學習了論壇上很多帖子,關于討論衛生間的等電位連接問題,但還有一點疑問看02D501-2圖集上,衛生間內,金屬管道,暖氣片,金屬浴盆洗手池等物件需要同LEB連接,電熱水器金屬外殼也需要連接LEB孤立的金屬物件,如扶手,金屬毛巾架不用連接LEB,現在管道一般都是PVC管了,金屬水龍頭、淋浴花灑還需要接么?是不是也應該算作孤立的金屬物件還是一個初學者,謝謝大家
本人剛接手的項目在做基礎時完全沒做衛生間的局部等電位連接,樓層為十一層.有什么補救措施?衛生間內所有管道都是塑料管,可否不做?請大家指教!
套房電氣安裝時,無PE線,怎么做到衛生間的等電位連接,具體接法怎么來操作?金屬龍頭,熱水器,淋浴龍頭等都要連接嗎? 謝謝各位!
套房電氣安裝時,無PE線,怎么做到衛生間的等電位連接,具體接法怎么來操作?金屬龍頭,熱水器,淋浴龍頭等都要連接嗎? 謝謝各位!
衛生間等電位可以這樣接線嗎?
衛生間等電位這樣接線可以嗎?
住宅衛生間等電位連接板LEB的做法一般為以下三種: 1:衛生間設置LEB,LEB通過柱內鋼筋與接地極焊接。 2:LEB與衛生間地面內鋼筋焊接。
你怎樣對衛生間等電位連接進行計量?在建筑電氣圖中,有關衛生間等電位設計深度常常不夠,設計往往只是施工說明中一句話帶過,這給投標報價算量帶來不少難以確定的因素。請朋友們談談你是這樣對這塊進行工程量統計的,謝謝了。
衛生間可否不做等電位連接?按照現行有關建筑電氣設計規范,衛生間和浴室需要做等電位連接,但實際上,目前衛生間和浴室大多采用塑料給排水管,且業主在二次裝修時大多沒進行等電位連接,開發商做的等電位連接僅僅是應付規范,滿足驗收而已,等于賣大包!浪費金錢。各位老大討論一下,衛生間可否不做等電位連接?
衛生間等電位具體怎么連接?是與避雷引下線連接起來,還是單獨做專門的引下線連接?或是只要連接到梁/板筋上就可以了,不必要連接到引下線上?? 求教師傅!最好是能有規范明確要求??! 小弟拜謝!
哪位專家能夠告訴我:高層建筑衛生間等電位連接不聯建筑梁或者柱筋直接,與衛生間插座PE線連接是否可以這么操作,如果不能有沒有相關標準、規范及圖集參考。謝謝!
衛生間內的淋浴房,框架為鋁合金材料(圖集中查不到),請問:鋁合金框架需與局部等電位連接嗎?框架上怎樣連接?另衛生間臺盆處的鏡前燈,燈具如是金屬外殼除接接地線外,是否也須與局部等電位相連接?
請教同仁:衛生間里面的等電位連接,究竟是必須和里面設置的插座的PE線連接,還是不能連接?這是兩個完全對立的說法,好像都有人堅持。我自己也是搞這一行的,自認為能力也還馬虎,對這一點卻一頭霧水。
現在衛生間水管基本上都是PPR管,不知道現在衛生間的局部等電位還有沒有做的必要,業主裝修時大多數都用瓷磚將其封蓋,這樣就廢掉了,不知大家怎么看
按照標準設計圖集要求及設計規范要求,衛生間要做等電位聯接,但是圖集上明確標明了做等電位聯接的為“金屬管道”,現在給水管道大都采用PPR塑料管材,排水采用PVC塑料管材,那么,等電位是不是就可以不進行聯接了?另,淋浴開關、角閥、面盆水嘴都為銅制或不銹鋼,它們需要單獨做等電位聯接嗎?望各位同仁給于解釋。
本帖最后由 hao2302 于 2014-7-28 08:58 編輯 請問各位大俠:設計院出的圖。衛生間等電位的引入線是從戶內照明箱接地排內引一根6平方的線即可。而不再與建筑鋼筋網連接。我知道圖集上是要求連接鋼筋網的。我想問的是他這種做法對嗎?好像也沒覺得有問題。哪條規范有說明這樣不正確的嗎?
衛生間局部等電位,需不需要引至防雷引下線?我看過圖集,應該是不用啊,為什么監理要這么要求?如果和防雷引下線相連通,在雷電打擊的時候,洗澡的人會不會有被電擊的危險?在線等,挺急的。
各位同仁們好: 我們這次的項目有兩個大的淋浴間。設計院在淋浴間設計有一圈25*4扁鐵明裝。因為做一圈明的蘺看了,和設計院溝通是否可以取消。說是不行,但可以改在吊頂里面做一圈扁鐵。有必要嗎?因?yàn)榱茉¢g的冷熱水配管不是金屬的,PPR管。做一圈扁鐵,和什么管道連接? 查了資料,淋浴間有做局部等電位的要求。但還是不太理解。像這種情況,在吊頂內做一個等電位端子排備用也是可以的吧?
最近在干一個項目,項目是一個公建,衛生間大概布局如圖,里面LEB是我自己畫的。請教一下需要這樣每間都設置一個LEB嗎?出線需要連接哪些東西?
衛生間等電位連接圖集