

  • 橋架和線槽的區別,兩者一樣嗎?

    本帖最后由 東莞文興橋架廠 于 2017-11-27 16:34 編輯 許多人對橋架和線槽認識很模糊,一部分人認為他們是同一種產品,有些則認為他們是完全不一樣的,或許有人可笑的認為橋架是用在橋下面;其實橋架跟線槽用途都是保護電纜線纜的,但是他們應用的方向又有些不一樣,下面從他們的各自分類開始解釋。 一,電纜橋架:

  • 請問橋架是否可以從防火卷簾上面穿過,

    請問橋架是否可以從防火卷簾上面穿過,

    請問橋架是否可以從防火卷簾上面穿過,這么做是否符合規范

  • 金屬橋架穿越防火卷簾門是否可以

    金屬橋架穿越防火卷簾門是否可以

    金屬管道和金屬橋架是否可以穿越防火卷簾門?可以的話該怎么防火處理

點擊加載更多

耐火橋架與防火橋架

耐火橋架與防火橋架專題,為您提供耐火橋架與防火橋架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與耐火橋架與防火橋架 相關的專業交流討論,更多耐火橋架與防火橋架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度