  • 接地變的零序電流保護如何整定

    請教各位高手,接地變的零序保護做幾段?如果是三段,那么是三段定時限,還是一段三時限?保護動作跳閘切除順序一般是什么?能跳接地變嗎?

  • 零序電流保護有哪些優點?

    帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。

  • ABB的REF610,零序電流保護

    我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當?shù)仉娏咀冸娝?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當?shù)仉娏咀冸娝轿覐S10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.

  • 過電流保護定值如何整定?

    我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?

  • 變壓器零序電流保護原理

    對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓

  • 微機保護的零序電流問題?

    6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!

  • 關于零序電流及整定值問題

    我們有個工程,35KV變電站,站內10KV出線柜有15臺,分別至變壓器、電容器柜和高壓電機。10KV系統為中性點不接地。每臺10KV出線柜裝有綜合保護裝置,并裝二只電流互感器,一只零序互感器。目前已投入運行。但業主提出個問題:他們察看了保護裝置,但保護裝備上的零序保護處于退出狀態。即未保護。要求我們提供零序電流計算值和計算方式,并提供整定值。 我咨詢了電力設計的,他說零序保護主要作用是單相接地故障的保護。零序電流和電容電流有關,10KV出線電纜多條時,運行的電纜條數不同其電容電流不同,零序電流也不同。一般35KV系統有對單相接地故障的保護,當發生單相接地時,零序電壓不等于零,系統就會發出報警。一般變電站值班人員就會逐臺斷開出線,檢查是哪條回路故障,再排除。單相接地時系統是可以運行2小時的。零序電流一般不設整定值。如果在發生單相接地時要能查出具體哪個回路單相接地,一般是裝是單相接地選線裝置。 因為業主提出要零序電流計算值和計算方式,我不知道怎么計算,所以上來問下各位大大。另外零序互感器的變比一般怎么選?現在再加裝選線裝置可能業主不會再出錢,所以還是要在零序整

  • 變壓器零序電流差動保護

    變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘

  • 請高手解答關于電動機零序電流保護整定的問題?

    某廠10kV供電系統,有一臺鼠籠型的10300KW的電動機,高壓柜至電機有3根3×185mm2的電纜,100米。三根電纜穿越1零序電流互感器,互感器的變比為350/5.求教零序電路如何整定(繼電保護為微機保護)還有的問題100米3×185mm2電纜的電容電流為0.14A,則3根3×185mm2電纜并列運行的電容電流應該是多少?鼠籠型的電機的電容電流是不是可以忽略不及?[ 本帖最后由 wensummer1980 于 2009-6-23 11:43 編輯 ]

  • 高壓進線柜零序電流如何整定?

    最近跟了一個工程,廠方原來3臺2000的SCB變壓器,現在增容了一臺SGB-R-2000的。變電站專線出線過流整定540A 0.7S。請教了一位工程師,他算給我的是460A 0.5S,時間上的整定我知道是通過階級來整定,但是他的460A,我怎么算也沒算出來,我只知道整定值要比電站出線小,不然達不到先于變電站跳閘。我自己按高壓側Ie*1.3來算,8000/1.732/10*1.3=600A這么大,求各路朋友給予一個詳細的算法,xiexie

  • 求助關于零序電流保護方面的知識!

    單位現在正在保護改造,我公司35KV電網現在都改為小電流接地,增加了零序保護。哪位能給我具體解釋一下零序保護方面的知識!

  • 為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?

    為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?

    為什么要設置接地故障保護,電流和時間如何整定?

  • 零序電流保護與剩余電流保護

    接地與火災電氣火災目前有上升趨勢,其中由于接地故障引起的火災也不少。為了防止接地故障造成火災,這里對其產生的原因進行分析,并提出預防措施。(一)接地故障引起火災的原因接地故障為相線與電氣裝置的外露導電部分(包括電氣設備金屬外殼、敷線管槽及構架等)、外部導電部分(包括金屬的水、暖、煤氣、空調管道和建筑的金屬結構等)以及大地之間的短路,如圖1 所示。這種故障與相線和中性線間的單相短路故障不同,與相線之間產生的相間短路也不同。 接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災,且危險性更大,其防范工作也十分復雜。 1.由接地故障電流引起火災 一般短路的電流通路為線路的金屬導線,短路電流大,短路點金屬常被熔焊而可忽略其阻抗,這種短路容易被過電流保護電器(熔斷器、低壓斷路器)迅速切斷而不致起火。但接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT 系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,

  • 零序過電流保護整定值 可以小于最大不平衡電流嗎?

    由于系統是 小電阻接地 計算得出的零序電流 比最大不平衡電流小很多,所以沒法用最大不平衡電流整定零序過電流保護。請教有沒有其它整定方法,或者零序過電流保護整定值 可不可以不躲最大不平衡電流?

  • 零序電流保護和漏電電流保護有什么不同?

    注冊指導書P9中講到:當過電流不能滿足要求而零序電流保護能滿足要求,宜采用零序電流保護;當過電流保護和零序電流保護都不能滿足要求時,應采用漏電電流動作保護。 不太清楚低壓系統接地故障中的零序電流保護和漏電電流保護有什么不同?請各位高人指點。

  • 10kV饋線過電流保護電流值的整定

    10kV饋線過電流整定值為6A、0.6秒,低壓側在DZ20—630A空氣斷路器接了一臺380V、250kW電動機(Y—△轉換),最近一段時間,每天在起動過程中(約6~7秒)都會將10kV油開關頂跳。過一會再起動卻能正常起動運行。請問是什么原因造成的?是不是10kV饋線過電流整定值偏低???