首頁 課程 資料 論壇
  • 繼電保護中的電流互感器電流方向問題

    繼電保護中的電流互感器電流方向問題

    如圖,在圖中電流互感器的同名端如圖星點標出,為什么互感器的電流I2方向是向上的,不應該是向下的嗎?如紅色線標出的方向。

  • 求助,請看圖,三相方向電流保護應用的疑惑?

    各位,文字說明中有提到“這些保護要與R1和R2相配合,就可以起到選擇性作用”,這里我就有疑問了:R4和R2是怎么配合的呢?以及R3和R1也是怎么配合的呢?其中P126和P127是施耐德的產品,屬于饋線保護。

  • ABB的REF610,零序電流保護

    我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電?0KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.

  • 雙惻電源的方向過流保護

    雙電源的運行是否用的是母聯開關 是否為備投式的?還是同時運行的為什么短路功率的方向還能改變? 線路的功率流向母線? 不解 U和I什么樣的向量關系時候算反向不動作我看懵了...郁悶啊 叔叔 阿姨 哥哥 姐姐 幫幫忙

  • 過電流保護定值如何整定?

    我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?

  • 請教大家關于方向保護的問題

    35kV線路,雙側都有電源,配置了光纖差動,還用配置方向保護嗎?規范上說應裝設帶方向或不帶方向的電流保護作為后備保護!到底配置帶不帶方向的電流保護呢?方向保護到底有什么作用?

  • 一則差動電流保護動作問題

    我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,送點,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,電流下降為0,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下。

  • 零序電流保護有哪些優點?

    帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。

  • 萬用表2種電池何作用及差動保護CT二次電流方向如何確定(見圖)

    萬用表2種電池何作用及差動保護CT二次電流方向如何確定(見圖)

    1.指針式萬用表里有2種電池,1.5V和9V的,這2種電池有何作用?2.發電機或主變差動保護中CT的二次電流方向如何確定的?一次電流如見下圖,二次電流如何確定呢?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-1 21:36 編輯 ]

  • 微機保護的零序電流問題?

    6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!

  • 關于方向接地過流保護的問題

    我廠在原35KV系統出線上新增零序電流互感器,并投入方向接地過流保護67N?,F(xiàn)有一個問題需要請教各位高手:該35KV母線的其中2條出線是發電機,在設置67N時,它的電流方向應該是從母線到發電機,還是從發電機到母線?因67N的電流方向設置出錯就導致保護拒動及誤動,希望有經驗的繼保專家能給我解答,不勝感激!我廠35KV系統為不接地系統。

  • 變壓器方向過流保護(請教)

    請教變壓器方向過流保護的問題(原理、方向指向,高壓側動作跳三側嗎?中壓側和低壓側動作跳那幾側?)[ 本帖最后由 pigdog666 于 2010-3-2 14:25 編輯 ]

  • 關于斷路器保護電流的問題

    請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!

  • 變壓器零序電流差動保護

    變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘

  • 軸電流保護的應用及原理

    保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,勵磁繞組不對稱,產生軸向磁通,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,均會產生與軸交連的磁通,在軸轉動時,產生軸向電壓,如軸承座絕緣損壞會產生軸電流,這個電流經軸承座和大地形成回路,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承。因此,當軸電流達到一定值時應切除發電機。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,立即啟動延時tcu,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號。

  • 關于小電流接地保護裝置

    6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因?

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • 對剩余電流保護開關的測試

    GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法。現在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?