首頁 課程 資料 論壇
  • 獨立基礎接地網,大家是怎樣做的呢?

    獨立基礎的基礎形式,在考慮接地網的時候,大家是怎樣做的呢?我的審圖說,要在所有的獨立基礎之間敷設2根12的鋼筋,作為接地網。由于地梁的埋設深度較高,故沒法利用。大家是怎么考慮的呢?

  • 請教箱變基礎與接地網如何連接?

    準備安裝幾臺箱變,目前箱變基礎已經做好了,基礎預埋了一圈槽鋼。如果在箱變周圍做接地極,通過扁鋼連接接地極后,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,把接地線連接到箱變底座,就不用再和預埋槽鋼連接了?這樣做行不行?

  • 新手求助基礎接地網的做法

    圖紙上說明利用底板基礎內上下兩層鋼筋中不小于16的兩根鋼筋按圖走向通長焊接,那么是上下兩層的16鋼筋都要焊接,然后用鋼筋把兩層鋼筋連通嗎?如果底板鋼筋小于16,用扁鋼怎么做,如果不做扁鋼的情況下,是不是還有其他做法?跨接鋼筋有沒有什么強制性要求?謝謝啦

  • ?。≌埥汤没A(chǔ)做接地網問題

    在建設的一個工程中,碰到這樣一個問題。該工程為跨過一條城市道路的鋼結構天橋。利用樁基及承臺做自然接地體,利用樁基兩條主筋與承臺梁連接,再與鋼柱連接。鋼柱上部全部為鋼結構體。因該結構承臺之間未設置地梁,承臺之間的接地網之間的連接需破路面。因路面為混凝土路面,且跨道路,請教以下高手,如果接地電阻測試符合要求,各承臺的接地網之間不做連接是否可行?

  • 環型基礎接地網尺寸、網格有什么要求?

    環型基礎接地網尺寸、網格有什么要求?特別是那些大廠房。能不能就在外圈只做一圈接地網?再就是大廠房防雷引下線能不能利用在廠房里面柱子鋼筋(或鋼柱)往下引,跨步電壓怎么解決?上一次我這樣做了,但審圖的提出了此問題。

  • 請救:關于基礎接地網梁柱鋼筋焊接的問題

    請救:關于基礎接地網梁柱鋼筋焊接的問題

    請教各位電氣行業的前輩,在下關于基礎防雷接地網的焊接施工方面有幾個問題:1.基礎接地網上承臺梁和次梁搭接(如圖1中紅圈所示)處,此處為非引下線部位,是否需要焊接?我認為是要焊接的,這樣才能形成"網"2.梁鋼筋搭接處有焊接,也有鋼絲綁扎的,在基礎接地網施工中,對于綁扎主筋搭接處是否也需要焊接?(柱鐵筋一般有閃光對焊和螺紋連接,可視為等效)我認為也是要焊接的,因為綁扎搭接,接觸面有限。3.當高度需要焊接均壓環時,民規上是三層設置一個(民規11.3.3條第2小條,應利用鋼住或鋼筋混凝土柱子內鋼筋作為防雷裝置引下線。結構圈梁中的鋼筋應第三層連成閉合回路,并應同防雷裝置引下線連接)。說明中,結構圈梁

  • 基礎接地網焊接按處算還是按延長米

    基礎接地網焊接,鋼筋連接的地方要跨接,梁交叉位置要焊接,均焊接兩跟主筋,請問此跨接按處計算還是延長米呢?小地在次多謝了好象各地都不一樣

  • 采用基礎鋼筋內的兩層鋼筋為接地網,你們套何子目?

    電氣設計利用基礎底板內雙層鋼筋焊接為接地網,你們在套定額時套何子目?天津的是不是套 2-771 戶內接地母線安裝 子目還是套 2-1740 避雷裝置安裝(利用結構鋼筋網接地) 子目請大家說說!

  • 可以利用基礎面層角筋焊接做接地網嗎?

    可以利用基礎面層角筋焊接做接地網嗎?符合規范嗎?施工方反應地梁采用磚胎膜,鋼筋就位后底部筋無法進行焊接,建議焊接面層兩根角筋。這樣的做法可以嗎?我查了半天查不到

  • 關于用基礎梁鋼筋網接地問題

    根據建筑電氣防雷設計規范:12.9.4 接地體埋設深度不宜小于0.6m,接地體應遠離由于高溫影響(如煙道等)使土壤電阻率升高的地方。12.9.8 當基礎采用以硅酸鹽為基料的水泥(如礦渣水泥、波特蘭水泥)和周圍土壤的含水量不低于4%以及基礎的外表面無防腐層或有瀝青質的防腐層時,鋼筋混凝土基礎內的鋼筋宜作為接地裝置,但應符合下列要求:12.9.8.1 每根引下線處的沖擊接地電阻不宜大于5Ω。12.9.8.2 敷設在鋼筋混凝土中的單根鋼筋或圓鋼,其直徑不應小于10mm。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內用于箍筋連接的鋼筋,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積。 12.9.8.3 利用基礎內鋼筋網作為接地體時,每根引下線在距地面0.5m以下的鋼筋表面積總和,對第一級防雷建筑物不應少于4.24Kc(m2),對第二、三級防雷建筑物不應少于1.89Kc(m2),Kc值按圖12.3.6確定。本人不是電氣專業,但是接出防雷施工的問題,引出來與大家探討一下,目前本工程的接地體是利用建筑基礎鋼筋網作共同接地體.利用基礎梁下層4根

  • 矩形復合接地網基礎接地電阻的分析計算

    給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。

  • 基礎鋼筋采用直螺紋連接后,接地網還需焊接嗎?

    圖紙中要求基礎接地利用基礎鋼筋,基礎鋼筋采用直螺紋連接,土建監理說鋼筋為一級鋼,故采用直螺紋連接,如果焊接會影響。如果不焊接是否會影響接地的性能呢?采用焊接的話,會采用用鋼筋跨過直螺紋接頭進行焊接。我查不到關于直螺紋接頭可以不用焊接的資料。另如果焊接的話,用鋼筋跨接的材料用量又因定額中沒有包含而損失(可能沒人敢簽證,他們不知能簽不能簽)。

  • 建筑基礎鋼筋作接地網焊接的要求是什么?

    如題,我們工地上的施工單位不是每個點都焊的,而是每個柱子對角邊各一處兩個縱橫向的鋼筋焊接在一起,我覺得有偷工減料的嫌疑,誰有關于這個的 規范?感激不盡。

  • 關于電廠一次主接地網的問題?

    請問有做過發電廠接地的前輩嗎?如果按照IEEE標準的方形柵格接地網應該怎么做?如果有這方面的圖紙希望各位前輩能不吝賜小弟一份,多謝!小弟郵箱是yueq1977@yahoo.com.cn

  • 電站接地網優化設計-論文

    摘 要 接地網等間距布置存在地電位分布不均勻的問題。在建 220 kV 新塘變電站采用了不等間距布置,即從地網邊緣到中心,均壓導體間距按負指數規律增加。運用 GPC 接地參數計算程序對兩種方法進行分析和計算,結果表明接地網優化設計能顯著地改善導體的泄漏電流密度分布,使土壤表面的電位分布均勻,提高安全水平,節省鋼材和施工費用。 隨著電力系統容量的不斷增加,流經地網的入地短路電流也愈來愈大,因此要確保人身和設備的安全,維護系統的可靠運行,不僅要強調降低接地電阻,還要考慮地網上表面的電位分布。在以往接地設計中,接地網的均壓導體都按 3 m,5 m,7 m,10 m等間距布置,由于端部和鄰近效應,地網的邊角處泄漏電流遠大于中心處,使地電位分布很不均勻,邊角網孔電勢大大高于中心網孔電勢,而且這種差值隨地網面積和網孔數的增加而加大。本文結合在建工程 220 kV 新塘變電站的接地網設計,闡釋了接地網不等間距布置的方法及其合理性。1 接地網優化設計的合理性1.1 改善導體的泄漏電流密度分布 圖1是面積為190 m×170 m的新塘變電站接地網,在

  • 有關電纜埋管與接地網分布問題

    有關電纜埋管與接地網分布問題

    請教一些問題,請各位高手幫助,謝謝。一、35KV變電站接地網:(1)用于設備引線的接地扁鋼,具體怎么統計長度?(2)扁鋼抱箍用在什么地方,具體怎么統計長度?二、35KV變電站電纜埋管,具體怎么統計鋼管長度?三、求35KV變電站隔離開關GW4-35(雙接地)電氣安裝圖。

  • 求助!基礎接地網格連接問題

    一般做基礎接地時,都是利用土建的樁基做接地體,然后在樁基頭上的2根大于16的鋼筋上各焊一根圓鋼到上層鋼筋來完成接地網格。請問:在圖紙沒明確規定所用來連接樁基頭鋼筋和上層鋼筋的圓鋼的直徑時,最小能用的圓鋼是多少?麻煩請提供下相應的規范或者圖集名稱,謝謝![ 本帖最后由 ytkof2005 于 2011-1-23 19:40 編輯 ]

  • 接地網問題,請教各位設計的老大

    有些變電站為何要使用雙層接地網?底層網的投資應比做垂直電極及接地深井的價格高吧,而且底層網無法進行開挖檢查,遇到含水量較豐富的土層,在原電池效應的影響下,不是會更快被腐蝕嗎(大面積使用降阻防腐劑除外)?單純為了降低電阻?,多采用接地深井不可以嗎?/p>

  • 低阻抗接地網的設計與施工

    低阻抗接地網的設計與施工 文中介紹了接地系統的作用,分析了獨立接地系統和共用接地系統的性能和特點,闡述了接地電阻的構成及施工和降阻方法。簡介了接地裝置的施工接地電阻測量方法及測量注意事項。[ 本帖最后由 xxggff 于 2011-3-25 13:43 編輯 ]

  • 南方配網的獨立配電房的基礎有接地了,干嘛還要在室外做接地網?

    南網的獨立配電房的基礎有接地了,干嘛還要在室外做接地網?這樣做的目的是否要將電氣設備的接地系統與基礎防雷接地系統分開呢?但是實際做的過程中,好像兩個接地系統都是共用的啊,都沒有什么分別啊,特別是對高層建筑的配電房來說,就沒有這兩個系統的說法吧。有點糾結。

點擊加載更多

基礎接地網

基礎接地網專題,為您提供基礎接地網相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與基礎接地網 相關的專業交流討論,更多基礎接地網相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度