首頁 課程 資料 論壇
  • 發電機額定電流如何計算?

    我們從無錫百發電機公司定購了一臺發電機,技術規格:300KW、375KVA,功率因素為0.8時,電流為540A,功率因素為1時,電流為432A,..... 請問: 1.上述電流是如何計算的?電壓值的多少? 2.發電機有常用功率及備用功率,算電流時,P應取哪個做計算? 另: 1.發電機高壓輸出時,為什么大多為低速機? 2.發電機并網運行之條件? 3.發電機負載需補償時,最大可達多少0.8 OR 0.9以上?為什么? 4.發電機之低壓保護開關選擇是否與低壓配電線路相同?如不同,有何區別?

  • 如何計算電機的額定電流和導線的面積?

    如題,已知電機的千瓦數和額定電壓,如何計算它的電流?如何計算使用多大面積的導線?如果電機是15KW的,電壓是380V,它會有多大的電流?用多大面積的導線?

  • 三相電動機的額定電流計算

    請問哪位有三相電動機額定電流的計算公式,不忍不要所謂的經驗估算,要計算公式,3Q

  • 請教熔斷器的額定電流計算問題

    不理解為什么在計算額定電流時要乘以計算系數,依據是什么? 提前謝謝您的回復。

  • 變壓器一、二次額定電流計算口訣

    容量處電流,系數相乘求。六千零點一,十千點零六。低壓流好算,容量一倍半。說明:通常我們說變壓器多大,是指額定容量而言,如何通過容量很快算出變壓器一、二次額定電流?口訣說明了只要用變壓器容量數(千伏安數)乘以系數,便可得出額定電流。“6千乘零點1,10千乘點零6”是指一次電壓為6千伏的三相變壓器,它的一次額定電流為容量數乘0.1,即千伏安數乘0.1。一次電壓為10千伏的三相變壓器,一次額定電流為容量數乘0.06,即千伏安數乘0.06。以上兩種變壓的二次側(低壓側)額定電流皆為千伏安數乘1.5,這就是“低壓流好算,容量一倍半”的意思。本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906

  • 請教電容器的額定電流計算問題

        請教下面圖片中用紅色直線標注的電容器之間的關系是什么?  為什么電容器額定電流計算中分母為什么用的是紅色橢圓形標注的50 ? 提前謝謝您的回復。

  • 關于變壓器額定電流的計算

    最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的

  • 補償電容額定電流的計算?

    補償電容計算電流=Q/1.732/額定電壓請問低壓時額定電壓是0.38還是0.4,為什么?另外為什么不要考慮功率因素???

  • 請教高壓電器的額定電流計算問題

    下面圖片中標注為紅色的部分的負荷電流,是否即為負荷計算電流,也即非變壓器回路的電器的額定電流按負荷計算電流選取,而變壓器回路的電器的額定電流按變壓器容量選?。?提前謝謝您的回復。

  • 【困惑】關于南瑞9671差動保護變壓器額定電流計算的

    我們單位原先一臺2w 的 yy12變壓器(35kv)要換掉了,換成20kv 12500kVA的星三角11的變壓器,現在做比率差動實驗,y側的二次額定電流Ie=S/(根3*Un1*Nt1) Un1為20kv Ut1=600/5 三角側二次額定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2為10.5kv Ut2=1600/5、以上的公式是我的理解,可是在在同事實驗時那個 根3都不用除的 做出來的 斜率也正確, 用他做的額定電流值做差動速斷也正確。。。我困惑了。。 歸納:是否算額定電流值時 y側不用除根3,三角側只要除一個根3就可以了?還是南瑞的鬼東西都不用除的,約定俗稱?有碰到過這個問題的沒,求解,快被憋死了~_~!!!

  • 交流電機定子額定電流的計算與估算

    知識點:定額交流電流

  • 柴油發電機短路電流計算

    《工建》第三版中的柴油發電機組短路電流計算公式搞不懂引自哪里,哪位高手知道,請教了,謝謝!另外哪位大蝦有柴油發電機組短路電流計算法面的資料共享一下,急需,不勝感謝?。?!

  • 細節決定成敗,額定電流計算時電壓到底用哪個?

    一直搞不太清楚額定電流計算時電壓到底用哪個電壓?比如400V系統用0.4kV還是0.38kV;6kV系統用6kV還是6.3kV;請高手解答一下

  • 請教直流電動機的額定電流計算問題

    在下理解為電動機(交直流)的額定功率指的是電動機的輸出軸功率,如在下這樣的理解是正確的話?為什么在下面圖片中求電流(交流電動機)要除以效率,而直流電動機求額定電流則不需要除以效率? 提前謝謝您的回復。

  • 電機額定電流.電纜過流量如何計算?有沒參考資料

    在實際工作中遇到電機額定功率和電流如何計算和電纜過流量如何計算呀?有沒有參考資料?因為本人對電不清?,希望得到高人指點。。。。謝謝!

  • 求助,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。

點擊加載更多

電機額定電流計算

電機額定電流計算專題,為您提供電機額定電流計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電機額定電流計算 相關的專業交流討論,更多電機額定電流計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度