  • 施耐德欠過壓,漏電保護器的問題。

    家里裝修,準備購買施耐德的強電。準備選施耐德A9系列斷路,想請教下家里是否需要購買欠壓保護器,過壓保護器,浪涌保護器。欠壓,過壓,浪涌,總斷路器;應該怎么排列。謝謝

  • [轉帖]施耐德電氣公司的電涌保保護器

    電涌保保護器施耐德電氣公司的電涌保護器系列產品具有放電電流大,保護水平低,響應時間快,使用壽命長等優點,廣泛應用于低壓配電系統和重要設備的防雷及抗電磁脈沖保護。全系列產品共分為五大類: PRD系列更換式電涌保護器用于低壓系統的抗電磁脈沖保護,它可換部分能夠迅速被替換,它不僅帶有可視的指示窗口,還能夠過程傳輸“可更換部分需要更換”的信息ST系列固定式電涌保護器用于TN-S、TN-C的供電系統,并禁止用在IT系統用途架空進線保護PRF1系列電涌保護器單極的,用在低壓系統直擊雷的保護PRI系列電涌保護器用于保護數字網絡中的敏感設備、自動化系統(工作電壓12-48)計算機網絡、數據網絡(工作電壓6V)PRC系列 用于模擬通信網絡保護

  • 剩余電流保護器的符號怎么畫的?

    剩余電流保護器的符號怎么畫的?

    低壓用,漏電保護開關一般用怎樣的符號表示,是不是直接用漏電斷路器的符號表示斷路器和漏電保護開關都在內?

  • 剩余電流保護器的安裝位置

    剩余電流保護器的安裝位置

    在農網改造中從安全角度考慮“一戶一表”中必須配置剩余電流保護器。但所配置的剩余電流保護器在選型和安裝位置上,到底選擇哪種型號,安裝在什么位置更好,現將幾個方案進行比較。 1 常見的剩余電流保護器安裝方式 常見的剩余電流保護器的安裝方式見圖1的方式1和方式2。

  • 施耐德380V斷路器保護模塊Micrologic

    現在該保護模塊的AP指示燈亮,廠家說明書上寫著,此AP指示燈的含義是:自動保護(起溫或短路高于斷路器容量)將斷開斷路器。并且寫著:注意!如果斷路器保持合閘且AP LED保持顯示請聯系施耐德電氣售后服務部門。大家就此問題,如果知道的話,請解釋以下,會有什么原因導致?,我們這里運行的好好的,AP燈亮,也沒有發現什么問題,也能消除。

  • 漏電動作電流200mA的漏電保護器有嗎?

    大家先我幫我看看這個思路對不對:是用在路燈回路中的,線路長的有1K來m,每個回路估算著正常漏電電流近50mA左右,又由于額定漏電動作電流一般要大于正常漏電電流的2.5倍(即要大于125mA)。而2P的漏電保護器中200mA級的好像沒有見到過,只有30,100的吧。所以想問一下額定漏電動作電流為200mA的漏電保護器(2P的)有嗎? 什么型號呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 編輯 ]

  • 剩余電流保護器三級保護配合

    河南省沁陽市電業局 丁國臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在實際工作中,相當一部分電工對低壓斷路器、低壓接觸器等設備的維護、檢修很重視,而對剩余電流保護器的維護則形同虛設。然而,實際上,剩余電流保護器好比醫生的聽診器一樣,可以正確的發現一些線路故障,提高服務質量,縮短停電時間。在實際工作中,只是由于不正確的整定剩余電流保護器動作電流值,忽視了剩余電流三級保護間,動作電流和動作時間的配合,導致一部分電工認為剩余電流保護器可有可無?,F(xiàn)結合有關規程,對剩余電流保護器動作電流值及剩余電流三級保護的配合和安裝進行探討,如圖1所示。111圖1 剩余電流的三級保護配置1 剩余電流末級保護器動作電流值的整定剩余電流末級保護器是根據電擊引起心室顫動的電流值確定的,主要是以防止人身直接接觸電擊為主要目的,安裝在家庭用電氣設備、移

  • 施耐德變頻器ATV61電流的問題

    施耐德變頻器ATV61電流的問題37KW的冷凝水泵,聯軸器已經退開,將電機參數輸入變頻器并做整定,然后空載調試變頻器,頻率調至49.1HZ時到額定轉速2950RPM,此時斷路器下口電流用卡鉗電流表量,電流是2.8A左右,變頻器下口用卡鉗電流表量是50多A,變頻器自身顯示是16.4A,變頻器下口B相有個單相互感器,互感器信號傳到本柜的電流表上,電流表上顯示也是16.4A,我覺得用卡鉗電流表量變頻器上下口時會有電磁干擾,但是電磁干擾會大到這個地步嗎?請教中。。。

  • 關于電流互感器二次CT保護器!

    10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,還是第一次遇到,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢?請大家發表意見!

  • 施耐德繼電保護裝置說明

    不錯的施耐德繼電保護裝置說明書,還帶邏輯圖。

  • 漏電電流為30mA家用漏電保護器安全嗎?

    漏電電流為30mA家用漏電保護器安全嗎?

    家用漏電保護器一般家庭選擇漏電電流為30 mA的。隨著社會經濟的發展,人民生活水平快速的提高和居住條件的改善,家中的各種電器越來越多,在使用中如何保障人身和家用電器安全是亟待解決重要問題,不容忽視。其中,正確選用和安裝漏電保護器是簡單經濟、安全可靠的保障手段之一,因此,在民用住宅及電氣設備保護中得到廣泛的應用。家用漏電保護器在我國還是一項新技術、新事物,目前國家還沒有統一的規范出來,在GB50096-99《住宅設計規范》中只要求住宅樓的總電源應具有漏電保護功能外,但對各住戶沒有具體規范。GB13955-92《漏電保安器安裝和運行》也沒有涉及家用漏電保護。這顯然已不能滿足國家構建現代化和諧住宅小區的需要。

  • 關于帶分勵脫扣、剩余電流保護器、熔斷器

    請教各位,什么叫帶分勵脫扣,我不明白,另外,剩余電流保護器是不是漏電斷路器,在什么場合下用熔斷器,另外,浪涌保護器也有單箱和三相之分嗎,三相電源進線,是否選用的浪涌保護器就是三相,浪涌保護器的選擇與什么有關?請各位解釋,本人是初學者。

  • SPD保護器的選型根據什么?

    SPD保護器的選型根據什么?和電源系統的計算電流有關嗎?樣本里的每回路額定流通量(如50KA,40KA,32KA等)是根據什么確定的。有人說說嗎?想象了。

  • 施耐德繼電保護裝置討論帖

    看到前面有網友開貼討論ABB的繼電保護裝置,我也拋磚引玉,跟大家一起討論討論施耐德的繼電保護裝置。希望用過施耐德的繼電保護或者比較了解施耐德繼電保護裝置的網友積極參與。

  • 施耐德配電保護及接地系統在線學習

    施耐德配電保護及接地系統在線學習

  • 施耐德(Schneider)mvnex

    供大家參考學習學習!

  • 短路電流會否令浪涌保護器動作呢?

    如題,例如在進線柜安裝一個沖擊電流是25KA 10/350us的開關型浪涌保護器,如果短路電流達到甚至超過25KA,那這種情況下,浪涌保護器會動作嗎?

  • 施耐德繼電保護裝置樣本大奉送

    S1000+ 20 Manual C-用戶手冊(中文版)

  • 炒冷飯了,關于浪涌保護器

    低壓總柜中的浪涌保護器,放電電流具體怎么選,和變壓器容量有什么關系。還有浪涌保護器前面的塑殼斷路器(或熔斷器)又該如何選?哪位大神用詳細計算舉例說明。不要跟我說憑經驗,我讀書少,不要騙我:Q