  • 關于接地降阻劑的工程應用及存在問題分析

    引言關于降阻劑的降阻效果是不可置疑的,因為降阻劑已在實際的接地工程中得到大量的,長期的應用,并被寫進國家標準和相關行業標準,如文[1],所推薦的降阻措施中就有:“填充電阻率較低的物質或降阻劑”,但是降阻劑在實際的工程應用中確實存在有一系列的問題,比如降阻劑的腐蝕性問題,降阻效果問題,降阻穩定性問題,以及對地下水資源的污染問題。這主要是前一個時期降阻劑市場混亂,缺乏監督,一些廠家片面追求短期的降阻效果而忽略了降阻穩定性,長效性和對鋼接地體的腐蝕,有的還對環境構成了污染,降阻效果也隨著時間的推移迅速下降,接地電阻反彈,接地體受到嚴重的腐蝕,形成了很大的負面影響,造成一些用戶對降阻劑產生了抵觸情緒,有些單位甚至下文規定不準使用降阻劑。這里大多是由降阻劑的產品質量引起的,但也有一些是由于使用方法不當造成的。另外,也有一些降阻劑的降阻效果和防腐效果都很好,且性能穩定,壽命長,長期以來在接地工程中得到成功的應用。因而在這里有必要對降阻劑的性能,選擇、使用等方面進行認真的分析和討論,以使廣大接地工作者能正確合理地使用降阻劑。1 降阻劑的降阻機理降阻劑的降阻機理一般有以下

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 土壤降阻劑是如何使用的?

    為了達到降低接地電阻,使接地電阻達到使用要求,有時會用到土壤降阻劑。那么這些降阻劑是如何在實際中使用呢?一次施工完以后,依據什么來判定使用多長時間后需要更換或者進行一些處理呢?

  • 關于電氣接地降電阻劑的問題

    各位同僚,小弟在此有一事想請教大家,望不吝賜教。戶外接地母線采用降阻劑HCJ-01型包裹。施工方法:(1)、戶外接地母線敷設。(2)、降阻劑與水按1:0.6---0.8比例在容器內攪拌成漿體狀灌漿。(3)、將攪拌均勻的降阻劑敷設于接地溝內,將金屬接地體四周包裹均勻敷設,敷設席度與厚度20CM左右。(4)、降阻劑施工完后6----12小時回填土方、夯實。請問這種降阻劑施工是否有定額可套?他的主材價大概在多少?這個工程甲方有個簽證單,他的降阻劑HCJ-01型使用大概在6噸左右。(這個工程是聯通基站,他是建在山頂上。因為早先施工的接地網達不到要求,所以加大了接地網,而在加大的接地網采用降電阻劑。)不勝感激!?。?/p>

  • 如何降低降阻劑的侵蝕率低

    嘉興嘉合電力設備有限公司訊 通訊員 林工 報道 假如降阻劑對鋼接地體的侵蝕率低于當地泥土對鋼接地體的侵蝕率就以為降阻劑對鋼接地體具有防腐作用;否則就以為具有侵蝕作用。 一般要看其對鋼接地體的均勻年侵蝕率是否低于當地泥土對鋼接地體的侵蝕率,一般泥土對鋼接地體的均勻年侵蝕率為:扁鋼為0.05~0.2mm/a;圓鋼為0.07~0.3mm/a。接地體施加降阻劑后,會減少或消除接觸電阻,但只有某些物理降阻劑和膨潤土類降阻劑才具有這方面的功能,而化學降阻劑和流質降阻劑則不具有這方面的功能,有些降阻劑因為侵蝕還會使接觸電阻變大。降阻劑是金屬接地體與天然泥土之間的中間媒介物,能承受雨水、地下水的沖洗,其本身無侵蝕性,而且阻止氣體、酸、堿、鹽等侵蝕介質對接地金屬材料的侵蝕,對接地體起緩蝕作用,這樣保證接地體的使用壽命。 降阻劑如何降低電力系統接地裝置的接地電阻,長期以來一直是電力系統關心的重要題目之一。接地體同附近施加降阻劑后,相稱于擴大了接地體的有效截面,這種機理對固體降阻劑和膨潤土類降阻劑最為顯著,而化學降阻劑和樹指狀的

  • 電阻率奇大地區-----降阻劑的用法

    接到一個甘肅項目,當地電阻率大的?,基?-2百米內都是卵石層,想使用降阻劑降阻。工廠為全廠等電位接地網。請問,降阻劑只用在接地極處嗎?還是接地干線上也用。如果接地干線上也用,量好大,2000多噸。嚇尿了。請大俠明示。

  • 10千伏電桿接地降電阻正確方案。跪求大家

    最近公司叫我們去10千伏線路做降電阻。做防雷接地。每個電桿的電阻值不低于4Ω。怎樣做才算正確呢?謝謝大家

  • 為什么電壓降的這么厲害???

    空調調試的時候電壓降的厲害,空調功率大概在3KW左右,用220V的,配電箱的電壓為220V左右,還正常,但接上空調后 負荷側的電壓有時只有100V左右,為什么降的這么厲害?怎么改善,請賜教啊,急急急(我用2.5mm的線,最長可能有100m)

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 請問總等電位MEB和接地裝置的連接存不存在電壓降?

    請問總等電位MEB和接地裝置的連接存不存在電壓降?

    請問總等電位MEB和接地裝置的連接存不存在電壓降?

  • 請叫一下大家關于接地的問題

    大家在做接地時,強電井里怎么做?弱電井怎么做?弱電機房怎么做?弱電機房,弱電井的專用工作接地起什么作用,他不要保護接地嗎?

  • 關于裝置接地的疑問,請教各位

    近期在一新建的電廠調試機組保護裝置遇到的疑問,情況如下:我的裝置共有兩臺工控機,一臺為“前置機”所用電源為直流110V,一臺為“后臺機”所用電源為交流220V,在分別經直流空開和交流空開通電后,每當碰到“后臺機”的機殼總有麻手的感覺,后用萬用表測試機殼對地有180V的電壓,當時將交流空開斷開后測零線與火線對機殼的絕緣正常,在一直查不出原因情況下,將空開后側L與N對調,再通電問題居然解決了,當時想可能機殼與電源部分的N之間絕緣問題可測試絕緣又沒問題,一直沒找到具體答案。希望有高手路過時給予解答,在這表示感謝了?。?!

  • 請教接地開關的一些問題

    就是說在,設備檢修時,把設備接地,如果突然送電,是不是接地開關以上的斷路器,就會因三相接地短路而跳閘?請大伙幫忙,具體說明一哈

  • [重要]關于房屋接地的討論。

    小弟前些天買了個電熱水器,聽到很多電死人的事故,所以很關注安全問題。后來查資料得知此類設備都必須可靠接地才能保證安全。而根據我的調查,我家樓房是沒有地線的。我家的樓房是90年以后蓋的,查資料國家規定86年后的必須3相5線制,而我家卻還是3相4線制,同時得知同事很多90年以后的房子也都是3相4線(現在的已經是3相5線了)。雖然平時設備不漏電就沒什么問題,但一但漏電就是性命有關的事情,居然可以這么不負責人。而且似乎和我同樣情況的家庭不在少數,請問遇到這樣的情況大家有什么好的建議,我希望能解決安全問題,畢竟誰也不希望在這樣的條件下使用。是否可以追究房地產開發商的責任呢?如果可以該怎么辦?希望大家勇于參與討論。

  • 關于特殊電壓及接地討論

    有一臺2000KVA變壓器,保護接地與中心線相連接,在一次實際測量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE與N線相接觸有火花,用1.5平方的線發燙。 有一臺500KVA380V變190V變壓器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、為什么?

  • 電氣裝置接地的一般規定

    電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置;2)建筑物電氣裝置,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法。

  • 請問大家!是否應該接地!!

    三相電度表的3\6\9端接地,是否應該單獨接地?還是可以并在一起在接地,還是兩種接線方式都可以,這個問題困惑了我好長時間,請高手指點!!講清楚些好嗎??

  • 關于接地故障的幾個問題

    1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?

  • 6-10KV小電流接地的問題

    對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。

  • linqinggl原創----系統接地

    從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?