本人做的防雷接地圖紙,防雷引下線引出室外部分采用熱鍍鋅扁鋼.由于市場供求關系,現買不到熱鍍鋅扁鋼,請問大俠們能否有其他替代或解決辦法>???
嘉興嘉合電力設備有限公司訊 通訊員 林工 報道 納米碳高效防腐接地材料有效地解決了地網防腐、導電問題,它是在鎳粉和石墨防腐導電涂料的基礎上研制的新一代防腐導電接地材料。納米碳作為金屬接地體與土壤之間的介質,不會影響沖擊電流擴散;當遇到較強大電流的沖擊時,不會發生脫落現象;對于酸性接地環境而言,納米碳接地體以脂環胺為固化劑,大大提高了涂層耐酸性,納米碳接地體涂層中采用環氧等為基料,由于它的分子結構中有環氧基、醚基,固有高度的附著性能,因此納米碳與接地體不會發生剝離。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需茵級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
裝修材料中最為關鍵的就是四種材料。而這四種材料的好壞該如何判斷呢?對于業主來說,能夠準確判斷材料的好壞對于裝修的進度以及裝修效果都會有一定的影響。今天,成都歐潤裝飾小編就來教您怎樣辨別裝修材料哪個好。 木工板的選擇 怎樣辨別裝修材料哪個好呢?首先來介紹一下木工板的選擇,在選擇木工板的時候一定要選擇平整度好,而且光滑沒有裂口或者是出現起皮現象。同時要觀察側面木條的密封程度,避免出現斷木現象。 強化木地板的鑒別 對于強化木地板的鑒別可以將地板的樣角放在水中浸泡十二小時。觀察其板材的厚度是否增加,若增加則表示其質量
現場為沿海地區,地下鹵度較高,腐蝕性強,該選擇何種接地材料比較合適。以下有地下水分析報告。
建筑工程中基礎防雷的工程量,材料是怎樣計算的? 1.接地極制作安裝 接地極制作安裝以“根”為計量單位,其長度按設計長度計算,設計無規定時,每根長度2 5m計算。若設計有管帽時,管帽另按加工件計算。 2.接地母線、避雷線敷設 接地母線、避雷線敷設均按延長米以“10m”為計量單位計算,其長度按施工圖設計水平和垂直規定長度另加3.9%的附加長度(包括轉彎、上下波動、避繞障礙物、搭接頭所占長度) 計算。計算主材費時應另增加規定的損耗率。 3.接地跨接線 接地跨接線以“10處”為計量單位,按規程規定凡需作接地跨接線的工程內容,每跨接一次按一處計算。
請教大家:關于博超軟件-建筑電氣中 材料統計的問題大家都用它統計材料嗎 ?.計算結果準確嗎?用它統計材料都應該注意那些問題,做那些準備。大家討論一下
假設有兩幢民用建筑,一酒店,(一類高層)一住宅(二類高層),之間只有變形縫的距離,功能不同,建筑互相不連通,基礎不連,兩個樓的鋼筋無連通部分。因為侠無法滿足距離要求,且住宅的電源是由酒店地下層的變配電所引來,所以統一按一類高層考慮。但單算酒店為二類防雷,單算住宅為三類,此時很困惑,不知防雷如何做?分開還是統一考慮。
某療養院有一棟建于80年代的三層別墅,在進行改造裝修的過程中,甲方要求一定要做防雷,(注:沒有原來的圖紙,不知道原來做了沒有)因?yàn)榈靥幰簧狡律稀,F(xiàn)在做了屋頂的避雷?,但由于找不到柱筋作為引下線,也不知到原來是否做了接地體,現在想在別墅周圍用扁鋼繞一圈新做一個接地體,再把屋面的避雷帶通過引下線引下與接地體作可靠連接,不知這樣可以嗎?如果可以的話,又要注意那些問題呢?請各位幫忙解答,先謝謝了!
在軟件板塊里下載了以下兩個防雷計算軟件,同樣的輸入數據,但所得的結果差10倍。不知哪一個是正確的,請指教建筑物防雷計算軟件(測試版) 軟件作者:邵輝推薦人:hacker_boy81文件大?。?1k下載 502 次發布日期:2005-10-14運行平臺:win/me/98/2000簡介: 建筑物電氣計算軟件,目前為測試版,僅有防雷計算。 防雷設計計算 ( 1 條評論 最新評論:2007-01-05 ) 軟件作者:liu827feng推薦人:liu827feng文件大小:5k下載 479 次發布日期:2006-04-11運行平臺:windows簡介: 防雷設計計算只適用于100米以下建筑物。 (下載需要 2 積分,如何賺取積分)
一、引言 接地網是接地系統的基礎,由接地環(網)、接地極(體)和引下線組成。過去常接地環作為接地的主體,很少使用接地體。接地要求不高或地質條件相當優越的情況下,接地環的確有效,在通常情況下,接地環可以起到輔助接地的作用,主導作用是用接地體來完成的。 決定接地電阻大小的因素很多,我們以接地環作接地主體的情形來分析傳統地網接地電阻的計算公式。 式中: ρ(Ω.m)-----土壤電阻率; d(m)------------鋼材等效直徑; S(m2)---------地網面積; H(m)------------埋設深度; L(m)------------接地極長度 ; A---------------形狀系數。 式(1)表明,傳統的接地方式在土壤電阻率已經確定的情況下,要想達到設計要求的電阻必須有足夠的接地面積,要降低接地電阻只有擴大接地面積,每擴大4倍的接地面積,接地電阻會降低一倍。 式(2)、(3)表明,在上述的
我是學水的,現在需要了解下通風方面的知識。我們這個宿舍是4層64個房間,空調安裝的是中央空調,室內機已經安裝了一半了,我問空調廠家,他們說通風不是他們做。那這個通風具體包含什么呢,通風和空調是在一張圖紙上,通風圖紙上在每個衛生間有個管道式排氣扇。能不能通過管子把排氣扇排風接到管道井里。通風這塊還需要什么東西,我弄不明白,我的理解是房間里安裝了空調就不需要在通風了,直接把衛生間的的管道式排氣扇排風排到室外即可。我下面有空調室內機的圖片。[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-12-30 10:06 編輯 ]
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
一些常用的材料以及用途
用的7.6版,材料統計產生的材料表中管道長度是整數值,四舍五入,不知怎么精確到小數點后兩位,知道的朋友幫忙指點一下,先謝謝了?。?!
大家有類似材料的一起上傳分享吧!
苯板不讓用了,審圖全打回來了,防火等級不夠A級,巖棉貴的要命,甲方不會用的,每平方3000元呢,各位同行怎么處理這件事情的?