本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-18 13:13 編輯 圖紙上沒有注明構造柱設置位置,框架填充墻的構造柱設置要求在什么規范上找?
文章首發:點筑結構(ID:kjve001) 作者:炫光 甲級設計院主任工程師 一級注冊結構工程師 框架結構的填充墻構造柱,結構圖紙中有兩種表達方式。一種是在圖紙上畫出具體位置。另一種則是在結構說明中給出規范上的設置要求,不給出具體位置,由施工單位現場自行確定。 兩種方式各有“利弊”。第一種直接畫在圖面上,多花點時間,但清晰明了,避免爭議;第二種不畫平面圖,僅在總說明中
①外墻在轉角處、內外墻丁字接頭處、懸墻端、長墻每隔3.6~4.0m設構造柱。窗間墻長度小于500mm時墻垛可采用現澆鋼筋陶粒砼墻,窗間墻長度大于500mm小于3600mm時在窗邊設構造柱,當窗間墻長度不小于3600mm時除窗邊設置構造柱外中部還需愛要求設構造柱。②內墻長超過層高二倍時,在墻中部及端部設構造柱,其構造柱間距不大于二倍層高。當內墻高不小于4.0m時,每隔5.0m及端部設構造柱。③邊框斷面為120X墻厚,內設4B12縱筋,A8@200箍筋,上下與框梁或樓板連接。④構造柱截面為墻寬X200,縱筋4B12,箍筋為A8@200。
本帖最后由 tyroes 于 2015-2-24 23:07 編輯 框架構造柱和磚混構造柱有什么區別?規范圖集中有沒有明確的界限?本人覺得,框架結構的構造倒沒什么好說的,但是磚混結構的構造柱總感覺沒那么簡單。磚混鋼筋工也認為這個構造柱只起構造作用,不認真對待。
框架結構構造柱鋼筋設置框架結構在砌筑填充墻之前設置構造柱,構造柱采用植筋。構造柱下部鋼筋可以在本層梁上種植,問構造柱上部鋼筋是否需要植入上層梁內?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是構造柱在此處會給上層梁形成一個支座。改變梁的受力。植入的理由是構造柱上下端都需錨固,增強墻體的整體性。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 編輯 外墻窗臺壓頂是伸入墻體長度是多少啊?那個規范或圖集上有明確規定?現在現場有通長設置的,有伸入兩邊墻體250的(設計說明只注明壓頂高度沒有注明伸入長度 )。內墻的窗臺壓頂做法同外墻嗎? 衛生間轉角處需要設置構造柱嗎?(100厚的加氣混凝土砌塊.層高3.1m)
關于構造柱在混凝土結構的填充墻中的設置背景,在砌體規范(最新版)6.3.4第二條的第三小點中這樣闡述:填充墻長度超過5m或墻長大于2倍層高是時,墻體中部應加設構造柱;但是在同樣的結構體型(混凝土結構的填充墻)中,在抗規最新版13.3.4第五小點中卻這樣闡述:墻長超過8m或兩倍層高是,宜設置鋼筋混凝土構造柱。那么問題來了,到底依照哪個條文執行,還是從嚴?另外,我在規范上一直沒有找到砌體結構的構造柱設置背景,就是說在多層砌體結構中墻長超多多少才設置構造柱?規范上只說了間距和截面等構造要求。請大神們點化!
砌體規范8.2.9 第三條 組合磚墻砌體結構房屋,應在縱橫墻交接處、墻端部和較大洞口的洞邊設置構造柱,其間距不宜大于4m。各層洞口宜設置在相應位置,并宜上下對齊;砌體規范10.2.4 表10.2. 4 磚砌體房屋構造柱設置要求 房 屋 層 數 設 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 樓、電梯間四角,樓梯斜梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應轉角;錯層部位橫墻與外縱墻交接處;大房間內外墻交接處;
在結構設計說明中經常有這樣一句話“當磚砌體高度大于4米時,應設一道圈梁,當磚砌體長度大于5米時應增設構造柱?!比绻幸幻鎵ν瑫r(shí)滿足了以上的兩個條件,應該怎樣做?圈梁,構造柱都設還是擇一即可。
這些填充墻的構造柱如何設置如圖示,一食堂工程,屬框架結構,填充墻采用加氣砼砌塊,結構設計說明中強調了填充墻長度超過5米時,每隔3米設一構造柱(規范沒有這個規定),請問各位網友,圖中9--18交H軸之間的墻體,這個5 米的要求考不考慮橫墻的隔斷作用,現在施工現場存在兩種觀點,有人認為有橫墻作用,按設計說明要求只需在10---12軸間設構造柱,其余位置都不需設置.另有人認為,墻長應按9---18軸之間的總長考慮,每隔3米設一道構造柱.另外,10---12軸之間的墻體中間有一道門,這個位置的構造柱設在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 編輯 ]
有個墻體是3米高3.5米長,按理來說砌墻不要做構造柱,但是如果在2米的地方丁字形橫砌一排2米長的墻出來做個閣間.那么這樣在丁字處要不要做構造柱呢????按規范解釋是要做啊
構造柱圈梁
框架填充填充墻構造柱設置問題:抗震設計規范上就一條墻長度超過8M或超過層高的兩倍。填充墻交接處及端頭需要設置構造柱么,有什么規范上有說明?????
主要參考規范、圖集及論文:DB33∕T 1027-2018 蒸壓加氣混凝土砌塊應用技術規程GB50003-2011 砌體結構設計規范JGJ145-2013 混凝土結構后錨固技術規程13J104 蒸壓加氣混凝土砌塊、板材構造12G614-1 砌體填充墻結構構造框架或框剪結構后砌填充墻的構造柱設置通常設計不會在圖紙上明確,需要施工單位根據內裝圖紙和結構總說明中關于構造柱設置的相關要求以及相關規范要求進行深化。但是不同的人對規范的理解不同。本文的目的就是對有關構造柱設置的相關規范、圖集進行匯總學習。本文鋼筋符號代換一、結構總說明中關于填充墻構造柱的設置墻內構造柱按以下原則設置:1、墻長大于5m時,沿墻長方向每隔4m設置一根構造柱;2、外墻轉角、樓梯間墻轉角、電梯井角部以及無翼墻或混凝土墻(柱)的填充墻端部應設置構造柱;3、砌筑填充墻時應錯縫搭砌;兩墻相交時,若因砌塊模數等原因而無法錯縫搭砌時,則在其相交處設置構造柱;4、構造柱截面為墻寬×200,縱筋為4C12,箍筋C6@200;5、構造柱縱筋在梁、板或基礎中的錨固做法詳見圖集12G614-1第10、15頁;構造柱與填
最近遇見一事,一框架結構房屋,梁軸線尺寸為6600,梁高600,層高3.3米(結構高度3.27米).結構設計上只說明填充墻體長度大于5米時,在上層梁底留A6@500的拉筋,未注明是否增加構造柱! 按"砌體結構設計規范",填充墻長大于5米時應在上層梁底留A6@500的拉筋與墻體拉結,填充墻長度大于層高的2倍時,須增加構造柱.......!而我們使用的西南G701(燒結空心磚填充墻標準圖集)上又說:.......填充墻長度大于墻體高度2倍時應增加構造柱! 各位大蝦,怎么處理!?
請問框架結構填充墻窗口兩側必須加構造柱嗎?(設計沒有說明)我在規范和圖集中沒找到。而我們那里的監理非說大于2m的窗口得在窗口兩側加構造柱。我覺得他說的不對。請教各位給些建議
LZ現在的工地上剛做二次,我們這邊只要門邊或者窗邊,墻轉角都綁鋼筋澆二次混凝土的,前幾天看到我們論壇上面發的一些砌墻的圖片他們門邊都直接用預制的混凝土塊和墻一起砌筑的,有這種規范么,如果這樣好實施的話能省很多成本的了。
怎么兩個表會不同,抗震規范上沒有六度1,2,3層等的構造柱設置部位嗎?六度1,2,3層構造柱在哪設置?
本帖最后由 lybtian 于 2017-8-27 01:58 編輯 5層樓民宅,首層3.6米,2-5樓3.3米8.2米×15.3米,共12個承臺,柱間距3-5米,現在有5個承臺發筋為:鋼筋直徑16×6,柱界面400×240,其余其他發筋為:400×400,18×8如圖。本來設計是磚混結構,后因為做了：樁槐?0cm 深3.5米承臺130×130×40cm,沒有做條形基礎,故考慮改框架結構,但是有5個承臺截面與配筋不足,如何解決?1. 配筋不足通過植筋來滿足?植入承臺30cm還是植入樁基10cm,也就是植入50cm?2. 框架柱鋼筋直徑16太小,直接用直徑22來綁扎?如何綁扎?3. 樁基與柱子鋼筋偏離200-250mm4. 樁基的鋼筋伸出承臺部分如何處理?
圖紙要求門洞旁邊要設置抱框、轉角的地方要設置構造柱,如圖所示,應該設置一個大的構造柱,還是設置一個抱框和一個構造柱,有啥依據? ???
框架構造柱設置
框架構造柱設置專題,為您提供框架構造柱設置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架構造柱設置 相關的專業交流討論,更多框架構造柱設置相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題