10*10銅排平放在橋架里,用絕緣子固定,長度有20米,現在感覺電磁躁聲很大,人站在低壓配電室時間稍長就難受。請問各位有沒有什么好的辦法來解決這類問題,是不是用線排夾就好些?
自治區建筑電氣工藝標準母線橋架2---PPT
以下是年初竣工的封閉母線盒橋架的防火封堵工程照片:
封閉母線、橋架的防火封堵照片 一800A 封閉母線
我這個橋架的母線夾設計4個合理嗎
各位前輩,我們這里的工程問題有點棘手, 兩段母線的的跨接母線橋的尺寸,廠家不能到現場具體核實尺寸,只能依據設計院出的圖紙的尺寸做,這就有個問題,如果到達現場不能安裝什么辦 ?現在請求大師 幫忙解決一下這個問題 不勝感激。
請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,是一家新型的高新技術先進企業。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,建筑面積6000平方米,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員、管理人員達100多人。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽、高低壓配電箱及開關柜等,是一家集開發、設計、生產、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業。 公司引進國內先進生產設備,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務。最優的產品質量、最優惠的產品價格、最快的生產工期、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借
由于銅母排配制錯誤,導致從母線橋到開關柜后,相序顛倒,即A變C,C變A,在不改變母排的情況下,能否用10KV電纜進行更改連接.
同一個電氣室里,兩排電氣柜之間的母線要連接,一般有兩種做法:做母線橋和用電力電纜連接,電流在400A左右的時候用哪種更合適?電氣柜是固定單元式的,如果用電纜連接會不會柜子里沒有空間走電纜?麻煩各位幫幫忙。
朋友們看看圖,猜下這起事故是怎么造成的?事故原因:一弱點施工人員在維修配電房燈具時,踩在母線橋外殼上,導致相間短路和對地短路。造成變壓器線圈燒毀![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 編輯 ]
10kv母線橋與主變的連接
近日在投標國產糾結一個問題,投標項目有很多10KV系統大電流的母線橋,我咨詢我們老大,說要用不銹鋼304制作,但是不銹鋼201和304均為奧氏體不銹鋼,均為無磁材料,我在網上遛了一圈,201加工后會有磁性,304似乎也會有但是要弱點,同時都可以用消磁機去退磁。不銹鋼201和304的價錢相去甚遠,我在糾結能否用201去制作,各位大俠,你們這么看?特別有中過標的同行,你們生產的大電流母線橋的材質問題是如何處理的?
D701-1~3_封閉式母線及橋架安裝(2004年合訂本)(簡版)x
我現在一直在小公司專門負責母線橋.橋架和空氣附加絕緣母線槽的技術工作,現場測量設計生產等。我公司這方面的業務主要是來自一個大的成套廠,他們拿到項目后,他們做柜子,把橋架業務給我們做。 我想問幾個問題: 1.我感覺現在市場上高低壓柜子同母線橋架這一塊都是由成套廠家把業務給拿下來了,這樣如果同成套廠家沒有關系就很難拿到橋架的業務。我個人感覺的。就是不知道還有沒有別的途徑可以拿到業務。 2.不知道做這方面要什么辦什么證(比如說電氣方面什么3C啊等,還有就是辦廠的證啊,如果是不辦公司或是掛認識的朋友的公司下面也開始干會不會有什么問題。
變電所母線橋的動穩定校驗隨著用電負荷的快速增長,許多變電所都對主變進行了增容,并對相關設換和校驗,但往往會忽視主變母線橋的動穩定校驗,事實上此項工作非常重要。當主變增容?,由于阻抗發生了變化,短路電流將會增大許多,一旦發生短路,產生的電動力有可能會對母線橋產生破壞。特別是戶內母線橋由于安裝時受地理位置的限制,絕緣子間的跨距較長,受到破壞的可能性更大,所以應加強此項工作。 下面以我局35kV/10kv胡店變電所#2主變增容為例來談談如何進行主變母線橋的動穩定校驗和校驗中應注意的問題。 1 短路電流計算 已知#1主變容量?0000kVA,短路電壓為7.42%,#2主變容量?2500kVA,短路電壓為7.48%(增容前短路電壓為7.73%)。 取系統基準容量為100MVA,則#1主變短路電壓標么值X1=7.42/100×100×1000/10000=0.742,#2主變短路電壓標么值X2=7.48/100×100×1000/125
元件成套之橋架母線篇橋架選擇{http://co.163.com/forum/content/880_194927_1.htm內外橋接線的討論{http://co.163.com/forum/content/880_203385_1.htm誰有防火橋架的行業標準?{ http://co.163.com/forum/content/880_221062_1.htm求助關于電纜橋架,高人進.{ http://co.163.com/forum/content/880_228712_1.htm規范上要求強弱電橋架必須鍍鋅了么?{ http://co.163.com/forum/content/880_227364_1.htm請教密集型母線問題{http://co.163.com/forum/content/880_221466_1.htm母線槽和母線橋的區別?{ http://co.163.com/forum/content/880_227862_1.htm請問誰有:電纜橋架的企業標準.{ http://co.16