請問基礎接地焊接中鋼筋能否單面焊接,規范中規定雙面焊接搭接長度大于6倍D,但是實際施工中有的地無法方雙面焊接,請問各位能否增加搭接長度實施單面焊接,有相關規范嗎?請各位不吝賜教。
根據建筑電氣防雷設計規范:12.9.4 接地體埋設深度不宜小于0.6m,接地體應遠離由于高溫影響(如煙道等)使土壤電阻率升高的地方。12.9.8 當基礎采用以硅酸鹽為基料的水泥(如礦渣水泥、波特蘭水泥)和周圍土壤的含水量不低于4%以及基礎的外表面無防腐層或有瀝青質的防腐層時,鋼筋混凝土基礎內的鋼筋宜作為接地裝置,但應符合下列要求:12.9.8.1 每根引下線處的沖擊接地電阻不宜大于5Ω。12.9.8.2 敷設在鋼筋混凝土中的單根鋼筋或圓鋼,其直徑不應小于10mm。被利用作為防雷裝置的混凝土構件內用于箍筋連接的鋼筋,其截面積總和不應小于一根直徑10mm鋼筋的截面積。 12.9.8.3 利用基礎內鋼筋網作為接地體時,每根引下線在距地面0.5m以下的鋼筋表面積總和,對第一級防雷建筑物不應少于4.24Kc(m2),對第二、三級防雷建筑物不應少于1.89Kc(m2),Kc值按圖12.3.6確定。本人不是電氣專業,但是接出防雷施工的問題,引出來與大家探討一下,目前本工程的接地體是利用建筑基礎鋼筋網作共同接地體.利用基礎梁下層4根
某建筑接地采用基礎鋼筋,套用均壓環子目(利用圈梁鋼筋),是不是已經考慮了鋼筋和鋼筋之間的跨接所用人工材料?還要不要執行接地跨接子目?(圖片來自 markweng2008)
在以基礎鋼筋做為接地極時,按定額計算規則計算建筑基礎面積,套項2-757,其中一個四單元的樓為一萬多元錢,可實際施工中只在建筑四周的柱子位置焊接了幾道,我覺得套項給的太多,可是又不知道怎么算合理,請朋友們指導一下吧.
基礎梁無鋼筋設置,采用50*5扁鐵做均壓環,均壓環埋置深度該為多少??基礎為全砂巖,為三級防雷2層廠房。要做人工接地體嗎???光引出增加接地級行嗎??還需要用降阻劑嗎??
請高手指點,當利用建筑物基礎鋼筋做為接地裝置的時候,有別的條件嗎?比如說:基礎是條形基礎時可以利用嗎?什么情況時需要人工接地裝置與建筑物基礎鋼筋聯合使用?
利用基礎鋼筋作接地極,今天我去了一個工地,他的筏板基礎全部都做了防水,四周的基礎梁也做了防水,都是SBS防水。這樣會不會對接地產生影響????。?!也就是說,整個的接地極(基礎鋼筋)都被包在防水里面了,這樣會不會對接地電流的疏散有影響???大家說說!??!
無鋼筋的條形基礎如何敷設人工接地極?是敷設于基礎內嗎?是不是敷設在基礎內阻值不容易達到一歐姆啊?大家快說說!!:) :) :) :)
利用基礎鋼筋做接地體時,需要做接地電阻測試,接地電阻測試時間一般是什么時候?基礎鋼筋綁扎,電工焊完后?還是基礎混凝土澆筑完成后?還是基礎回填土結束后?施工驗收資料檢驗批表格中關于接地體安裝有要求,必須接地電阻測試完成后才能澆筑混凝土,但是只是裸露的鋼筋做接地電阻測試有沒有意義?能不能達到要求?請高人指點?。?/p>
我是剛剛從事這個行業的,請各位大俠多多指教,事情是這樣的:最近我們工地在做地下室底板基礎鋼筋,施工的將樁筋引下線和梁做可靠焊接,所有的地梁交接處也都焊接起來(包括圈梁),而整個基礎鋼筋網又是和梁綁扎,這樣施工有沒有問題?在這種情況下是不是整個基礎鋼筋網都是接地體?按照規范,是不是混凝土澆筑厚度要在0.6m以上?麻煩大家多指點。。
為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
衛生間等電位焊接也是套用,利用基礎鋼筋焊接地焊接這個定額嗎?還有就是利用基礎鋼筋焊接地焊接主要算的是哪個地方的工作量?
本人的項目是個箱形基礎,我看到基礎外墻的外皮豎向筋在外,橫向筋在內,而內墻則與之相反。請教這是什么原因,是因為外墻偏心受壓的緣故嗎?
用18的鋼筋,12個承臺,600*600的柱,承臺位置做了一個圈梁,發現有鋼筋移位。 后面就加大柱體截面到700*700,到正負零零再做一個300*600的圈梁,可是等要蓋一層的時候,還是發現鋼筋有移位,有大概4-5個承臺,或多或少有移位問題,打算蓋6層的,這樣會不會有問題?
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
請教各位電氣行業的前輩,在下關于基礎防雷接地網的焊接施工方面有幾個問題:1.基礎接地網上承臺梁和次梁搭接(如圖1中紅圈所示)處,此處為非引下線部位,是否需要焊接?我認為是要焊接的,這樣才能形成"網"2.梁鋼筋搭接處有焊接,也有鋼絲綁扎的,在基礎接地網施工中,對于綁扎主筋搭接處是否也需要焊接?(柱鐵筋一般有閃光對焊和螺紋連接,可視為等效)我認為也是要焊接的,因為綁扎搭接,接觸面有限。3.當高度需要焊接均壓環時,民規上是三層設置一個(民規11.3.3條第2小條,應利用鋼住或鋼筋混凝土柱子內鋼筋作為防雷裝置引下線。結構圈梁中的鋼筋應第三層連成閉合回路,并應同防雷裝置引下線連接)。說明中,結構圈梁
一般筏板基礎,都是利用軸線上兩根主筋焊接回路做接地體,有的圖紙上指出是上、下排主筋各一根,有的圖紙則壓根沒有說明,我查閱相關圖集,也沒有明確說明,請各位大俠給予指教,怎么選擇鋼筋才是比較規范做法,兩根上筋可以不可以?如果不可以,理由是什么:)
車庫基礎經常是筏板加柱墩的形式,正常的柱墩計算并不復雜,但是遇到具體圖紙還要在軟件里調整,今天在輔導客戶做工程時候就碰到了這樣的案例,我整理出來供大家參考。
電氣設計利用基礎底板內雙層鋼筋焊接為接地網,你們在套定額時套何子目?天津的是不是套 2-771 戶內接地母線安裝 子目還是套 2-1740 避雷裝置安裝(利用結構鋼筋網接地) 子目請大家說說!
圖紙簡介: 工程概況:設計范圍:防雷接地做法圖紙包括內容:現澆鋼筋混凝土柱、基礎防雷接地做法示意圖(一)、圖9.2 現澆鋼筋混凝土柱、基礎防雷接地做法示意圖(二)、圖9.3 預制鋼筋混凝土柱、杯口基礎防雷接地做法示意圖、圖9.4 樁基礎防雷接地做法示意圖、圖9.6 鋼筋混凝土構造柱、墻下素混凝土條形基礎防雷接地做法示意圖 投稿網友: d
基礎鋼筋接地
基礎鋼筋接地專題,為您提供基礎鋼筋接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與基礎鋼筋接地 相關的專業交流討論,更多基礎鋼筋接地相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題