首頁 課程 資料 論壇
  • 接地連接板設置個數的問題

    各位設計同行:一般多層住宅的接地電阻大多能個滿足不大于1Ω,所以按國標圖集03D501-3第20頁在建筑室外地坪構造柱上大于0.5m處預留接地連接板,一般尺寸為100×100×6,而不像以前那樣在室外地坪下0.8處再做連接點。請問一般在建筑物四周各設一個連接板就行了嗎?能不能只設兩個?那個規范上有這個規定?

  • 接地體連接板怎么提預埋任務?

    本帖最后由 酔愛江南 于 2015-1-16 16:40 編輯 最近在做接地設計,利用柱內鋼筋做引下線。規范里面有規定,如果采用柱內鋼筋作為引下線,需要設置斷接暗裝卡子。另外,還可以設置接地體連接板。對于這個接地體連接板,我不是特別明白,查圖集也沒有看到相關的內容,因此提問。利用柱內鋼筋作為引下線,想不設暗裝卡子,而預埋接地體連接板。求接地體連接板的設計圖。

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 關于螺栓的連接板的問題

    關于螺栓的連接板的問題

    最近看圖紙發現有些螺栓的連接板明明是不規則形狀,可是為什么會標注一個 -195X8?是表示要用的原材料嗎?

  • 求助:防雷接地的測試卡能與預埋連接板共用嗎?謝謝

    求助:防雷接地的測試卡能與預埋連接板共用嗎?采用防雷接地裝置與電氣接地裝置共用的情況,那么在接地電阻達不到要求時候,能否在接地電阻的測試卡處連接人工接地體(接地極),即把測試卡做為連接板用呢?謝謝

  • 接地扁鋼這樣連接合格嗎?

    接地扁鋼這樣連接合格嗎?

    給出下面三個圖片,供大家討論,說事不說人,說合格與不合格的理由:

  • 報警主機專用接地如何連接

    報警主機專用接地是否可以直接與本室內局部等電位端子連接,主機電源的PE線又接在那里。本人所用報警主機(壁裝)電源接線端子處設一接地端子,是接PE線還是接專用接地線。主機外殼若設一接地端子,此問題是否就可以認為迎刃而解了?

  • 這二種接地制試是否連接?

    現有一個大樓用的是TN-S的接地制式,太陽能發電用四芯電纜接入大樓的配電母排,是N線和PE線合在一起變成PEN的,白天太陽能通過這根向大樓供電,晚上再由這根電纜大樓向太陽能發電的停車場供電照明電,大樓里有自己的變壓器室和配電房,大樓里用的是PE線和N線分開的,而到太陽能發電是N線和PE線適合在一起的,這樣是否形成了TN-S和TN-C的二種制式在一個系統里,對用電有否影響?

  • 防雷接地圖集03D501-3里的預埋連接板作用

    防雷接地圖集03D501-3里的預埋連接板作用

    我看了好幾遍,一開始我以為是室外防雷測試點用的連接板,但是后面發現不是的。圖集上要求是:"將樓面內鋼筋網的兩根鋼筋焊接到預埋連接板上“這是為什么呀?想不明白了。

  • 柱間支撐與連接板間隙過大

    柱間支撐與連接板間隙過大

    柱間支撐與連接板間隙過大,有無影響。或具體有無規范圖集要求此處 必須要緊密貼緊嗎。

  • 基礎防雷接地扁鋼連接做法?

    基礎防雷接地扁鋼連接做法?

    在沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎? 扁鐵間的搭接必須最少三面焊,圓鋼必須雙面焊嗎? 扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢? 還是只與設計有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢? 如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!

  • 斷接卡和連接板的數量問題?

    規范寫到:當利用混凝土內鋼筋、鋼柱作為自然引下線并同時采用基礎接地體時,可不設斷接卡,但利用鋼筋作引下線時應在室內外的適當?shù)攸c(diǎn)設若干連接板,該連接板可供測量、接人工接地體和作等電位連接用。問題一:到底應設多少連接板,是每根引下線都設嗎?規范寫到:采用埋于土壤中的人工接地體時應設斷接卡,其上端應與連接板或鋼柱焊接。連接板出宜有明顯標志。問題二:當采用環形人工接地體時,還要設斷接卡嗎?如果設,是每根引下線都設嗎?請搞設計的大蝦們和搞施工的大佬們現身說法。

  • 高桿燈安裝后如何與接地極連接

    高桿燈安裝好后將接地將接地極與高桿燈底盤用鍍鋅扁鐵好,監理說不行,要用螺絲壓接的方法。請問壓接的方法如何做?謝謝!

  • 戶外系統接地用扁鐵應該怎么連接?

    戶外系統接地用扁鐵,我看到有的地方用是是焊接,但有些地方驗收時說焊接的不行,必須用螺絲連接。用螺絲連接的原因可能是為了做接地試驗時打開方便。想問一下接地的規程是怎么定的?

  • 請教箱變基礎與接地網如何連接?

    準備安裝幾臺箱變,目前箱變基礎已經做好了,基礎預埋了一圈槽鋼。如果在箱變周圍做接地極,通過扁鋼連接接地極后,怎么把預埋的槽鋼和接地扁鋼連接起來?箱變安裝后底座和槽鋼要焊接起來,能不能在箱變底座上焊接一個螺栓,把接地線連接到箱變底座,就不用再和預埋槽鋼連接了?這樣做行不行?

  • 路燈燈桿接地級的連接方式

    路燈燈桿接地級的連接方式

    本帖最后由 taoguangzhi 于 2013-7-4 11:39 編輯 通常接地極做法:燈桿旁邊挖深一米的大坑后,砸根2.5m長的鍍鋅角鋼下去,角鋼再焊一根鍍鋅扁鋼,扁鋼另一頭直接和燈桿外殼相連接。 我想問的是 1、這2.5m實在是打不下去,用挖機也不能挖(擋墻),一般怎么處理? 2、接角鋼的扁鐵與燈桿連接,通常都以什么方式連接的?接燈桿內呢還是接燈桿外好呢,感覺接到燈桿里面不是很好弄呀!

  • 冠梁轉角連接地方該怎么施工呢?

    冠梁轉角連接地方該怎么施工呢?

    本人剛從市政轉入房建這塊當中學習,新手,想問下大家 2處不同方向冠梁轉角連接地方該怎么連接呢?現場施工方他們做的對嗎?圖紙沒有明確的要求,只是參考相關規范,規范我都看了下,貌似都沒有

  • 基礎防雷接地扁鋼連接做法請教?

    上面施工照片,是沒有地梁的基礎的情況下,用扁鋼連接的做法正確嗎?扁鋼依次穿過每個柱基,是否需要和每個樁基的鋼筋連接呢?還是只和有防雷引上線的那根柱子的引上線的鋼筋連接呢?如果每根柱都需和扁鐵連接 該怎么連接呢?請各位指教,謝謝!

點擊加載更多

接地連接板

接地連接板專題,為您提供接地連接板相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地連接板 相關的專業交流討論,更多接地連接板相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地產品

等電位接地排