建筑為三層框架結構 屋頂有2M的女兒墻(一圈) 女兒墻厚200mm。 我現在的基本構造措施是每兩米加200X200的構造柱,設壓頂梁??删W(wǎng)上有人說這樣只能做到1米多,我手算了下風荷載。 計算結果小的不能再小了。是不是還得按地震力計算?應如何考慮? 求高手幫助。 萬分感謝
因為高樓頂樓,冬冷夏熱,耐不住,心里有漏雨畏懼感,又不能搞一個明顯的雨棚(違建)。一直想搞一個隱藏的矮雨棚,比女兒墻矮的,就沒人發現 ,應該沒事,就不會有人管了。 但不知道怎么設計,用什么材料好一點。請大家出出主意。
女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?
請問各位高手!我在做的一個鋼結構廠房時!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,而里面的沒有辦法,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,而不要加檁條??!
在圖紙上看到建筑女兒墻和結構女兒墻,不知道兩個是怎么區別的?“建筑女兒墻標高23.0米,結構女兒墻22.0米”結構女兒墻的標高是指圈梁或結構柱的標高,建筑女兒墻指的是結構女兒墻外面的裝飾面?[ 本帖最后由 ri7ja 于 2011-5-24 17:43 編輯 ]
如建筑圖,一個兩層小框架,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,右側是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具體需要注意些什么???:$另求女兒墻大樣圖集?。?!
我對屋面暗敷避雷網格和女兒墻明敷避雷帶的理解是選擇其一即可,不知道設計有沒有既做屋面暗敷避雷網格又在女兒墻上做明敷避雷帶的。避雷網格和避雷帶的功能都是迎接雷電屬于一樣的功能,是不是只需選擇一個設計即可呢!這是剛剛在看的一份電氣圖紙:我對這份圖紙的理解是只做了屋面避雷網格,并沒有做女兒墻上的避雷帶,不知道各位的理解呢!總說明中沒說采用圓鋼作為避雷網格是暗敷還是明敷,明敷影響美觀和行走估計應該不會采用明敷,但是暗敷的話等屋面澆筑好,如何與突出屋面的金屬構件做連接,難道是預先將圓鋼露出屋面N米嗎?還有采用圓鋼作為避雷網格的材料,那圓鋼如何與屋面的面層或者底層鋼筋連接呢!采用點焊連接嗎?避雷網格還需與四邊圈梁做焊接連接嗎?
請飛揚及朋友們指正 1。為什么每次自動生成的管徑,總是固定的字體 而且不能更改成合適的字體,看看這字體怎么才能改阿?。2。目錄 說明 選用國標圖集為什么不能直接選擇生成 我覺得PKPM這點還是值得借鑒的。
多層框架結構辦公樓,為突出建筑立面效果,正面女兒墻高度達3米,其余三面高度較小。正面過高的女兒墻該怎么處理?希望各位高手幫忙
今天一打開天正暖通,給排水都顯示天正過期了,怎么辦???以前裝的7.5的就過期了,只能該電腦時間才能用,后來裝了一個8.5的不用改時間了,可是現在有過期了,難不成再換一個2013版的。還有沒有其他辦法啊?怎么都沒有一個破解軟件之類的,就像天正建筑那樣的用個7.5的都行,還不用改時間。大師們幫幫忙啊。
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計?2、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計?求:1、具體的設計方法;2、是否考慮風荷載,風荷載如何計算;3、是否考慮非結構構件的抗震;4、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,考慮組合時,各個組合系數為多少;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,是否考慮恒荷載、活荷載、風荷載的組合,組合系數為多少?)
由于建筑要求,女兒墻內偏,不在梁上,此大樣應該怎么畫,構造柱怎么設,構造柱錨固在板上是否可行,直線錨固長度達不到0.5la
我是個新人,去年做了個兩層樓的食堂,設計圖紙上女兒墻是500高,沒有說明要做構造柱,所以我們就沒做,現在半年過去了,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,構造柱間距不宜大于4m。請教各位大師,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求? 現在出現了這種情況,設計有沒有責任?
在整體現澆女兒墻中,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝
抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固;非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8度時不宜超過0.5m,9度時應有錨固。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強。請教一下,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算?做壓頂算不算?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧?
天正 什么時候可以支持CAD2016?天正 什么時候可以支持CAD2016?天正 什么時候可以支持CAD2016?天正 什么時候可以支持CAD2016?天正 什么時候可以支持CAD2016?
砌體規范6.5.2,對房屋頂層墻體防止或減輕開裂的措施有一條,女兒墻設置構造柱,間距不大于4m。 問一下,設置不設置女兒墻構造柱,對頂層開裂有影響嗎?只能對女兒墻開裂有影響 ,犯不著還能影響到頂層墻體吧, 小生有此疑問,請懂的行家指點。
在門鋼中,當有女兒墻時(比屋脊略高),大家在設計結構中,是否要把女兒墻產生的風荷載和自重都考慮進去.還有,當有女兒墻時,屋面所受的風荷載(系數)是否有影響,怎么計算?有女兒墻的門鋼屋面,女兒墻處是否有活載(雪),怎么算
天正建筑8 TArch8Beta1更新日期 2009.03.13 文件大小 80M 授權方式 試用版、網絡版、單機版 應用平臺 Autocad2002-2009 推薦程度 簡介: TArch8 Beta1在TArch7.5基礎上進行了約100多項大小改進,歡迎下載試用、測試! 問題反饋郵箱:TARCH_SUP@tangent.com.cn。 技術支持電話:010-68910932-820/821/825 http://downloads.tangent.com.cn/downloads/tch8/TArch8Beta1.rar[ 本帖