構造柱圈梁
如題,建筑是外挑的窗做法,結構做的懸挑板150mm厚,在挑板外邊有墻體及窗,轉角布置了構造柱,窗內收120所有窗邊也布置了構造柱,現在監理提出板上構造柱沒法做,他從沒見過這種做法,要我們取消構造柱,我以前做過這種審圖也沒提,請問這種做法算常規嗎,另外板上起構造柱可以做嗎?
墻長大于5米時,墻頂與梁(板)宜有鋼筋拉接(98ZG003中同時說明----當頂部拉結施工有困難時,可在砌體填充墻中設置構造柱,間距<=5米); 當墻長大于層高2倍時,宜設構造柱; 墻高超過4米時,半高或門洞上皮宜設置與柱連接且沿墻長貫通的混凝土現澆帶. 另外,在砌體構造規范中還有以下幾種情況需設構造柱: 1,墻體轉角; 2,砌體丁字接關處; 3,通窗或者連窗的兩側; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墻四周及部分或全部內墻設置的水平、連續、封閉的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增強砌體房屋整體剛度,承受墻體中由于地基不均勻沉降等因素引起的彎曲應力,在一定程度上防止和減輕墻體裂縫的出現,防止縱墻外閃倒塌。 1.1.2提高建筑物的整體性,圈梁和構造柱連接形成縱向和橫向構造框架,加強縱、橫墻的聯系,限制墻體尤其是外縱墻山墻在平面外的變形,提高砌體結構的抗壓和抗剪強度,抵抗震動荷載和傳遞水平荷載。 1.
.可在砌體填充墻中設置構造柱,間距<=5米;當墻長大于層高2倍時,宜設構造柱;墻高超過4米時,半高或門洞上皮宜設置與柱連接且沿墻長貫通的混凝土現澆帶.另外,在砌體構造規范中還有以下幾種情況需設構造柱:1,墻體轉角;2,砌體丁字接關處;3,通窗或者連窗的兩側;一、圈梁的設置1.外墻和內縱墻的設置:屋蓋處及每層樓蓋處均設。2.內縱墻的設置:地震裂度為6、7度地區,屋蓋及樓蓋處設置,屋蓋處間距不應大于7m,樓蓋處間距不應大于15m,構造柱對應部位;8度地區,屋蓋及樓蓋處,屋蓋處沿所有橫墻,且間距不應大于7m,樓蓋處間距不應大于7m,構造柱對應部位;9度地區,屋蓋及每層樓蓋處,各層所有橫墻。3.空曠的單層房屋的設置:磚砌體房屋,檐口標高為5~8m時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于8m時應增加圈梁數量;砌塊機料石砌體房屋,檐口標高為4~5m時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于5m時,應增加圈梁數量;對有吊車或較大震動設備的單層工業
對于女兒墻相信很多人都看見過,而相關專業的朋友更是非常的不陌生。女兒墻就是在屋頂
這些填充墻的構造柱如何設置如圖示,一食堂工程,屬框架結構,填充墻采用加氣砼砌塊,結構設計說明中強調了填充墻長度超過5米時,每隔3米設一構造柱(規范沒有這個規定),請問各位網友,圖中9--18交H軸之間的墻體,這個5 米的要求考不考慮橫墻的隔斷作用,現在施工現場存在兩種觀點,有人認為有橫墻作用,按設計說明要求只需在10---12軸間設構造柱,其余位置都不需設置.另有人認為,墻長應按9---18軸之間的總長考慮,每隔3米設一道構造柱.另外,10---12軸之間的墻體中間有一道門,這個位置的構造柱設在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 編輯 ]
在結構設計說明中經常有這樣一句話“當磚砌體高度大于4米時,應設一道圈梁,當磚砌體長度大于5米時應增設構造柱?!比绻幸幻鎵ν瑫r滿足了以上的兩個條件,應該怎樣做?圈梁,構造柱都設還是擇一即可。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 編輯 外墻窗臺壓頂是伸入墻體長度是多少啊?那個規范或圖集上有明確規定?現在現場有通長設置的,有伸入兩邊墻體250的(設計說明只注明壓頂高度沒有注明伸入長度 )。內墻的窗臺壓頂做法同外墻嗎? 衛生間轉角處需要設置構造柱嗎?(100厚的加氣混凝土砌塊.層高3.1m)
關于構造柱在混凝土結構的填充墻中的設置背景,在砌體規范(最新版)6.3.4第二條的第三小點中這樣闡述:填充墻長度超過5m或墻長大于2倍層高是時,墻體中部應加設構造柱;但是在同樣的結構體型(混凝土結構的填充墻)中,在抗規最新版13.3.4第五小點中卻這樣闡述:墻長超過8m或兩倍層高是,宜設置鋼筋混凝土構造柱。那么問題來了,到底依照哪個條文執行,還是從嚴?另外,我在規范上一直沒有找到砌體結構的構造柱設置背景,就是說在多層砌體結構中墻長超多多少才設置構造柱?規范上只說了間距和截面等構造要求。請大神們點化!
砌體規范8.2.9 第三條 組合磚墻砌體結構房屋,應在縱橫墻交接處、墻端部和較大洞口的洞邊設置構造柱,其間距不宜大于4m。各層洞口宜設置在相應位置,并宜上下對齊;砌體規范10.2.4 表10.2. 4 磚砌體房屋構造柱設置要求 房 屋 層 數 設 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 樓、電梯間四角,樓梯斜梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應轉角;錯層部位橫墻與外縱墻交接處;大房間內外墻交接處;
有個墻體是3米高3.5米長,按理來說砌墻不要做構造柱,但是如果在2米的地方丁字形橫砌一排2米長的墻出來做個閣間.那么這樣在丁字處要不要做構造柱呢????按規范解釋是要做啊
各位建筑界精英,菜鳥在這有一事請教一下哈在框剪結構或框架結構中,二次結構中構造柱和拉梁的鋼筋構造參考哪本規范或圖集啊。比如拉梁主筋在構造柱內錨固多少,彎鉤多長
請教各位前輩~~構造柱設置在樓、電梯間四角,樓梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應的轉角;.............................大房間內外墻交接處。這個房間多大就是大房間,對應的轉角是哪兒啊??
對于于抗震設防烈度不大于9度的自承重和承重的蒸壓加氣混凝土砌塊結構的構造柱設置。需要設置構造柱的部位有樓梯間、電梯間、斜樓梯上下端墻體、外墻四角、縱橫墻交接處、內外墻交
各位專家: 我有個問題請教一下各位,比如磚混結構中構造柱的設置,以素混凝土條形基礎上是磚基礎然后是地圈梁,構造柱的錨固,施工圖上沒有明確說明是錨固在素混凝土里面,還是錨固在地圈梁里面,在結構設計上有什么要求,請各位專家給以指導。謝謝!
在磚混結構設計中,有個別位置的構造柱設置上,本人和總工有點小小分歧。請各位大俠給予指點迷津,最好能說明原因。具體位置詳圖粉紅圈的位置,灰色墻線,青色門洞線。萬分感謝
新手請教一個問題,本工程內外填充墻均為200,建施圖上沒有看到關于構造柱設置的說明,在網上查找的一些資料說大于5m就要設置構造柱,我想請教各位大哥:1.大于5m的墻構造柱設置在墻的哪個位置,中間還是什么?2.內墻轉角處要設置構造柱嗎?該位置設置構造柱的意義是什么?3.假如該內墻沒有設置在梁上而是在板上的話,構造柱預埋插筋就插在板上嗎?4.200的墻構造柱的大小如何確定?
混凝土小型空心徹塊、蒸壓加氣混凝土徹塊等輕質墻體,當墻長于5m時,應增設間距不大于3m的構造柱;每層墻高的中部應增設高度為多少mm新手求助 ;每層墻高中部增設高度,怎么增設的,增設什么東西啊
墻體構造柱設置要求
墻體構造柱設置要求專題,為您提供墻體構造柱設置要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與墻體構造柱設置要求 相關的專業交流討論,更多墻體構造柱設置要求相關內容請訪問