如圖所示,線路L1、L2上均配置有三段式電流保護:已知,系統在最大運行方式下的系統電抗分別為Xmax=6.3歐,Xmin=9.4歐,線路L1、L2的長度分別為L(zhǎng)1=25KM,L2=64KM,線路每公里正序電抗為0.4歐。保護2中定時限過電流保護的動作時限為2.5s,線路L-1的最大負荷功率為9MW,cosφ=0.9,K?TA=300/5,電動機自啟動系數為Kss=1.3。是對線路L-1上配置的三段式電流保護進行整定計算
公司里供電系統的保護定值由我們自己出,因是鋼鐵企業負荷的諧波較大,經常性地出現尖峰電流(沖擊電流)而使保護動作,我想延長2段保護的動作時間(現為1秒),不知可否?請各位老大賜教?謝謝!??!
什么是三段式電流保護? 三段式電流保護指的是電流速斷保護(第一段)、限時電流速斷保護(第二段)、定時限過電流保護(第三段),相互配合構成的一套保護、下面我們就來詳細介紹一下三段時電流保護的工作原理和整定計算方法。 一、電流速斷保護(第I段)
今天和同事討論線路保護和斷路器動作情況,上網找到一篇關于三段式電流保護整定的PPT,看過后,個人感覺這個PPT做的非常好,所以,就發上來和大家分享。順便問一個問題,在線路末端發生單相接地短路的情況,所有斷路器均沒有設置動作時限的情況下,比如:斷路器5為16A微斷;斷路器4為32A微斷;斷路器3為50A塑殼(塑殼和微斷的區別會對下面的結果有影響嗎?);斷路器2為160A塑殼;斷路器1為200A塑殼如圖:|-X--------X-|-X--------X-|-X-----*-- a 1 2 b 3 4 c 5|代表各級配電母排,X代表斷路器。----代表線路。*代表故障點。a\b\c為各級配電母排編號。1、2、3、4、5為各級斷路器編號。此時,斷路器的動作情況:A 僅可能5動作;B 4、5隨機動作;C 3、4、5隨機動作;D 2、3、4、5隨機動作;E 全部隨機動作;F 其他 請大家給分析一下,謝謝!經過這段時間的學習,算是拋磚引玉吧,我補充
現有一份本科生水質工程學(下)(即排水工程)的課程設計如下:課設題目:某居住小區生活污水處理站一.課設題目內容: 某居住小區生活污水處理站設計,本小區住宅有3000余套,居住人數1萬多人。居住小區不設化糞池,整個小區排水系統采用雨、污分流制,污水集中到小區生活污水處理站進行二級生化處理。設計日處理污水量2000m3/d。1. 小區生活污水處理站設計進水指標: BOD5≤250mg/l COD≤300mg/l SS≤300mg/l PH=6.5~7.52.小區生活污水處理站設計出水指標: BOD5≤60mg/l COD≤100mg/l SS≤30mg/l PH=6.5~7.5 3.污水處理站地面標高為10.00m。進入污水處理站(進水泵房前集水池)污水管內底標高為7.00m。河道的常年水位為9.00m。試進行污水處理站工藝設計。 二.課設要求內容:(一)課設說明書與計算書一份。(二)圖紙內容(至少兩張2#圖):
新疆中海·雲鼎南 聯創設計
0.4kV低壓總柜框架斷路器的過載長延時(L),短路短延時(S)和瞬動(I)整定值等于幾倍的In怎么確定,整定值的確定和出線柜出線回路電流大小有關系嗎?
混凝土結構原理課程設計
生手上路肯定很難,望各位多指教,我想找一篇關于鋼筋混凝土框架結構辦公樓的施工組織設計的編制例文作參考,我們要編制課程設計,基礎是鋼筋混凝土獨立基礎,主體是現澆鋼筋混凝土結構,先謝過了!大家幫幫我?,可以發到我郵箱937883011@qq.com:L :L
呼。。。。。我剛做完一個給水的課程設計圖,不明白為什么老師偏要我們拿一張A1那么大的圖紙來畫管道剖面圖!現在要做排水了。。。。。。。。。拿到課程任務書覺得,,,,,,迷茫。。。。。。。。。。有點煩,,不知道大家以前第一次做課程設計是什么感覺的?。。。??
希望對大家有所幫助
混凝土課程設計~轉載資料推薦下載[ 本帖最后由 lihuihai1 于 2008-7-8 21:56 編輯 ]<
1、在計算坡屋面恒荷載時,對于找平層,加氣混凝土等自重值是按斜面平均分布的嗎,計算時是不是應該化為水平投影值?例如:20mm后水泥砂漿找平層在坡度i=10度的坡屋面上,其自重是
傳承中式神韻 巢湖宋都·如意長江
里面有設計書,大蝦們幫忙看下,給點建議
現設計辦公樓其中一處樓梯,確定采用平行雙跑形式,開敞樓梯間,樓梯間首層設疏散外門,且已知樓梯間開間軸線尺寸為4.5M, 樓梯高度為3.6M,室內外高差900MM,樓梯間墻厚200MM。請你根據相應規范確定樓梯間進深,并完成樓梯設計,按照1:50繪制樓梯平面,剖面圖并標注詳細尺寸 怎么設計 求助
鋼筋砼單向板整澆肋形樓蓋課程設計任務書班級:20114041,20114042,20114043。指導教師:吳小勇完成時間:2013 年12 月31 日前。地點:水電樓820#1 設計課題設計如圖1 所示鋼筋砼單向板整澆肋形樓蓋。(見圖)2 設計資料2.1 該建筑位于非地震區。2.2 建筑物安全級別為二級。2.3 結構環境類別一類。2.4 樓面做法:20mm 厚水泥砂漿(重度為20kN/m3),鋼筋混凝土現澆板,12mm厚紙筋石灰(重度為17kN/m3)粉底。2.5 樓面可變荷載標準值為4kN/m2。2.6 材料:砼采用C25;梁內縱向受力鋼筋采用HRB400 鋼筋,板內縱向受力鋼筋采用HRB335 鋼筋,箍筋及構造鋼筋采用HPB300 鋼筋。2.7 外墻厚度為370mm,板在墻上的擱置長度為120mm,次梁在墻上的擱置長度為240mm,主梁在墻上的擱置長度為370mm。2.8 鋼筋砼柱截面尺寸為350mm×350mm
三段式電流保護課程設計
三段式電流保護課程設計專題,為您提供三段式電流保護課程設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與三段式電流保護課程設計 相關的專業交流討論,更多三段式電流保護課程設計相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題