首頁 課程 資料 論壇
  • 對剩余電流保護開關的測試

    GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法?,F(xiàn)在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?

  • 各種空調系統的運行管理比較

    各位大俠....請教問題比較 1 地表水水源熱泵系統 2 空氣源熱泵系統 3 冷水機組+燃氣熱水機組系統 4 直燃型溴化鋰吸收式冷(溫)水機組系統他們的運行管理以及他們彼此的優缺點..這樣方便綜合比較選擇哪種系統比較好?謝謝

  • 剩余電流保護器的安裝位置

    剩余電流保護器的安裝位置

    在農網改造中從安全角度考慮“一戶一表”中必須配置剩余電流保護器。但所配置的剩余電流保護器在選型和安裝位置上,到底選擇哪種型號,安裝在什么位置更好,現將幾個方案進行比較。 1 常見的剩余電流保護器安裝方式 常見的剩余電流保護器的安裝方式見圖1的方式1和方式2。

  • 分析超濾系統的運行管理是如何運作的

    1、預處理系統預處理系統是指原液在進入超濾裝置之前去除各種有害雜質的工藝過程及設備。預處理工藝是根據原液情況及處理的要求來確定的,沒有固定模式,但下述選擇原則可供參考。 (1)地下水及含懸浮物、膠體物質小于50mg/l時宜采用直接過濾或者在管道中加入絮凝劑過濾; (2)地面水及含懸浮物、膠體物質大于50mg/l應采用混凝沉淀、過濾工藝; (3)原水中含有細菌、藻類及其他微生物較多時,必須先行殺菌,然后再按常規程序處理,滅菌劑有氯、次氯酸鈉、臭氧等,而過氧化氫、高錳酸鉀等多用清洗組件時用來殺菌,因為預處理用量大,不經濟; (4)原水經殺菌劑處理后,如果水中含有較多的余氯或其他強氧化劑,可加入亞硫酸鈉等還原劑或者用活性碳吸附去除。 上述為常規的傳統的預處理工藝,在膜集成工藝中,中空纖維超濾膜常作為其他膜處理的預處理。如在反滲透脫鹽工藝中,超濾本身即屬預處理工藝,在電滲析脫鹽工藝中亦可以超濾作為電滲析脫鹽預處理,以補充電滲析脫鹽工藝的不足。此外,在礦泉水制備工藝中以超濾作為主要的處理工藝,化學藥劑的加入,會使礦泉水水質受到污染,因此

  • 剩余電流保護就是接地故障保護嗎?

    知識點:接地故障電流

  • 剩余電流保護器的符號怎么畫的?

    剩余電流保護器的符號怎么畫的?

    低壓用,漏電保護開關一般用怎樣的符號表示,是不是直接用漏電斷路器的符號表示斷路器和漏電保護開關都在內?

  • 零序電流保護與剩余電流保護

    接地與火災電氣火災目前有上升趨勢,其中由于接地故障引起的火災也不少。為了防止接地故障造成火災,這里對其產生的原因進行分析,并提出預防措施。(一)接地故障引起火災的原因接地故障為相線與電氣裝置的外露導電部分(包括電氣設備金屬外殼、敷線管槽及構架等)、外部導電部分(包括金屬的水、暖、煤氣、空調管道和建筑的金屬結構等)以及大地之間的短路,如圖1 所示。這種故障與相線和中性線間的單相短路故障不同,與相線之間產生的相間短路也不同。 接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災,且危險性更大,其防范工作也十分復雜。 1.由接地故障電流引起火災 一般短路的電流通路為線路的金屬導線,短路電流大,短路點金屬常被熔焊而可忽略其阻抗,這種短路容易被過電流保護電器(熔斷器、低壓斷路器)迅速切斷而不致起火。但接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT 系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,

  • 空調通風系統運行管理規范

    空調通風系統運行管理規范

  • 剩余電流動作保護裝置安裝和運行

    論文簡介:低壓配電系統中裝設剩余電流動作保護裝置是防止直接接觸電擊事故和間接接觸電擊事故的有效措施之一,也是防止電氣線路或電氣設備接地故障引起電氣火災 投稿網友:lvyanfeiwei 上傳時間: 2013-05-20

  • 剩余電流動作保護器異常運行分析

    采用三級剩余電流動作保護器作保護。 在實際安裝、維護、運行過程中有不能投運、保護拒動,保護誤動,整定值不合理等四種情況。

  • 關于“剩余電流動作保護裝置安裝和運行”

    今得到《GB 13955- 2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行》,看了一下,想請教大家以下問題:1、“本標準不適用于相與相之間或相與N線之間發生的電擊事故、電氣設備損壞或電氣火災事故的保護作用?!闭?qǐng)問哪個標準適用呢???2、“必須安裝剩余電流動作保護裝置的場所增加了生產用電氣設備和安裝在戶外的電氣裝置”,我的理解是所有生產用電氣設備的動力開關柜、箱都必須使用RCD,取代普通斷路器,不知對否?

  • 電熱膜地暖系統的啟動和運行管理

    一、提前準備在啟動和運行電熱膜電地暖系統之前(這里所說的系統啟動,是指供暖季節開始時的初次啟動,不包括供暖期間不同狀態下的通、斷電),應做好如下準備工作:1、電地暖系統在交付用戶使用前,均應完成運行調試和系統驗收工作。如果用戶在電地暖系統驗收后進行了再裝修,電熱膜電地暖系統在啟動前應確認系統尤其是發熱體未被損壞,主控科目為測試系統的絕緣電阻。2、供暖前應對電熱膜電地暖系統進行測試檢查,包括入戶電源、地面末端、控制系統。對于電源部分,應重點查驗電壓的穩定性,對于電壓不穩定的用戶(特別是偏遠地區、農村用戶),應配備穩壓器;對于地面散熱末端部分,應檢測發熱體電功率的變化是否達到產品標準要求、地面散熱末端的電氣絕緣層是否達標等;對于控制部分,應檢查各種安全保護設施是否能夠正常工作,標定溫控器指示溫度能否按控制設定通、斷電等。3、啟動前要檢查地表面。鋪裝有電熱膜的地表面,其上方不應放置大型落地家具等物品。對于沒有設置過熱保護裝置的電地暖系統,大型落地家具和放置在地面上的其他大型物品是造成局部過熱的主要因素之一,應特別注意。

  • 菜鳥求救??!關于剩余電流保護的問題

    菜鳥求救??!關于剩余電流保護的問題

    一景觀項目,審圖中,對景觀配電系統圖中提出了一條審圖意見:剩余電流保護:應圖示零序TA,請問大神這個怎樣在配電箱系統圖中表示?附配電箱系統圖

  • 帶剩余電流保護斷路器分類

    帶剩余電流保護的斷路器分為如下幾類:1、AC型:只能因交流剩余電流而動作;2、A型:當剩余電流中含有單向脈沖(即直流脈沖)時也能動作;計算機插座會路應裝A型斷路器。3、B型:能在純直流條件下動作、

  • 剩余電流分級保護配電箱的應用

    1、農村低壓電網中剩余電流分級保護的重要性 GB 13955-2005《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》中明確規定:“低壓配電系統中裝設剩余電流保護裝置是防止直接接觸電擊事故和間接接觸電擊事故的有效措施之一,也是防止電氣線路或電氣設備接地故障引起電氣火災和電氣設備損壞事故的技術措施。”“低壓供用電系統中為了縮小發生人身電擊事故和接地故障切斷電源時引起的停電范圍,剩余電流保護裝置應采用分級保護,分級保護應以末端保護為基礎。” 在農村低壓配電系統中,末端用戶的用電情況是復雜的。以北京市郊為例,每臺配變的容量不一,容量大的為315 kVA,小的為30 kVA;各臺配變的低壓輸出回路數量也不同,有的僅一路輸出,有的有二路或三路輸出;各路輸出的剩余電流量也不一樣,有的僅幾十毫安,有的達到幾百毫安;在同一天里,每條回路中,各個時段的剩余電流量變化也不盡相同,在白天可能僅幾十毫安,甚至只有幾個毫安。但晚上用電高峰時,會達到上百毫安,甚至幾百毫安?;谶@些原因,要在臺區內統一安裝1~2個規格的剩余電流保護裝置無疑是件很困難的事。

  • 中央空調系統運行管理-pdf

    中央空調系統運行管理清華大學出版社 2001年出版 200頁分兩個壓縮包中央空調系統運行管理.part1.rar

  • 剩余電流保護器三級保護配合

    河南省沁陽市電業局 丁國臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在實際工作中,相當一部分電工對低壓斷路器、低壓接觸器等設備的維護、檢修很重視,而對剩余電流保護器的維護則形同虛設。然而,實際上,剩余電流保護器好比醫生的聽診器一樣,可以正確的發現一些線路故障,提高服務質量,縮短停電時間。在實際工作中,只是由于不正確的整定剩余電流保護器動作電流值,忽視了剩余電流三級保護間,動作電流和動作時間的配合,導致一部分電工認為剩余電流保護器可有可無。現結合有關規程,對剩余電流保護器動作電流值及剩余電流三級保護的配合和安裝進行探討,如圖1所示。111圖1 剩余電流的三級保護配置1 剩余電流末級保護器動作電流值的整定剩余電流末級保護器是根據電擊引起心室顫動的電流值確定的,主要是以防止人身直接接觸電擊為主要目的,安裝在家庭用電氣設備、移

點擊加載更多