新建電站,一臺10KV/35KV的25MVA油浸變壓器,不知那些廠家工藝好,請問用過的朋友介紹下.在選變壓器時注意什么.謝謝
各位大神幫幫忙,你們有誰知到做SCR型號的變壓器廠家,我尋了好幾個廠家他們都說不做SCR ,現在都做SCB/S11了,各位仙長請幫幫忙。
請問各位同行目前國內有哪些知名變壓器廠家?四川有哪些?
廠家的產品介紹及維修資料.大家一起學習一下.
希望各位同行能將所碰到的變壓器廠家的質量做個中肯的評價:1)新疆特變 前幾年起步階段,質量一般,偶爾有漏油和鐵心絕緣偏低現象.2)常變 質量還可以,價格偏高3)Dachi 低價位,采用回料生產,質量有隱患,據說出口到國外產品一直有問題,投訴不斷4)沈變 外形笨拙,質量一般5)衡變 價格適中,質量一般,工藝水平一般
一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會用到接地變壓器?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?
我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),我想問能否共用接地?。?!能否將其安裝于臺架上?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導?。?!
請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]
現場遇見一個情況,變壓器廠商要求接地銅排開口位置離地280,開關柜廠商接地銅排位置只能開到130,兩者溝通后給出的答復是 低壓柜與變壓器的PE接地排互不干涉,各自接各自的地。我想問低壓柜的接地銅排可以不用和變壓器的接地銅排接到一起,單獨做接地么?廠商的說法是否正確?
如圖,是不是可以這么連接地線呢?
室內變壓器是如何接地 怎樣施工 要打一個接地極插入土中嘛?另外 還有個問題 都說大地是等電位的 可是土壤是有電阻的啊 從一點到另一點是有壓降的啊 怎么能說大地是等電位的呢?
根據勇敢的人管理員的帖子:=★聘專家版主★==可選型產品類別介紹=http://co.163.com/forum/content/1724_293642_1.htm,以及冰雪紅梅前輩的可選類型名錄,特從網上收集整理部分關于變壓器的資料,由于本人不是從事這方面工作且是從網上搜集的,所以在一定程度上滿足管理員要求的“以公正的心態對待任何一款產品和任何一家廠家,不應帶有個人感情色彩的去評價和誤導消費者”這一基本條件。另外,由于本人對此不甚了解,有些地方可能找的不夠細致,還請大家原諒。廠家名稱:洛陽市星合特種變壓器有限公司廠家介紹:洛陽市星合特種變壓器有限公司是一家以科技為先導,產品創新為目標,誠信服務為宗旨,專業化生產 6KV、10KV、35KV、110KV 各種電壓等級的S9、S11、S13 系列節能型油浸式電力變壓器,箱式變電站和組合式變壓器,電爐變壓器,整流變壓器,環氧樹脂絕緣干式變壓器及其他特種變壓器的股份制高新技術企業。 公司擁有先進完善的生產檢測設備,并形成精湛的制造工藝及自己的產品設計特色,年生產量達300萬千伏安,產品通過IS
我廠有一套電子設備,使用380/208V,*/△隔離變壓器,五進線四出線.問:次級B相接地,且接到變壓器柜外殼(與初級接地線共線),有沒有問題?
我是參照ABB高壓柜的圖畫上去的,現在審圖的提出變壓器出線開關不能接在主回路上.我就郁悶了,這個要怎么答呀請大俠出手相救
請問零線是在yn接法中的,從變壓器直接引出,到用戶中t結進戶pe也是從變壓器引出嗎?需要在建筑附近重復接地嗎?pe線和零線是不是變壓器的出線中共用一條線?如果是共用一條線,是不是pe是在靠近建筑附近接地進戶?自學存在這些疑問,不對之處,請各位指教!?。?/p>
有一臺風電場用變壓器,帶平衡繞組,容量為120MVA,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,接法為YNyn0+d11。要求平衡繞組引出a、b、c、x四個套管,c與x短接后,a、b、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,會引起高壓和低壓側的電壓波動,從而影響線路電壓。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差。2、避雷器動作,相當于繞組對地短路,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,影響變壓器的安全運行。所以,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,而應直接接地。不知我的想法是否正確。
看民規,變壓器在建筑外時:12.4.3 3) 當變壓器高壓側工作與小電阻接地系統,低壓系統不得與電源配電變壓器的保護接地共用接地系統。。一般20kV 高壓側都是小電阻接地系統,這么以來,不是變壓器的保護接地壓單獨做了么?變壓器在建筑內時:低壓電源和變壓器保護接地共用接地網需滿足R《=2000/I,這個I,怎么計算的?希望作過20kV的高手,不吝賜教?。縖 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 編輯 ]
我國變壓器生產應該治理了!這不是危言聳聽?。∥覐S也是從事變壓器生產,曾經也想嘗試偷工減料,比如說降低 高低壓匝數、減少硅鋼片的用量,將波紋片的散熱體積減少從而減少變壓器油量,卷鐵心改成插鐵心,S9的鐵心用S7的,哎,總之不一一列舉了……但是我們因為體制的原因,主要是因為油田多種經營企業,有大鍋飯嫌疑,領導也不敢承擔這個責任,所以我們繼續按照圖紙的設計工藝進行生產,因為這個原因我們的產品真材實料,別說雖然利潤少了,但我們的的信譽還真不錯,今年的雷雨季節經受了很大的考驗,今年的雷是直擊雷,在我孤島地區共燒毀32臺變壓器。我廠的燒毀一臺,因禍得福!還因此接到了一批訂單!在實驗過程中,如果你們選購變壓器一定要測試空載和負載損耗大小根據額定進行比較這是其一,其二要吊芯檢查鐵心和繞組匝數,其三檢查他的耐壓值和絕緣電阻,其四選變壓器如果你注重質量,請選擇有信譽的廠家,比如:山東東力電氣股份公司 山東魯能潤華